E-mail:
Пароль:

ПВ3 10мм2 + У731

Опытный электрик
nkh
(11.00)
Добрый день, планируется замена стояка в доме, на медь 10мм2, ест-но хотелось тянуть мягким проводом, только возник один вопрос, можно ли зажимать многопроволочный ПВ-3 (до 16мм2) в орех?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
22 сентября 2015, 11:10

Ничто не мешает. Обратите только внимание на то, чтобы орех имел правильные (тарельчатые пружинные) шайбы.

Опытный электрик
nkh (11)
0
22 сентября 2015, 11:46

получается жилки не разойдутся в стороны со временем? ведь гильзы как бы не будет. И это ведь не ПВ1 больших сечений, где он тоже многопроволочный но с толстыми проволочками

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
22 сентября 2015, 16:46

nkhполучается жилки не разойдутся в стороны со временем?


Не разойдутся.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
22 сентября 2015, 21:33

nkhполучается жилки не разойдутся в стороны со временем


Не разойдутся, если их закрутить

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
22 сентября 2015, 22:28

МастерНе разойдутся, если их закрутить

Вот как раз закручивать (как и при опрессовке в наконечник/гильзу) не нужно.

nkhведь гильзы как бы не будет.

Возьмите в руки орех, посмотрите на профиль пластин и вопрос отпадет сам собой.

Опытный электрик
nkh (11)
0
24 сентября 2015, 19:27

Профиль да, но там с пластиной контакт не 100%, остается место куда жилкам вылезти, отсюда возник сей вопрос
Всех благодарю за ответы

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
24 сентября 2015, 21:17

nkhостается место куда жилкам вылезти


Так ведь их можно пропаять и ничего расползаться не будет.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 сентября 2015, 21:25

lexavasilievТак ведь можно пропаять и ничего расползаться не будет.


Вы хотели сказать залудить? Очень нетехнологично и совершенно не нужно.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить