E-mail:
Пароль:

Игла "classic 50".

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
Игла "classic 50". Уголок 3 метра пятидесятый* 3 штуки с разбегом 2 метра.
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
20 мая 2014, 21:26

hohlachovzandz, десятка с супер аппетитом выходит заземление


Можно подробнее?
Железо на 6 метров, работа от 10т, транспорт... Провод 25 квадратов. Как это всё за десятку? Если только себе.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
21 мая 2014, 00:17

К стати вопрос В ТЕМУ! Как вы думаете, имеет ли смысл использовать в качестве проводника между заземляющим контуром (или штырем).....неизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).

На мой взгляд...почему бы и нет....ведь очень удобная вещь...во первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще....цена ниже чем у оболочного провода...сечение весьма большое......

Или я ошибаюсь??????

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
21 мая 2014, 00:23

Тэсла___ТТво первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще.


В третьих гниет быстрей чем множила и в четвертых по своей конструкции для подобного не подходит :D

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
21 мая 2014, 00:29

К стати вопрос В ТЕМУ! Как вы думаете, имеет ли смысл использовать в качестве проводника между заземляющим контуром (или штырем).....неизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).

На мой взгляд...почему бы и нет....ведь очень удобная вещь...во первых он луженый или медный...во вторых выглядит весьма впечатляюще....цена ниже чем у оболочного провода...сечение весьма большое......

Или я ошибаюсь??????

Я имел в виду это.....

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9F%D0%9C%D0%9B&noreask=1&pos=14&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1263-wh-681-fw-1038-fh-475-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.powerportal.ru%2Fbig_tovarimage%2F921.jpg

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
21 мая 2014, 03:19

Тэсла___ТТнеизолированный проводник типа КОСИЧКА (или плетенка).

Тэсла___ТТЯ имел в виду это.....


Я бы не стал. Пыле- и грязесборник.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
21 мая 2014, 22:19

МастерЯ бы не стал. Пыле- и грязесборник.



Упс….тогда вопрос….Чаво? порекомендуете?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
21 мая 2014, 23:04

ПВ-1, ПВ-3

По-правде сказать, не вижу криминала в использовании АПВ

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
27 мая 2014, 15:41

МастерПВ-1, ПВ-3

По-правде сказать, не вижу криминала в использовании АПВ



А какое сечение нужно использовать? Есть ли какая то таблица сечений проводов заземления…относительно тока на который рассчитан вводной автомат щита.

Допустим вводной автомат 63А…..то сечение заземляющего проводника должно быть……????
И так далее……Что бы еще по предварительному общению с клиентом, понимать, какой провод ему необходим, для надежного заземления.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 мая 2014, 21:49

Тэсла___ТТА какое сечение нужно использовать?


Если фаза коротнёт на землю - легко посчитать. Обычно медь 16 или 25 квадратов.
Для грозозащиты - 10 Ом - сталь 50 или 80 квадратов.
Для дачного домика - 30 Ом - я делаю 16 медь или 2 по 10 алюминий. Или стальную полосу 25х4.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
27 мая 2014, 22:43

Мастер
Тэсла___ТТА какое сечение нужно использовать?


Если фаза коротнёт на землю - легко посчитать. Обычно медь 16 или 25 квадратов.
Для грозозащиты - 10 Ом - сталь 50 или 80 квадратов.
Для дачного домика - 30 Ом - я делаю 16 медь или 2 по 10 алюминий. Или стальную полосу 25х4.



Спасибо за ответ. Ориентироваться буду на 16-25 квадрат….по частному сектору.

А если идет разговор, о ГРЩ да в котором 4-е Ввода по 250А……то как тут быть?
Это я не из праздного любопытства…..сей час общаюсь с одним гл. инженером…у них проблемы в конторе с заземлением…..но что то внятное ему пока сказать не смог, потому как не смог рассчитать нужное сечение кабеля. Блин…опыта колоссально не хватает. Пока тема для меня новая и до конца не раскрытая. Потому рассчитываю на помощь знатоков из клуба.

Еще раз спасибо «Мастеру»…..чувствую, свой рост, как подмастерья.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 мая 2014, 23:41

Тэсла___ТТА если идет разговор, о ГРЩ да в котором 4-е Ввода по 250А……то как тут быть?


Я исхожу из того, какой ток пойдёт в землю при замыкании фазы.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 мая 2014, 23:41

Тэсла___ТТЕще раз спасибо «Мастеру»


Я рад, что всё пошло на пользу. :D

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
28 мая 2014, 00:27

Мастер
Тэсла___ТТЕще раз спасибо «Мастеру»


Я рад, что всё пошло на пользу. :D



Буду стараться!
Может знания- это путь из нищеты?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 мая 2014, 00:31

Тэсла___ТТ
Буду стараться!
Может знания- это путь из нищеты?


Не факт, но они лишние не когда не бывают :)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
28 мая 2014, 00:50

Тэсла___ТТМожет знания - это путь из нищеты


O sancta simplicitas ! :cry:

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 14:50

Хм, а мы обычно 63 уголок берем и пластинами свариваем..

0
28 августа 2015, 18:49

От Игла "classic 50" мы не отказались. По сей день используем.

0
30 октября 2015, 17:09

Тема сегодняшнего дня. Пришли газовщики мерить заземление на коттедже. Замерили повторное заземление у вводного щита (уголок 50 мм забитый на 1 метр). В акте написали не соответствует нормам (не выше 10 Ом положено у газовщиков). Намерили они на этом уголке 44 Ома. :mrgreen:
Как-то так. На днях замерят наш основной контур (тот, что на видео у нас - "Игла classic 50")... Сфоткаю акт, если придут перемерять.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
30 октября 2015, 18:19

Николай Николаевич, добрый вечер!
10 Ом это где нибудь повторное заземление на ВЛ.
По ПУЭ 7 ( пункт, если надо уточню) повторное заземление на электроустановке потребителя НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
А если в схеме электроснабжения электроустановки потребителя используется УДТ, то сопротивление ЗУ потребителя может быть не более 166 Ом при токе дифференциальном 0,3А, а то и больше при токе дифференциальном 0,03, там по формуле

Ya X Ra < 50 B, соответственно Ra < 50B / 0.3A = 166 Ом

Ya X Ra < 50 B, соответственно Ra < 50B / 0.03A = 1666 Ом
Пусть скинут свою документацию и если у них не так, то пусть делают свое заземление ( свою определенную защиту) для своих газовых труб, которые кстати должны быть разделены изолирующей вставкой на входе в дом. А если есть разделение, то как наше ЗУ относится к их оборудованию???

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
30 октября 2015, 18:26

Тэсла___ТТА какое сечение нужно использовать? Есть ли какая то таблица сечений проводов заземления…относительно тока на который рассчитан вводной автомат щита.

Допустим вводной автомат 63А…..то сечение заземляющего проводника должно быть……????
И так далее……Что бы еще по предварительному общению с клиентом, понимать, какой провод ему необходим, для надежного заземления.


Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.54 - 2013 там все расписано. Он легко ищется в НЭТЕ.
С уважением Виктор Костров!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить