E-mail:
Пароль:

Электропроводка в бане

Григорий
(4.00)
Уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста как правильно сделать электроснабжение в бане.
Эксперт клуба
elick (307)
0
09 октября 2011, 00:33

В чём конкретно проблема?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 октября 2011, 00:37

Поподробнее, пожалуйста!

0
09 октября 2011, 06:15

Интересует где разрешается ставить розетки и выключатели, и в чем прокладывать провод в особо сыром помещении.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
09 октября 2011, 11:02

Розетки и выключатели (ПГ - полугерметичные) ставятся только в предбаннике, В особо сырых помещениях только через трансформатор 220/12 с заземлением одного из проводов 12в. В парную и мыльную не имеет смысла заводить проводку вообще. Освещение лучше сделать снаружи через стекло. И, естественно, всю электроустановку (баню) подключать через УЗО и автомат, диф лучше не ставить, автомат должен быть "впритык", чтобы был в "подогретом" состоянии, срабатывает быстрее.
Не буду ссылаться на госты и ПУЭ, все читали и не раз.

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
09 октября 2011, 17:42

Горыныч В особо сырых помещениях только через трансформатор 220/12 с заземлением одного из проводов 12в.

Я думаю, что защита с помощью системы БСНН, которая исключает заземление, будет по безопасней.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 октября 2011, 18:06

Я думаю, что защита с помощью системы БСНН, которая исключает заземление, будет по безопасней.

Ничуть. ЗСНН надёжнее. При пробое между обмотками 220 и 12 заземление заставит сработать УЗО. А кто с твёрдой уверенностью исключит этот пробой, даже если обмотки находятся на разных стержнях трансформатора?
Бережёного....

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
09 октября 2011, 18:10

А на что будет срабатывать УЗО, если напряжение придёт по "земле". Исключать ни чего нельзя.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 октября 2011, 18:25

Напряжение не придёт по "земле", если всё сделано по уму. Возникнет цепь - фаза-пробой-"земля"-нуль ( в щитке до учёта "земля" с нулём соединяются.) Итого - КЗ. Автомат вышибет. Как уже писал - "...автомат должен быть "впритык", чтобы был в "подогретом" состоянии, срабатывает быстрее...."

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
09 октября 2011, 18:31

Если всё сделано по уму, то и пробоя между обмотками не будет. Изначально рассматривается, когда уже не по уму, РЕ обломан. Конечно понятно, что всё надо контролировать и поддерживать в исправном состоянии.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 октября 2011, 19:05

Если РЕ обломан до щита - соблюдается цепь, описаная выше. если после щита то по нему уже ничего не придёт...

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
09 октября 2011, 22:17

ГорынычЕсли РЕ обломан до щита - соблюдается цепь, описаная выше. если после щита то по нему уже ничего не придёт...

Откуда такая уверенность?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
10 октября 2011, 08:08

Да потому, что на такие объекты как кухня, баня, ванная от щитка ДОЛЖНА идти отдельная линия эл.снабжения. И если обломится!!! РЕ в этой линии то по нему, естественно, уже ничего не придёт. А до щита обломится - уже описывал.
Теперь вопросы к инициатору темы: 1. Баня в частном доме? (скорее всего) 2. Отдельно стоящее здание?
От ответа на эти вопросы зависят конечные рекомендации.

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
10 октября 2011, 10:22

Вот Вам пример. Существует шина "РЕ", от которой отходит много проводников, в том числе и принадлежащий отдельной линии на тр-тор. И приходит один основной, от места разделения "PEN". Так вот этот проводник и ломается. Корпуса и "РЕ" проводники всего оборудования соединены вместе, а с "землёй" нет. Стоит любому оборудованию пробить на корпус и напряжение на всех корпусах, в том числе и на одном из проводников или корпусе защищённого тр-ром участка. УЗО в этом случае не спасает и нет "кз" на землю. Это один из примеров, а в жизни чего только не бывает.

0
10 октября 2011, 12:50

Отдельно стоящее деревянное здание, метров через 50 стоит частный дом. Вопрос еще: по улице как и чем лучше протянуть от дома до бани?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
10 октября 2011, 13:18

Megavolt Вот Вам пример. Существует шина "РЕ", от которой отходит много проводников, в том числе и принадлежащий отдельной линии на тр-тор. И приходит один основной, от места разделения "PEN". Так вот этот проводник и ломается. Корпуса и "РЕ" проводники всего оборудования соединены вместе, а с "землёй" нет. Стоит любому оборудованию пробить на корпус и напряжение на всех корпусах, в том числе и на одном из проводников или корпусе защищённого тр-ром участка. УЗО в этом случае не спасает и нет "кз" на землю. Это один из примеров, а в жизни чего только не бывает.


Эта шина должна быть соединена с нулём до узла учёта.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
10 октября 2011, 13:23

ГригорийОтдельно стоящее деревянное здание, метров через 50 стоит частный дом. Вопрос еще: по улице как и чем лучше протянуть от дома до бани?


От дома до бани лучше протянуть СИПом, поставить при необходимости трубостойки. А возле бани обязательно устроить свое заземляющее устройство, к которому и подключить заземление разделяющего тр-ра и РЕ всех розеток.

0
10 октября 2011, 17:30

Отлично! А можете мне пожалуйста разъяснить подробно что это за системы защиты БСНН и ЗСНН, в чем отличие, есть ли еще какие-нибудь системы? Заранее благодарен

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
10 октября 2011, 19:36

Горыныч
Эта шина должна быть соединена с нулём до узла учёта.


Да, разделение "PEN" проводника произошло до узла учёта, но в том то и дело что это соединение каким либо образом нарушено.

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
10 октября 2011, 20:42

Вот выдержка из действующего стандарта.

система защитного сверхнизкого напряжения; система ЗСНН
(PELV system):

Электрическая система, в которой напряжение не может превысить сверхнизкое напряжение:

- при нормальных условиях и

- при условиях единичного повреждения, за исключением замыкания на землю в других электрических цепях.

То есть в определении ЗСНН описано, что при замыкании на землю в других цепях, напряжение в заземлённой части цепи ЗСНН , может превысить сверхнизкое напряжение (СНН).

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
10 октября 2011, 21:06

Megavolt
То есть в определении ЗСНН описано, что при замыкании на землю в других цепях, напряжение в заземлённой части цепи ЗСНН , может превысить сверхнизкое напряжение (СНН).

Если к ЗУ подключена только эта эл.установка, этого не произойдёт.
ГригорийОтлично! А можете мне пожалуйста разъяснить подробно что это за системы защиты БСНН и ЗСНН, в чем отличие, есть ли еще какие-нибудь системы? Заранее благодарен

ГОСТ Р 50571.3-94 или ГОСТ 30331.3-95 50571.3-94, что одно и то-же.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить