|
Нет земли
Опытный электрик wariw (11.00) |
Нужен совет, взял объект-сталинка, дом 49 года, земли там никогда не было, и я думаю, не будет, вопрос как быть с землей? Возможности провести землю с улицы нет, в подъезде тоже землю никто не вел, что делать не знаю, т.к. с таким "раритетом" работаю в первый раз.
|
|
Во всяком случае не занулять на вводе в квартиру из подъезда, в старых домах часто ноль отгорает. Проводку то делать с землёй, а куда её подключить надо искать в подвале
разговаривал с местными электриками, говорят в доме земли нет, вариат-загонять уголок в землю и тянуть провод по фасаду, или по подъезду в квартиру не подходит. На распред щитках в подъезде ноль, вот я и не знаю что делать..
И в доме нет подвала)
Тут стоит дать Хозяину принять решение.
Делать двух проводку - самое простое и дешёвое.
Делать трёх проводку - тут два варианта
1 - делать самостоятельно заземление
2 - оставить заземление висеть в воздухе.
Если есть газ то хомут газовой трубе +УЗО
Делать двух проводку - самое простое и дешёвое.
Делать трёх проводку - тут два варианта
1 - делать самостоятельно заземление
2 - оставить заземление висеть в воздухе.
Вести землю нет возможности-как мне пояснили заказчики, не дадут-старый дом и т.д., проводку начали вести, до меня 3х жильную нум.
Я думал насчет зануления, 2 года назаз в подъезде менялась проводка, тогда как быть с дифами
И в цене вопрос не стоит
Незнаю, незнаю...
Не надо так больше шутить!
Вешайте в воздухе землю, до модернизации.
Дифы работают и без земли.
Долго думали?
Делать двух проводку - самое простое и дешёвое.
Делать трёх проводку - тут два варианта
1 - делать самостоятельно заземление
2 - оставить заземление висеть в воздухе.
Вести землю нет возможности-как мне пояснили заказчики, не дадут-старый дом и т.д., проводку начали вести, до меня 3х жильную нум.
Я думал насчет зануления, 2 года назаз в подъезде менялась проводка, тогда как быть с дифами
И в цене вопрос не стоит
Интересно, ремонт или реконструкцию сетей в подъезде делали, а земли так и не появилось). После замены проводки по стоякам так или иначе должна была появиться пятипроводочка. Или это не замена, а черти что.
Зануляйте в щите и ставьте реле напряжения...
Я понял что начали делать до него в конкретной квартире.
Заземление индивидуальное в многоквартирном доме делать запрещено...
Самое лучшее, что Вы можете сделать - выполните проводку трёх жильным кабелем (только не подключайте в розетках PE )
Поставьте УЗО или диф на 30мА...
В старой ветхой проводки от PEN - вместо защиты, ждать можно только неприятности...
Я понял что начали делать до него в конкретной квартире.
2 года назаз в подъезде менялась проводка,
Было бы смешно, если бы не было так грустно....
Реально, а Ведь это может быть ваш сосед....
Сообщение станет много полезнее, если сразу привести пункт нормативного документа.
И в цене вопрос не стоит
А может, не всё так и плохо...
система TNC - хороша, только при наличии надёжных проводов и контактов магистрального PEN-проводника
Сообщение станет много полезнее, если сразу привести пункт нормативного документа.
Вы про системы уравнивания потенциалов слышали?
В
Сообщение станет много полезнее, если сразу привести пункт нормативного документа.
При всем Вашем враждебном поведении, опять же, вы не опровергли...
Согласовать проект на заземление одной квартиры в многоквартирном доме попробуйте...
Приведу за електрика-69:
1.7.59 ПУЭ:
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается
Без ссылок на нормативные документы все заявления - пустой треп