Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:

Игла "classic 50".

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик
(4207.00)
Игла "classic 50". Уголок 3 метра пятидесятый* 3 штуки с разбегом 2 метра.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8891)
0
16 ноября 2017, 11:24

Из_РоссииЭто еще почему? Грунт разный? Или еще что-то?


Грунт почти всегда неоднородный. А у нас нередки песчаные "линзы".
Элементарно на двух соседних штырях длинной метров по 15 можно на одном иметь 8-10 Ом, а на другом 300-500...
Поэтому, если штырь уходит слишком легко - это повод сразу сделать замер чтобы принять решение о целесообразности продолжать забивать. Антирекорд: штырь длинной 33 метра имел примерно 560 Ом.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2962)
0
16 ноября 2017, 13:51

Приму к сведению....
Проекты рассчитывают по схемам грунта. Почти везде в средней полосе РФ суглинок. И однородный.
Если засыпали, например, овраг, то там грунт ... не поймешь какой. Либо поднимали грунт на даче. Там опять привозной, с разных мест. Если естественный, то однородный.
Теперь буду знать про "линзы".

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить