E-mail:
Пароль:

трансформатор 160 ватт

tanyasheglova
(1.00)
хватит ли мощности одного трансформатора на 160 ватт для отопления 34-х домов (в каждом электрический котёл по 5 ватт), сечение проводов по линии 35.
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
02 ноября 2011, 22:32

160 кВА? Однозначно не хватит. 1. Помимо отопления имеется и другая нагрузка. 2. Трансформатор не должен быть нагружен более 80%.

0
03 ноября 2011, 12:28

Спасибо, а где можно найти полное пояснение....Может правила какие-нибудь, ну или что-то в этом роде...Нужно документальное подтверждение

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
03 ноября 2011, 15:46

Ну теперь только в понедельник. Вся литература на работе. Будет документальное подтверждение (ссылка на РД). Только до понедельника примерно обрисуй схему расположения домов (в 1 линию, лучевая, и т.д. и длинну линий.) А так-же примерные площади домов (для грубого рассчёта необходимой мощности).

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 ноября 2011, 11:32

Давайте посчитаем: 34 дома. В каждом электрокотёл 5 кВт, + бытовая нагрузка, сейчас реально разрешено в сумме до 15 кВт. Итого - 34х15х0,7(коофициент спроса)=357кВт. Ближайший по нагрузке - 400кВА. 400х0,93(кооф.номинальной нагрузки)=372. впритык. Отсюда вывод - если не хотите менять или ремонтировать ежедневно тр-р, ставьте 400кВА, цена не намного больше. И золотое правило - скупой платит дважды. Моё мнение - трижды.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 ноября 2011, 11:37

http://www.i13amc5mw87p4a77.lukashenko-viktor.narod2.ru/ustroistvo_i_ekspluatatsiya_silovih_transformatorov_/

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить