E-mail:
Пароль:

Диммеры Unica от Schneider electric

diba
(8.00)
Вопрос подключения. Приобрел диммер уника 40-1000W. Подключил как на схеме, или почти подключил, а свет не регулируется, только вкл/выкл.Может кто сталкивался с таким?
Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 мая 2014, 05:06

Какие лампы? Накаливания или люминесцентные? Какой конкретно диммер?

0
27 мая 2014, 08:14

Игорь608675Какие лампы? Накаливания или люминесцентные? Какой конкретно диммер?


Лампы накаливания. Unica MGU5. 512. 25ZD. Оснащен автоматической системой защиты EN 60669-2-1

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 мая 2014, 08:49

Проверьте правильность включения по прилагаемой схеме. Если всё подключено верно, - неисправен диммер (пробит симистop).

Несколько настораживает формулировка "почти подключил, а свет не регулируется" :?

0
27 мая 2014, 09:44

sudakovskyПроверьте правильность включения по прилагаемой схеме. Если всё подключено верно, - неисправен диммер (пробит симистop).

Несколько настораживает формулировка "почти подключил, а свет не регулируется" :?


На диммере 4-ре зажима, из подрезетника торчат три провода под люстру, их подсоединил. 4-й зажим с маркировкой N. Может нужно еще подвести и ноль? Я в недоумении такой светорегулятор не встречал. Пробит симистор - не думаю, ставил второй ведет себя также.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
27 мая 2014, 11:03

А инструкцию к диммеру поискать и почитать, религия не позволяет? Или хтотя бы посмотреть маркировку выводов на диммере

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 мая 2014, 11:28

dibaЛампы накаливания. Unica MGU5. 512. 25ZD.


К этим диммерам обязательно надо подводить нейтраль.

0
27 мая 2014, 13:30

mikeА инструкцию к диммеру поискать и почитать, религия не позволяет? Или хтотя бы посмотреть маркировку выводов на диммере

Инструкция прилагается и читать никто не запрещает. Были сомнения по поводу нейтрали, теперь рассеялись

0
27 мая 2014, 14:05

Игорь608675
dibaЛампы накаливания. Unica MGU5. 512. 25ZD.


К этим диммерам обязательно надо подводить нейтраль.


Ремонт закончен, стены обклеяны обоями, коробки спрятаны, что можно придумать?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 мая 2014, 15:03

Использовать Систему nooLite http://www.noo.com.by/nabor-1-PU212-1-SN111-200.html. Пульт работает от батарейки. Систему можно ставить и после выполнения ремонта.

Эксперт клуба
Pastuh (538)
0
27 мая 2014, 15:15

dibaUnica MGU5. 512. 25ZD


Если на лампах накаливания стоит защита от перегорания, то многие диммеры не работают

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
27 мая 2014, 16:14

PastuhЕсли на лампах накаливания стоит защита от перегорания


:shock: А что это такое??

0
27 мая 2014, 16:20

Игорь608675
dibaЛампы накаливания. Unica MGU5. 512. 25ZD.


К этим диммерам обязательно надо подводить нейтраль.


Eсли пустить ноль в обратку от люстры на включатель соединив его с одной из двух жил, это вариант?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 мая 2014, 16:44

PastuhЕсли на лампах накаливания стоит защита от перегорания, то многие диммеры не работают


:roll: Вы как всегда в своём репертуаре :o

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
27 мая 2014, 16:59

diba
Eсли пустить ноль в обратку от люстры на включатель соединив его с одной из двух жил, это вариант?


Если взять ноль от люстры и подключить к клемме "N" на диммере, то это вариант. Но подключать к одной из двух жил - это не правильно. Схема работать не будет, причем с к.з.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
27 мая 2014, 17:02

Самый простой выход из ситуации - купить диммер с двухпроводным подключением.

0
27 мая 2014, 18:57

electron79Самый простой выход из ситуации - купить диммер с двухпроводным подключением.
Вот,всё просто,а тот диммер на другое место.

Эксперт клуба
Pastuh (538)
0
27 мая 2014, 20:57

electron79
PastuhЕсли на лампах накаливания стоит защита от перегорания


:shock: А что это такое??


Маленький блок со спичечную коробку , китайский, называется блок защиты ламп накаливания и галогенных ламп от перегорания. Лампы разгораются медленно в течении 3 секунд.

Эксперт клуба
Pastuh (538)
0
27 мая 2014, 20:59

hohlachov
PastuhЕсли на лампах накаливания стоит защита от перегорания, то многие диммеры не работают


:roll: Вы как всегда в своём репертуаре :o


Конкретней пожалуйста

0
27 мая 2014, 21:35

PastuhКонкретней пожалуйста


Вы выдали свою информацию так, что создалось ощущение: В лампы накаливания начали встраивать защиту от перегорания. :lol:

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 мая 2014, 22:01

PastuhМаленький блок со спичечную коробку , китайский, называется блок защиты ламп накаливания и галогенных ламп от перегорания.

Самые распространенные блоки защиты ламп делает Ноотехника (Беларусь), под маркой "Гранит", и Шепро (Москва).

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить