E-mail:
Пароль:

светодиодные лампы и узо

Электрик-наставник
westnigt-2015
(101.00)
Подскажите будет ли корректно работать УЗО если в качестве нагрузки используется светодиодное освещение.
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
21 мая 2015, 18:32

И ДА и НЕТ. Каковы исходные данные такой и ответ
;)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 мая 2015, 20:06

ЭСАИ ДА и НЕТ


:lol: :lol: :lol:

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
22 мая 2015, 16:33

Встречный вопрос - откуда "выросли уши" сомнений?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
-1
22 мая 2015, 22:32

sudakovskyоткуда "выросли уши" сомнений?


ходят слухи что блоки питания светодиодов создают "помехи" на которые срабатывают УЗО.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
23 мая 2015, 14:18

hohlachovходят слухи что блоки питания светодиодов создают "помехи" на которые срабатывают УЗО.


Не помехи, а утечку тока.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
23 мая 2015, 16:14

Игорь608675Не помехи, а утечку тока.

Не могу понять физику процесса. :(

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
23 мая 2015, 17:00

Игорь608675Не помехи, а утечку тока.


Первый закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю.
Т.е., сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Светодиодная лампа имеет два контакта, а утечкой в эфир, думаю, можно пренебречь. Так что току утечки взяться неоткуда.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
23 мая 2015, 19:02

Утечки не в светодиодной лампе или ленте, а в импульсном источнике питания.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
23 мая 2015, 20:46

hohlachovходят слухи что блоки питания светодиодов создают "помехи" на которые срабатывают УЗО.

А что, в их схемотехнике необычного???... Вроде как, обычный импульсный блок питания...
А как же, светильники ЛДС работают... Я уж, не говорю о телике, компе и прочей бытовухе...

БП светодиодных лент, работают нормально...




Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
1
23 мая 2015, 22:49

Игорь608675Утечки не в светодиодной лампе или ленте, а в импульсном источнике питания.

Тема названа "светодиодные лампы и узо". Светодиодная лампа есть законченное изделие, с двумя контактами для подключения к источнику переменного тока.
Если полностью отойти от топика, и принять, что речь идёт не о светодиодных лампах, а о матрицах и лентах и отдельных драйверах (источниках постоянного тока), то проблема с утечкой действительно может возникнуть, - при условии, что драйвер имеет клемму заземления + неисправен, причём с утечкой на землю.

P.S. К сожалению, часто с названиями, формулировками, терминами, у многих коллег - беда. Не говоря уже об элементарных правилах русского языка (не случайных опечатках). Это профессиональный форум, можно себя как-то заставлять хотя-бы использовать клавишу [Shift] - УЗО пишется заглавными буквами.

Эксперт клуба
join (418)
0
24 мая 2015, 00:37

Игорь608675
hohlachovходят слухи что блоки питания светодиодов создают "помехи" на которые срабатывают УЗО.


Не помехи, а утечку тока.


Поставил в щит, как то, китайское УЗО (жаба душила заказчика). Стали проверять розетки. Под руки попалась дрель. Обычная, двух контактная вилка, без заземления. Корпус - двойная изоляция, все как положено. Только вставляешь вилку, УЗО срабатывает, даже выключатель дрели не нажат. И так много раз с любой розетки. Утечки быть просто не может, некуда утекать. Пришлось заменить. С китайцами всегда чудеса. Но тем не менее вышибало, и вышибало от помехи, не от утечки. Быстрее всего конденсатор от помех в дрели, сам как то и действовал на УЗО, в обратном направлении. Так и в светодиодном освещении через УЗО, чудеса могут быть, даже спустя какое то время. Все зависит от качества применяемого.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 мая 2015, 00:52

joinПоставил в щит, как то, китайское УЗО (жаба душила заказчика). Стали проверять розетки. Под руки попалась дрель. Обычная, двух контактная вилка, без заземления. Корпус - двойная изоляция, все как положено. Только вставляешь вилку, УЗО срабатывает, даже выключатель дрели не нажат.

УЗО часто срабатывают при подключении рабочего электроинструмента. Особенно часто - от УШМ. Дрель - тоже не исключение. В процессе работы вентилятор инструмента засасывает внутрь металлическую пыль, которая и приводит к утечке на корпус, несмотря на двойную изоляцию.
Из бытовых приборов отличаются утюги - конвекцией они всасывают пыль (частицы ткани), и при использовании режима отпаривания заставляют УЗО срабатывать.

Эксперт клуба
join (418)
0
24 мая 2015, 01:05

sudakovsky
joinПоставил в щит, как то, китайское УЗО (жаба душила заказчика). Стали проверять розетки. Под руки попалась дрель. Обычная, двух контактная вилка, без заземления. Корпус - двойная изоляция, все как положено. Только вставляешь вилку, УЗО срабатывает, даже выключатель дрели не нажат.

УЗО часто срабатывают при подключении рабочего электроинструмента. Особенно часто - от УШМ. Дрель - тоже не исключение. В процессе работы вентилятор инструмента засасывает внутрь металлическую пыль, которая и приводит к утечке на корпус, несмотря на двойную изоляцию.
Из бытовых приборов отличаются утюги - конвекцией они всасывают пыль (частицы ткани), и при использовании режима отпаривания заставляют УЗО срабатывать.


Да не, помеха. Вилка без заземления. А 30mA, через корпус-руки-ноги, даже при коротком импульсе, было бы "заметно".

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 мая 2015, 01:19

joinДа не, помеха.

Какая может быть помеха от дрели с ненажатой кнопкой?

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
24 мая 2015, 07:09

У меня был случай - срабатывало АВДТ С16/30мА при включении обычного зарядника для смартфона.
Так и не смог докумекать почему.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 10:05

Игорь608675Утечки не в светодиодной лампе или ленте, а в импульсном источнике питания


куда ?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 14:13

sudakovskyУЗО часто срабатывают при подключении рабочего электроинструмента.


Электромеханическое (Легранд, АВВ) не срабатывает.

bagdan срабатывало АВДТ


Они обычно электронные.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 мая 2015, 20:43

bagdanУ меня был случай - срабатывало АВДТ С16/30мА при включении обычного зарядника для смартфона.
Так и не смог докумекать почему.


Что поменяли?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 мая 2015, 20:46

ЭСАИ ДА и НЕТ. Каковы исходные данные такой и ответ
;)


Самый верный ответ. Присоединяюсь. Сначало ДА, если возникли проблемы, тогда НЕТ.
Шансов на ДА - больше.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
25 мая 2015, 03:31

Из_РоссииЧто поменяли?

Времени было мало и поэтому попробовав пару других зарядников, сказал, что-бы выкинули этот.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить