E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Давайте поговорим о маркировке кабельных линий

Давайте поговорим о маркировке кабельных линий

Эксперт клуба
GRB
(580.00)
Вот что говорит про это ПУЭ:
п. 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт — номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

Вот что говорит про это СНИП 3-05-06-85
п.3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
3.105. Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы.
Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.
3.106. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1 — 2 мм, или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.

Вот что говорит ПТЭ ЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию,
указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть
снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть
указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на
бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто
проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода
кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

Наши монтажнки делают так:
1-я строка: позиция кабеля по проекту, 2-я строка: откуда и куда идёт с условным обозначением и в скобках позиция датчика 3-я строка: марка кабеля, кол-во жил, сечение,4-я строка: длина кабеля
Круглая бирка - силовой кабель выше 1000В
Квадратная бирка - силовой кабель до 1000В
Треугольная бирка - контрольный кабель


Как вы маркируете?
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 января 2015, 21:40

Стяжкой, обычно, креплю. Длинной подходящей под диаметр кабеля.
Быстро, удобно. После, как закрепил бирку, лишнее откусил у стяжки.
Стяжка/хомут/хомут кабельный/.... для самых, самых...

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 января 2015, 21:43

Как в проекте обозвали кабель, так и маркирую. Длину, бывает, реальную указывают.
Вы правильно написали, что бирки разные на разные кабеля должны быть. Снабжены не всегда это понимают.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
30 января 2015, 00:42

Надпись на бирках: марка и сечение кабеля, куда идёт, длина кабеля. На обратной стороне ничего не написано. Прикреплены стяжками. Фото некачественное, но других, с бирками, нет.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
30 января 2015, 00:59

Из_РоссииСнабжены не всегда это понимают.


Снабженцы четко понимают марки, артикулы и т.п.
Что укажите в заявке, то и закупят.
У-134 квадрат
У-135 круг
У-136 треугольник

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 февраля 2015, 03:29

Белый_КотНадпись на бирках: марка и сечение кабеля, куда идёт, длина кабеля. На обратной стороне ничего не написано. Прикреплены стяжками. Фото некачественное, но других, с бирками, нет.


Бирки-то квадратные должны быть...

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
03 февраля 2015, 09:47

ГеополисБирки-то квадратные должны быть...

Треугольные красивее смотрятся. :D 8-) Лучше такие, чем никакие.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 февраля 2015, 12:48

Если работать с частниками, то наверное, да... Хотя тогда уж гораздо более надежнее и функциональнее использовать бирки которые вплотную на кабель крепятся двумя стяжками. Не болтаются. И вместо фломастера - термотрансферная печать.

А вообще, как раз из таких мелочей-формальностей многие энергетики старой закалки формируют свое представление о квалификации представителей монтажных организаций. Но это опять же промка и эксплуатация административки.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
03 февраля 2015, 18:13

Инспектора тоже мнение по биркам составляют. Типа сделать правильно, могут многие. А оформить правильно - могут не все.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить