Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:

Нужна помощь!!!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Артем
(372.00)
Загадка!!! Простой 2кл. выключатель с подсветкой, при включении света вырубает узо. Замыкаю провода без выключателя все норм. В чем проблема. Может подсветка утечку дает? (А куда? корпус выключателя не заземлен, железа не касается)
Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5956)
0
21 февраля 2015, 23:08

АртемЗагадка!!! В чем проблема.

Проблема не в выключателе, проблема в проводке.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7180)
0
22 февраля 2015, 01:31

номинал УЗО, что на нём ещё висит.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Kondor (1832)
0
22 февраля 2015, 08:07

Предложение- взять другой выключатель и попробовать его)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Артем (372)
0
22 февраля 2015, 08:27

На узо висят еще розетки. Но выбивает только при включении выключателя. Нового под рукой не было. Замыкаю провода без выключателя все работает. Мистика.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2219)
0
22 февраля 2015, 10:19

Информация не полная.
Выключатель в кирпиче, в бетоне, в гипсокартоне (касается железной обрешетки) ?
Надо искать касания (уменьшения изоляции) от контакта отходящего проводника на металлическую конструкцию самого выключателя и далее на другие металлоконструкции.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Артем (372)
0
22 февраля 2015, 12:36

выключатель в дереве. в коробке из пластмассы

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5956)
0
22 февраля 2015, 12:38

Утечка идет в другом месте, просто выключатель дает дополнительный "глюк" по сети которого не хватает что бы сработало УЗО и без его. Вариант повыдергивать все из розеток и попробовать повключать свет. Да и сам светильник не мешало бы посмотреть на предмет утечки.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7180)
0
22 февраля 2015, 12:42

ЭСАУтечка идет в другом месте, просто выключатель дает дополнительный "глюк" по сети которого не хватает что бы сработало УЗО и без его.


Я к этому и вёл.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Артем (372)
0
22 февраля 2015, 12:45

выключатель в дереве. в коробке из пластмассы

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7180)
0
22 февраля 2015, 17:57

утечка имеется во всём и в проводах и в любой нагрузке.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
amigurumi (463)
0
22 февраля 2015, 18:59

Предполагаю, частичный пробой изоляции проводов, смотреть нужно всю линию. От коробки на выключатель и далее. Снять нагрузку с розеток, или отключить их совсем. Включить выключатель и посмотреть как работает УЗО?
Вопрос не по теме почему розетки и все на одной линии висят?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7180)
0
22 февраля 2015, 19:13

amigurumiВопрос не по теме почему розетки и все на одной линии висят?


Почему на одной. Линий много УЗО одно, экономия такая.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2219)
0
22 февраля 2015, 20:00

Добрый вечер, коллеги!

Если при исключении выключателя, путем замыкания проводов ничего не происходит и утечки на металлоконструкции не происходит, то вариант один - заменить выключатель, а что в старом - одному богу известно.

С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Артем (372)
0
23 февраля 2015, 08:50

С праздником коллеги! Узо одно 4-х полюсное . Групп 3шт 1 свет, 2шт розетки. помещение не большое поэтому одно узо. нет смысла ставить больше. Вот и я не могу найти объяснение.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2929)
0
23 февраля 2015, 11:11

С праздником!
Смысл ставить больше, чем одно УЗО, всегда есть. Денег, бывает, жалко...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4788)
0
25 февраля 2015, 22:04

АртемС праздником коллеги! Узо одно 4-х полюсное . Групп 3шт 1 свет, 2шт розетки. помещение не большое поэтому одно узо. нет смысла ставить больше. Вот и я не могу найти объяснение.

Четырех полюсное УЗО, это что, у Вас 3 фазы раскидано?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5956)
0
25 февраля 2015, 23:15

ГорынычЧетырех полюсное УЗО, это что, у Вас 3 фазы раскидано?


Походу три фазы заходит. Вообще стремно так если оно не стоит конкретно под трехфазную нагрузку. При 220 логичней но не дешевле три однофазных поставить, меньше шансов всю хату оставить без электроэнергии совсем.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Артем (372)
0
26 февраля 2015, 19:31

Щит вводной- 3пол. 32а потом узо 4п. 40а и авт1пол. 10а-1шт(свет) 16а-2шт(розетки). .............................................................................. 3шт. узо 2полюс. на сарай жаба давит

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7180)
0
26 февраля 2015, 21:17

Вводное УЗО лучше ставить 100/300 мА селективное, а уже на линии 30/10 мА.
Стоимость УЗО к общим строительным затратам небольшая.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2219)
0
26 февраля 2015, 21:25

hohlachovВводное УЗО лучше ставить 100/300 мА селективное


Сергей Николаевич, добрый вечер!
Как то общался на Проектанте с очень знающим товарищем. Так он утверждает, что селективным по времени может быть только УЗО 300мА с буковкой S. Про 100мА и другие номиналы он категорически отрицает.
У нас такого нет, просветите, если я не прав.
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить