Форум электриков и энергетиков>Прочее>Сколько может стоить прокладка кабеля 3Х120КВ2 180м в трубе? (она уже заложена под землей) помогите с ценой!
Сколько может стоить прокладка кабеля 3Х120КВ2 180м в трубе? (она уже заложена под землей) помогите с ценой!
|
Всё очень просто:
- если объект бюджетный - единичная расценка предусмотрена и в сборниках ФЕР и ТЕР (больше все равно не получите);
- если коммерческий или частный - отзатратный метод * норму прибыли + непредвиденные обстоятельства + налоги.
По второму варианту прикиньте:
- доставить катушку (около 1т), разгрузить, осмотр, замер сопротивления изоляции перед монтажем (акт);
- отрез куска для лаборатории, капа (усадка);
- осмотр и прочистка трубы (акт);
- кабельный домкрат, вдувание кондуктора, ролики подачи + приема (акт);
- кабельная лебедка, воронка + кабельная смазка (около 2-х кг);
- втаскивание, разделка кабеля/установка муфт, лаборатория;
- вывоз/утилизация катушки
Примерная сумма? Объект частный.
Учитывая что объем разовый, я бы не подписывался меньше чем за 50круб без учета транспортной составляющей.
А кондуктор есть?
Да и лебедку неплохо было бы иметь, если медь тащить надо. Чулок.
Чулок и вертлюга по умолчанию как аксессуары к лебедке))
Я бы и люминь 120 квадратов на 200м не стал бы тянуть ручкамЕ.
Ааааа! Чет мне показалось, что длинна трассы 60 м и три нитки надо в трубы втащить...
Кондуктора будет, пообещали дать на время. Просто такие работы не выполнял раньше, не знаю, браться или нет.
Как эту работу сделать технически? И сколько денег просить? Может кто подскажет? Думаю трос Диаметром 10мм протянуть, а потом за лебедку зацепить .
Там работы на три часа с расстановкой. Если все есть. Протаскиваете трос, вывешиваете барабан, крепите лебедку и в путь. Это если трубу не надо чистить.
Конечно браться, хоть опыта наберётесь.
А денег сколько брать за работу?
Ну т.к. объект в провинции, то примерно 30 т.р.
Не стоит, проблем действительно может оказаться больше чем думаешь. Руками фактически не вариант. Только лебедка трос + это все доставить выгрузить установить. Труба мне кажется не в чистом поле лежит?