|
Доска позора
Эксперт клуба sudakovsky (7753.00) |
Стало уже классикой - каждый новый электрик ругает предыдущего, типа "ну какой урод безрукий это делал??".
Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.
Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.
Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).
Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.
Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
|
|
У меня был такой случай с ИЭК С1А (питание светодиодной подсветки). Заменил на 1.6А - не поёт.
Предлагаете поставить АВ IEK на 40А? Я пошёл другим путём - заменил АВ на исправный, другой марки.
Нет я этого не предлагаю. Я вообще ничего не предлагал. Просто описал, что мне тоже встречался случай со звучанием автомата. Возможно, электромагнит резонировал на импульсной нагрузке.
Кстати, я после использовал заменённый автомат - никакого звука от него не было, но нагрузка была нормальная (sin)
Новострой. Вывод для люстры. На фото почему-то плохо видно что ПИН горит красным цветом (видимо устраняется эффект красных глаз) - фаза на синем проводе.
Недавно ещё был случай в частном доме, хозяин попросил посмотреть розетку на кухне. Две розетки под двойной рамкой - одна розетка работает, вторая нет. Оказалось на второй розетке фаза подключена к контакту заземления. Выяснилось что эти розетки подключали мастера которые собирали кухонный гарнитур, сказали что "всё умеют".
Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.
Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.
Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).
Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.
Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
вы других "шедевров" не видели. такое впечатление что их обучают учителя евреи. причем каждый на свой лад. хотя программа обучения одинаковая. то фазу не через выключатель а сразу на лампу, то провода на клеммнике не скручивают. как говорится: что сгорит то не сгниет!
Да я не напрягаюсь особо. Заказчику схему поменял. Просто это носит массовый многомиллионный характер. И за каждый такой мегаумный монтаж МГТС платит деньги. Делают сторонние монтажники. Безрукие.
за копейки кто будет парится?
Или дальтоники, или не электрики делали.
Есть рукастые мужики. Они и плитку положат, и окна/двери поставят, и электрику сделают... Заказчику выгодно.
Про ПЭУ такие спецы не слышали. Их ответ простой "Работает же!".
Приходилось сталкиваться с таким самому.
Я только года два назад вычислил почему путают цвета. Раньше когда АППВ прокладывали за фазу брали средний провод, вот так и работает старая закалка , или сына научил который профобразованием не заморачивался. А то что фаза на желто-зеленом так кто ж ему виноват что что он по середке оказался
Неправда. средний был земля.
Сегодня мне предложили "сделать также".... это кабель в металлорукаве
Наверное, сумма не устроила?
и сумма тоже не устроила)
Каартира с недешевым ремонтом. На фото "проходная ТВ-розетка" изнутри. В качестве вывода кабеля использованы механизмы ТВ-розеток с вырванными и выброшенными начинками.
Встречал такой же монтаж "проходных" интернет-розеток.
Встречал такой же монтаж "проходных" интернет-розеток.
Я несколько раз встречал просто неподключенные ТВ и компьютерные розетки. Или подключенные вот примерно как на фото.
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Квартирный щит . От весьма пафосной фирмы ,если можно так о ней сказать.
Производили ремонт только на кухни,поэтому щит только для кухни.
Питание 3x2,5 (пвс) аппарат защиты с63а в этажном щите.
Отходящие - 3 группы 3 x 2,5 (пвс) аппараты защиты с25а , 1 группа 3x4 (пвс) аппарат защиты с32а .
Работает же и заказчик доволен !!!!
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Зачищенный UTP - тоже попадался. Неужели людям так сложно инструкцию посмотреть.
У пафосной фирмы в порядке вещей сопли развешивать по стенам?
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Насчет зачищенных это Вы зря. В некоторых розетках ножевые попадаются такое овно, что пока не зачистишь - нет контакта.
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Насчет зачищенных это Вы зря. В некоторых розетках ножевые попадаются такое овно, что пока не зачистишь - нет контакта.
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Насчет зачищенных это Вы зря. В некоторых розетках ножевые попадаются такое овно, что пока не зачистишь - нет контакта.
Неподключенные - это часто. Может оно и к лучшему? А то они вам понаподключают... Сколько раз встречал зачищенные концы UTP на ножевых клеммах...
Насчет зачищенных это Вы зря. В некоторых розетках ножевые попадаются такое овно, что пока не зачистишь - нет контакта.