Здравствуйте! Заменил галогенные лампы (Навигатор) на светодиодные (Gauss) и о чудо(!) - они тускло светятся при выключенном выключателе. Стоит заменить одну светодиодную лампу на галогенную - "чудо" гаснет. В других комнатах ЭТО не происходит - все как положено: при включенном выключателе горят, при выключенном - не горят. Проводку делал не сам... В чем может быть проблема? Заранее благодарю за ответ!
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4788)
0
12 декабря 2011, 22:55

Выключатель рвёт, как положено, фазу?

Электрик-наставник
ионыч (249)
0
12 декабря 2011, 23:26

Если выключятель имеит подсветку то сведиодные лампы тусло светят а ртутные слегка моргают .Если вцепи есть одна галогеновая лампа ток подсветки течет по спирали по меньшиму сопротевлению но он мал чтобы иё нагреть,. а светодиодам хвотает.Можно отключить подсветку.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
electron79 (724)
0
12 декабря 2011, 23:28

Ионыч прав. Поставь обычный выключатель.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
elick (307)
-2
14 декабря 2011, 22:40

Посмотри подключение к светильнику: указано ли куда подключать фазу и ноль? В энергосберегающих лампах, например, если фаза приходит на юбку патрона - возможно пропускание полупереода, вследствии лампа подмаргивает, ну и выключатель надо бы без подсветки.

-1
28 декабря 2011, 21:48

НА СБЕРЕГАЮЩИЕ СТАВЛЮ ПАРАЛЕЛЬНО 100-200 КОМ ПОМОГАЛО, НА СВЕТОДИОДЫ В ТЕЧЕНИЯ МЕСЯЦА ПОЕДУ СТАВИТЬ (ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА СВЕТЯТСЯ)

0
09 марта 2014, 06:43

Здравствуйте! проблема та же, НО фазу и ноль меняли, вытаскивали выключатель с подсветкой, все равно горят, в коридоре тускловато, а в пролете между комнатами ярче, и то не везде!. Дом хрущевка, 43 года, проводка в стенах не менялась.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер-Электрик (2197)
1
09 марта 2014, 06:59

подключите шлейф освещения через реле. мы так делаем - тогда и выключатели с подсветкой менять не надо( т.к. иногда они необходимы)
щелчок реле при включении выключателя для не электрика не слышим.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
DIV73 (1296)
0
09 марта 2014, 12:02

Тоже есть проблема в этой "сфере". Проводка полностью поменяна. Во всей квартире светодиодные лампы. Включатели прдусмотрительно без индикации-легранд валена! Лампы светятся только!на линиях с проходными выключателями! В группах по 4 лампы по 3w. Голову сломал -победить не получается! :roll: А для реле надо место!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
DIV73 (1296)
0
09 марта 2014, 12:14

Лампы JAZWEI.Расключения делал по схеме

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2947)
0
09 марта 2014, 12:21

Попробуйте лампы другого производителя. Филипс, Осрам и пр.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
DIV73 (1296)
0
09 марта 2014, 12:34

Нашел решение проблемы опытным путем! Заменил две лампы с3w на5w! Проблемы как не бывало!!! ;)
Видать суммарное сопротивление ламп на 3w было слишком мало! Хотя теоретически всетаки НЕПОНЯТНО как они могли гореть-ведь фаза то рвется вк? :?:

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
-1
09 марта 2014, 12:51

DIV73Нашел решение проблемы опытным путем! Заменил две лампы с3w на5w! Проблемы как не бывало!!! ;)
Видать суммарное сопротивление ламп на 3w было слишком мало! Хотя теоретически всетаки НЕПОНЯТНО как они могли гореть-ведь фаза то рвется вк? :?:


Фаза рвётся,но между жилами существует ток утечки,если нагрузка меньше тока утечки ,будет происходить свечние,увеличев нагрузку увелчелся ток подсвечиваия светодиодов ,который превышает ток утечки в проводах между проходными выключателями,поэтому перестали светится светодиоды.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4788)
1
09 марта 2014, 23:29

DIV73Тоже есть проблема в этой "сфере". Проводка полностью поменяна. Во всей квартире светодиодные лампы. Включатели прдусмотрительно без индикации-легранд валена! Лампы светятся только!на линиях с проходными выключателями! В группах по 4 лампы по 3w. Голову сломал -победить не получается! :roll: А для реле надо место!

Есть импульсные реле для размещения в распаечной коробке. К примеру BIS 402.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
DIV73 (1296)
0
10 марта 2014, 00:25

При той же схеме на 4w лампах ECOLA таких проблем небыло!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
11 марта 2014, 20:29

Волшебство.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохор (1511)
0
04 июня 2016, 20:26

Мастер-Электрикподключите шлейф освещения через реле. мы так делаем - тогда и выключатели с подсветкой менять не надо( т.к. иногда они необходимы)
щелчок реле при включении выключателя для не электрика не слышим.


Какие реле использовали для устранения ?
Та же ситуация со светодиодными светильниками

Эксперт клуба «Вольтмастер»
join (418)
0
07 июня 2016, 21:46

Светодиодные, не больших мощностей, часто светятся при выключенном выключателе без подсветки.Видимо большая чувствительность к токам утечки или в месте идут с другими проводами, и питаются за счет наводки.Светятся не слишком ярко, даже можно сказать, что днем и не заметно.А вот вечером обращают на себя внимание хозяев.И хозяевам кажется, что много накрутят счетчик.Хотя одну хозяйку удалось убедить, что ночник не плохой из них получился.Думается в конструкции светильников LED, не предусмотрена защита от паразитных токов.Вывод- добавить емкость, либо сопротивление, с питания на землю.ИМХО.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2947)
2
08 июня 2016, 18:36

У меня дома, на кухне, так подсвечивает... Днём не заметно. Ночью видно.
Лампы покупал на Али. 6 Вт заявлена мощность.
Про накрутят счётчик даже не думаю. Привык уже. Да, и как ночник, тоже пользу приносят.
Добавлю, что включают пара переключателей светильник.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electric Str (2108)
0
09 июня 2016, 07:03

Мастер-Электрикподключите шлейф освещения через реле. мы так делаем - тогда и выключатели с подсветкой менять не надо( т.к. иногда они необходимы)
щелчок реле при включении выключателя для не электрика не слышим.


Реле вещь интересная, но часто проблема встает когда ремонт закончен, идет установка ЭУЗ и светильников, РК закрашены, закрыты обоями, и т.п. Мое мнение - не вариант.

joinВывод- добавить емкость


Абсолютно верно, на форуме это уже обсуждалось : "лечиться установкой шунтирующего конденсатора (параллельно лампе/драйверу) 0,2-1,0 мкФ металлобумажный (не в коем случае не электролитический, они имеют привычки взрываться), на 440В или 630В."

joinлибо сопротивление


А нагрев резистора вы учитываете? Лично мне перспектива установки "обогревателя" за фальш-потолком (который еще не известно куда и на что ляжет) не улыбается.

joinс питания на землю


Вообще смысла не вижу.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electric Str (2108)
0
09 июня 2016, 07:08

Из_РоссииУ меня дома, на кухне, так подсвечивает... Днём не заметно. Ночью видно.
Лампы покупал на Али. 6 Вт заявлена мощность.
Про накрутят счётчик даже не думаю. Привык уже. Да, и как ночник, тоже пользу приносят.
Добавлю, что включают пара переключателей светильник.


А вот это верно, попадались клиенты (если свечение в коридоре или на кухне) которые при виде данного эффекта выражались примерно так : "Ух-ты, прикольно, ночная подсветка! Оставь, так даже лучше!". Вопрос в другом, как данное свечение "в полнакала" сказывается на ресурсе драйвера с/д лампы?