Переделка аварийного люминесцентного светильника на светодиоды

Гошаа07
(0.00)
дравствуйте. Вопрос вот в чем. Имеем аккумуляторный (аккум.-6 вольт) светильник с газоразрядной лампой на 220 В (18 Вт). Видимо, в нем есть преобразователь напряжения с 6 на 220 В. В момент отключения эл.питания работает на аккумуляторе. Попытались поставить светодиодную лампу (220 В, 9 Вт), вроде должна гореть в разы дольше при отключенном эл.питании. Возникла проблема - она горит не равномерно, а вспышками. Подскажите, что делать? Заранее благодарен
Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8713)
1
19 августа 2015, 09:36

1. Обычная светодиодная лампа в конструктиве под люминисцентную G13 и не должна работать в аварийном светильнике (есть нюансы в работе ЭПРА). Более того, более продолжительной работы аварийного светильника от использования LED аналога можете особо и не ждать, т.к. при равном световом потоке светодиодные муляжи потребляют всего на 20-30% меньшую мощность.
2. Внесение конструктивных изменений в светильник, относящийся к СПЗ как элемент аварийного эвакуационного освещения verboten!.
3. Что делать? Купить нормальный светодиодный аварийный светильник, который, к слову, стоит немногим дороже лампы.


Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7625)
0
19 августа 2015, 10:45

Гошаа07Подскажите, что делать?

Не устанавливать лампы, не предусмотренные производителем.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
19 августа 2015, 11:39

Гошаа07дравствуйте. Попытались поставить светодиодную лампу (220 В, 9 Вт), вроде должна гореть в разы дольше при отключенном эл.питании.

Выше правильно сказано: verboten.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (1986)
0
30 августа 2015, 19:08

Аварийный светильник диодный рублей 500 стоит, зачем изращвться то? Тем более что надо схему преобразователя переделывать и понимать как.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Беккер (617)
0
30 августа 2015, 19:18

LightWay1. Обычная светодиодная лампа в конструктиве под люминисцентную G13 и не должна работать в аварийном светильнике (есть нюансы в работе ЭПРА). Более того, более продолжительной работы аварийного светильника от использования LED аналога можете особо и не ждать, т.к. при равном световом потоке светодиодные муляжи потребляют всего на 20-30% меньшую мощность.
2. Внесение конструктивных изменений в светильник, относящийся к СПЗ как элемент аварийного эвакуационного освещения verboten!.
3. Что делать? Купить нормальный светодиодный аварийный светильник, который, к слову, стоит немногим дороже лампы.




поддерживаю

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7153)
0
31 августа 2015, 09:17

А как же поколхозить? :lol: :lol: :lol:

Есть мастера их хлебом не корми, дай поколхозить.