E-mail:
Пароль:

Соединение (скрутка проводов)

Эксперт клуба
Enerqy
(301.00)
Здравствуйте, хочется узнать какому соединению проводов вы отдаете предпочтение (хорошей скрутке, сварке и пайке проводов,сизам или еще чему), лично я до этого использовал скрутки и сизы, теперь сделал сварочный для сварки проводов , и захотело узнать чем пользуетесь вы. Речь идет о соединениях в распаечных коробках. Большее спасибо!
Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
26 марта 2015, 20:47

Очередной холивар :(

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
26 марта 2015, 20:57

Понеслось :) :) :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
26 марта 2015, 20:59

Начнем? Мы не делаем распаечных коробок.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
26 марта 2015, 21:18

ЕЕС-технологииНачнем? Мы не делаем распаечных коробок.

Допустим. К каждой розетке провод из щита? Если нет, то как в подрозетнике соединяете?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
26 марта 2015, 21:20

Скрутки это в Пожнадзор.
Сам аппарат для сварки, тяжёлый?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
26 марта 2015, 21:31

Из_РоссииСам аппарат для сварки, тяжёлый?


Инвертер до 80А возьми вес 2-3 кг на кряйняк "колхоз" ЯТП

Эксперт клуба
Enerqy (301)
0
26 марта 2015, 21:38

ЕЕС-технологииНачнем? Мы не делаем распаечных коробок.

Вы коробки не используете и для освещения?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
26 марта 2015, 21:41

EnerqyВы коробки не используете и для освещения?


Я в каракаснике при внутренней не использую, приходящий питание в подразетник для выключателя от туда уже на лампу.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 марта 2015, 22:31

EnerqyВы коробки не используете и для освещения?


за выключателем делают в подрозетнике.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
27 марта 2015, 00:48

Геополис
ЕЕС-технологииНачнем? Мы не делаем распаечных коробок.

Допустим. К каждой розетке провод из щита? Если нет, то как в подрозетнике соединяете?


В подрозетнике соединяем посредством штатных соединителей электроустановочного изделия. В освещении применяем Wago. Все остальные соединения в щите.

И для освещения мы не используем распределительные коробки. При традиционной проводке фаза рвется в подрозетнике выключателя, это когда заказчик желает кабель экономить. В остальном - все коммутации в щите.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 марта 2015, 00:53

ЕЕС-технологииВ подрозетнике соединяем посредством штатных соединителей электроустановочного изделия.


PE в том числе?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 марта 2015, 08:09

ЕЕС-технологииВ подрозетнике соединяем посредством штатных соединителей электроустановочного изделия.


Проще сказать шлейфом :lol:

Эксперт клуба
КА (1133)
0
27 марта 2015, 10:28

ЕЕС-технологии ,Вот что за моду взяли с Гейропы делать монтаж без распредкоробок?Самые первые розетки на таких линиях постоянно горят,т.к. о ежегодной подтяжке контактов почти никто не думает. Да и за механизмом по 3-5 концов соединять,а потом молотком утрамбовывать-тоже не самое лучшее решение. Если и делаете такой монтаж,то предусматривайте в каждом блоке розеток один КУВ только для коммутации,которую сделать посредством сварки/опрессовки/пайки.Эту КУВ всегда можно закрыть фальшрозеткой/накладкой,кои есть у большинства нормальных производителей

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 марта 2015, 10:51

КАСамые первые розетки на таких линиях постоянно горят


это с какого перепугу, стесняюсь спросить? даже если не вспоминать про безвинтовые механизмы ))

Эксперт клуба
техник-электрик (565)
0
27 марта 2015, 10:53

Беру смаркаюсь и провода соединяются и замуровываюстся в стенку на веки вечные :lol: :lol: :lol:
ТС ты бы хоть форум полистал немножко вот тут почитай http://www.volt-m.ru/forum/view/1364/

Эксперт клуба
КА (1133)
0
27 марта 2015, 11:04

С такого перепугу. Есть у нас дома 20-ти летней давности,где вот так шлейфом сделано.Иногда туда выезжаю,чтоб заменить как раз первые/вторые розетки на линии. Может и безвинтовые зажимы на розетках и спасут ситуацию,но я не доверяю шлейфованию, где 10-20 розеток.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
1
27 марта 2015, 11:18

КАожет и безвинтовые зажимы на розетках и спасут ситуацию,но я не доверяю шлейфованию, где 10-20 розеток.

Каким надо быть идиотом, чтобы делать шлейф из 20 розеток?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 марта 2015, 11:29

sudakovskyКаким надо быть идиотом, чтобы делать шлейф из 20 розеток?


Формально, в одном шлейфе может быть до 60 (58,67) розеток. Но ни один вменяемый человек не станет в один шлейф собирать розетки из разных помещений. Более того, есть ряд резонов, определяющих эмпирическое правило, ограничивающее число блоков розеток в одном шлейфе "не более 4-х".

Эксперт клуба
КА (1133)
0
27 марта 2015, 11:33

Бывают и не такие идиоты .Например,в новостроях делают одиночные розетки, на линии примерно 5-8 штук. Но люди хотят из одной розетки сделать 2-4 штуки,вот и посчитайте,сколько общее количество получится.

Электрик-наставник
siemens (162)
0
27 марта 2015, 11:33

Скрутка, сварка- ЭО, гильзы, муфты - ЭС,ЭМ
Варим либо инвертором, либо колхозом из ЯТП.
Гильзуем гидравлическим прессом.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить