Стало уже классикой - каждый новый электрик ругает предыдущего, типа "ну какой урод безрукий это делал??".

Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.

Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.

Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).

Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.

Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 августа 2014, 12:23

ГеополисАВВ надо по назначению применять


Вот и я об этом. Контактная планка в прозрачной пластмассовой оболочке, заглушенная этой оболочкой с одной стороны, уместна только в том случае, если к ней подходит три провода 2.5 квадрата и много проводов не более полутора квадратов.
Но её упорно применяют в основном щите, к которому подведены провода 10, 16, 25 квадратов. При мне однажды из такой дряни выскочила нейтраль, результат - в двух осушителях взорвались варисторы, оди н из них начал прожигать плату. Хорошо, для меня это не проблема, а что было бы, если бы нормальный человек оказался в такой ситуации? На бабки попадать? Даже если бы удалось отбрехаться, "...ложечки нашлись, а осадочек остался...". :(
Вобщем, по мне лучше предсказуемый и подходящий по формату ИЭК или ЭКФ, чем внешне красивый, но бестолковый АББ или Легран. Извините, если кого обидел. Но как говорится, "...коль он умён, меня поймёт, а коли глуп так пусть идёт..." :D

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 августа 2014, 12:24

ГеополисАВВ это совсем не говно.


hohlachovСогласен.


А я согласен, но с множеством оговорок. Как, впрочем и по всему остальному. Нельзя полностью отдаваться одному бренду. Ни к чему хорошему это не приводит.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 августа 2014, 14:29

А у ИЭК в комплекте со щитами идут более надежные шинки? Чет не припомню такого....

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 августа 2014, 15:13

МастерНельзя полностью отдаваться одному бренду. Ни к чему хорошему это не приводит.


Конечно согласен. Но
ГеополисА у ИЭК
я вообще как бренд не рассматриваю.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 августа 2014, 15:59

У ИЭК неплохие кросс-модули ШНК). Это, пожалуй, единственное, что у них неплохо выходит. Изоляторы типа SMок вроде такие же как у остальных). ЩМП можно взять, хотя в последнее время покупаю DKC из-за незначительной разнице в цене и значительной в качестве (особенно, если на улицу вешать),

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
03 августа 2014, 23:02

Ну не знаю, у Hager в комплекте идут очень приличные шинки, в особенности quickconnect

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
05 августа 2014, 00:12

ГеополисА у ИЭК в комплекте со щитами идут более надежные шинки?


Сразу надо подколоть! :?
Я для больших сечений штатные шинки не использую. Покупаю специально те, которые подходят по размерам о конфигурации. Поэтому у меня куча ИЭКовских огрызков (коротких шинок) остаётся. :D

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
05 августа 2014, 00:16

hohlachovя вообще как бренд не рассматриваю.
:?
ЕЕС-технологиив комплекте идут очень приличные шинки


Речь идёт не о Бренде, как таковом, а о диаметре отверстий для проводов и неуместных заглушках, как у АББшной шинки.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
05 августа 2014, 13:28

Мастер
hohlachovя вообще как бренд не рассматриваю.
:?
ЕЕС-технологиив комплекте идут очень приличные шинки


Речь идёт не о Бренде, как таковом, а о диаметре отверстий для проводов и неуместных заглушках, как у АББшной шинки.


Я в своей работе стараюсь избегать АББ в принципе.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
-1
05 августа 2014, 15:05

ЕЕС-технологииЯ в своей работе стараюсь избегать АББ в принципе.


Наш человек ! :D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
05 августа 2014, 20:42

И все-таки) ИЭК - фуфло под бюджетников (я не про госзакупки, я про скупердяев монтажников-хозяев) и на времянки. Хагер - хз... Одного уровня по качеству, но дешевле есть Чинт.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
05 августа 2014, 21:02

ГеополисИ все-таки) ИЭК - фуфло под бюджетников


У меня для бюджетников Ися Шнайдеровская.
ИЭК ИКФ и прочее не покупал ни когда.

Исключения составляют времянки до монтажа щита. и то не как автомат а как рубильник или переходник с 6 кв.мм

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
05 августа 2014, 22:41

ЕЕС-технологииЯ в своей работе стараюсь избегать АББ в принципе.

МастерНаш человек !

@ЕЕС-технологии: Непонятно, в чём конкретно претензия к одному из мировых лидеров в целом?

@Мастер: И в чём радость поддержки такого утверждения? Ведь постом выше утверждалось, что "речь идёт не о Бренде, как таковом", а о конкретном изделии.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
05 августа 2014, 23:55

sudakovsky
ЕЕС-технологииЯ в своей работе стараюсь избегать АББ в принципе.

МастерНаш человек !

@ЕЕС-технологии: Непонятно, в чём конкретно претензия к одному из мировых лидеров в целом?

@Мастер: И в чём радость поддержки такого утверждения? Ведь постом выше утверждалось, что "речь идёт не о Бренде, как таковом", а о конкретном изделии.


Где вы видите претензию к бренду? Я выразил исключительно свое отношение к оборудованию, производимому под этим брендом. Лично мне не удобно работать с АББ. Линейка у них огромная и есть удачные вещи, а есть неудачные.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 августа 2014, 01:30

Геополися про скупердяев монтажников-хозяев


Всё-таки, про монтажников или хозяев?
М онтажник делает то. что профинансировал хозяин.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 августа 2014, 01:32

sudakovsky@Мастер: И в чём радость поддержки такого утверждения?


Я же поставил смайл " :D " :D но "...в каждой шутке есть доля шутки..." :(

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 августа 2014, 01:45

ЕЕС-технологииЯ выразил исключительно свое отношение к оборудованию, производимому под этим брендом.


Оборудование нормальное, но его надо "к месту" применять.
Мне с АББ приходится иметь дело на готовых объектах. Часто оборудование дискредитируется самим фактом неуместного применения. Возьмёт Дурак и поставит щит с изолированной N-шиной, в которой нет отверстий >6мм, и присунет туда нейтраль проводом 16 или 25 квадратов. Винт М5 в 3 ниточках резьбы в латуни/меди толком зафиксировать этот провод не может. Тут бы снять шинку и в красивой пластмассовой оболочке просверлить отверстие с обратной стороны или просто выломать кусок и продеть этот моструозный провод подальше, а в идеале загнуть на 180 градусов и продеть ещё раз. Но все ответсвления уже присоединены, вводной толстый провод уже обрезан, аккурат на одно соединение, и Дурак привинчивает кое-как, сдуру сорвав резьбу. Работа сдана, никто не предъявит, уехал на этническую/историческую Родину - адью!
Это я всё к тому, что в других случаях изолированная шинка может быть и уместна, но я всегда, сталкиваясь с такими изысками в душЕ матерюсь, "на чём Свет стоит" (в душЕ, потому что работаю один) :(

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
06 августа 2014, 07:38

И АББ здесь совсем ни при чем.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
06 августа 2014, 08:16

МастерМ онтажник делает то. что профинансировал хозяин.


Хозяин принимает решения исходя из рекомендаций.
Не нужно кривить душой. Скажете это просто "шняга" и мало кто решится заказать.

Эксперт клуба
select (4350)
0
06 августа 2014, 09:11

hohlachov
МастерМ онтажник делает то. что профинансировал хозяин.


Хозяин принимает решения исходя из рекомендаций.
Не нужно кривить душой. Скажете это просто "шняга" и мало кто решится заказать.


Это в случае, если он слушает только тебя. А он за спиной ещё у ,,,,цати людей спрашивает. И не все из них профессионалы.
Будет дорого, скажет разводишь. Сразу обговаривать надо. И предлагать варианты.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить