E-mail:
Пароль:

Игла "classic 50".

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
Игла "classic 50". Уголок 3 метра пятидесятый* 3 штуки с разбегом 2 метра.
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 00:21

lionarh
:) у нас дачи на болотах, поэтому на 3 метра я смогу руками воткнуть заземлитель. У вас наверно также?


Болото, глина. Как повезет можно три метра забить за пару минут ударив раз 10-15, а можно пару метров пройти и все :( дальше уголок рвет но в глубь не идет.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
19 мая 2014, 00:25

ЭСАБолото, глина. Как повезет можно три метра забить за пару минут ударив раз 10-15, а можно пару метров пройти и все дальше уголок рвет но в глубь не идет.


Забиваешь кувалдой? Сколько кг?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 00:30

lionarh

а какой тогда от него смысл? получается у вас сопротивление заземления стремится к бесконечности :D


1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Спроси того кто то написал :)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
19 мая 2014, 04:39

hohlachovО какой величине сопротивления идёт речь, за 1000 руб. то?


Я думаю, за 1000р., об измерениях речь не идёт.

Кстати, измерение, как технологическая операция, стоит от 3 до 10т.р.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
19 мая 2014, 08:04

МастерЯ думаю, за 1000р., об измерениях речь не идёт.


кто спорит, просто любая работа подразумевает конкретный результат.
всё равно величина тех же 3 м. уголка в одном районе будет приблизительно одинаковая.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 19:17

lionarh
ЭСАБолото, глина. Как повезет можно три метра забить за пару минут ударив раз 10-15, а можно пару метров пройти и все дальше уголок рвет но в глубь не идет.


Забиваешь кувалдой? Сколько кг?


Две кувалды одна 4 кг. вторая 5 кг. По очереди ломаются работаем той что живая на данный момент :) Пяти килограммовая с стекло пластиковой или тому подобной рукояткой. Сломалась на седьмом уголке. Вторую на четыре кг. уже купил с деревянной рукояткой но ручку обмотал "армопластом" Продержалась где то 12 -14 уголков. Сейчас с пластиковой немного модернизировал что бы не ломалась. Фото их выложу по позже. Видео как забивается 3 метра не делал как и три метра не стал все же забивать уголки переводить :) Позже выложу фото где забит на 2.5 примерно но уголок еще рвать не стало и в принципе его еще можно до трех добить.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 19:18

Мастер
Я думаю, за 1000р., об измерениях речь не идёт.

Кстати, измерение, как технологическая операция, стоит от 3 до 10т.р.


Я их и не мерю кому надо пусть мерит за отдельную плату :)

0
19 мая 2014, 19:25

Такая вот технология. Самодельная кувалда с ручкой из трубы... Периодически отламывается.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 19:32

Тульский ЭлектрикТакая вот технология. Самодельная кувалда с ручкой из трубы... Периодически отламывается.


Сегодня сам так забивал :D. Только ручку из трубы не хочу, по рукам отдача идет :(

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
1
19 мая 2014, 21:50

У-у-у-у!!! Круть!
Ну и здоровые же вы ребята. У меня такого здоровья нет, потому на днях (по совету Мастера) обзавелся Эл. молотом Интерскол……всего за 12 000 руб. Блин….здоровье дороже! Еще немного и буду колотить заземления собственного производства.
;)

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
19 мая 2014, 22:01

А на дворе шел 21-век…….какие уж тут нано-технологии….КУВАЛДА-РУЛИТ! :lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 22:31

Тэсла___ТТ Еще немного и буду колотить заземления собственного производства.


Отдельное заземление "для себя" многим не по карману, а вот повторное на вводе в дом сделать с разделением PEN на PE и N это цена вопроса на порядок ниже :). Забить арматуру 14-16 длиной 2.5 -3 метра труда особого нет. По опорам повторку колотим уголком там потяжелей правда идет. Можно конечно прикупить и отбойник забивать повторку для домов. Арматуру трехметровую думаю забьет, не забьет так кувалда поможет :)

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
19 мая 2014, 22:46



ЭСА
Тэсла___ТТ Отдельное заземление "для себя" многим не по карману,)



Да ладно----не по карману. Шесть метров заземлителя + выезд мастера+ полный монтаж с полным подключением……всего 20 000 руб стоит. Кода как средний домик в ближайшем Подмосковье от 1 000 000 стоит.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
19 мая 2014, 22:49

Не дорогая газовая установка с баллоном и монтажом….обойдется в 250 000 руб. ….я думаю что при таких тратах 30-35 000 руб за нормальное заземление, хозяин сможет себе позволить запросто.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 23:29

Тэсла___ТТя думаю что при таких тратах 30-35 000 руб за нормальное заземление, хозяин сможет себе позволить запросто


Проблема в том что без газа с колонкой народ не обходится поэтому готов платит. Вот за заземление платить не готов так как может обойтись и без контура :D

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
19 мая 2014, 23:32

Тэсла___ТТКода как средний домик в ближайшем Подмосковье от 1 000 000 стоит.


Так у нас и не подмосковье и средний домик стоит 500 килорублей за который еще и кредит у хозяина лет на 10 оформлен :) Не каждый готов выкинуть минимальный полтиник на материалы с работой по внутрянке, а вы говорите еще и 20 сверху за заземление :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
19 мая 2014, 23:37

ЭСАТак у нас и не подмосковье и средний домик стоит 500 килорублей за который еще и кредит у хозяина лет на 10 оформлен Не каждый готов выкинуть минимальный полтиник на материалы с работой по внутрянке, а вы говорите еще и 20 сверху за заземление


Вы абсолютно правы, коллега. Говорю же у них с точки зрения экономики другое государство

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
20 мая 2014, 09:04

ЭСАа вы говорите еще и 20 сверху за заземление


zandz, десятка с супер аппетитом выходит заземление.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
20 мая 2014, 21:21

Тэсла___ТТобзавелся Эл. молотом Интерскол……всего за 12 000 руб. Блин


Красиво жить не запретишь! :o

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
20 мая 2014, 21:23

Тэсла___ТТНе дорогая газовая установка с баллоном и монтажом….обойдется в 250 000 руб


Это Вы о газгольдере? Так мало?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить