Подключение контактора/пускателя через реле

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Вопрос таков, имеется реле от шнайдера ITL , также имеется пускатель КМ63-40 от IEK и автомат для его питания . что нужно:

в помещении есть общий кнопочный выключатель, который будет выключать все при выходе. Так вот, можно поподробнее, можно ли реализовать и как расключить чтобы работало такую кнопочку.
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
25 ноября 2015, 23:08

какое цифры у ITL после A9C308 ?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 ноября 2015, 23:27

Electrik71 ... имеется реле от шнайдера ITL, ... в помещении есть общий кнопочный выключатель, который будет выключать все при выходе. ...

Эту тему уже подробно обсуждали .


Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 08:19

LightWayкакое цифры у ITL после A9C308 ?


Тут трудно пока сказать , в проекте вообще указано ABB E257 C10-23

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 09:30

По идее должны вообще их привезти, занимается этим сам заказчик

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 09:32

Белый_КотЭту тему уже подробно обсуждали
Здесь...


немного не то. тут кнопка 1 выключения света и розеток, которая должна размыкать контакты пускателя при выкл и замыкать обратно при вкл, а через реле только потому что везде по дизайн проекту кнопочные выключатели.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
26 ноября 2015, 10:33

Не очень понял, в чем проблема. Есть типовая схема включения iTL. В качестве нагрузки ставите пускатель.

Но если весь свет через импульсные реле работает, то пускатель не нужен.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 10:39

sudakovskyНе очень понял, в чем проблема. Есть типовая схема включения iTL. В качестве нагрузки ставите пускатель.

Но если весь свет через импульсные реле работает, то пускатель не нужен.


Свет весь через импульные реле - да, но на выходе из здания стоит кнопка, которая должна выключать не только весь свет но и все розетки, в общем все в помещении, тобишь выходишь, нажал на кнопку все выключил, заходишь, нажал на кнопку - включил.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 10:41

Реле сами таки везут как сказали ABB E257 C10-23

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 10:50

Понятно что у КМ63-40 , на L1 L2 L3 входящие с автомата и на T1 T2 T3 отходящие с пускателя, но как же парвильно расключить чтобы работало дальше в схеме кнопочный выключатель, реле и контактор, также понятно что питание контактора будет браться с автомата до самого контактора, но вот что то запарился как и куда провода раскидать, чтобы все работало.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 10:50

Настолько редко с таким сталкиваюсь просто. что то подобное собирали около полугода назад, и уже такое количество других объектов прошло, что запамятовал=(

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 ноября 2015, 10:52

как то так,если питание трехфазное соотвественно подключение аналогично трехфазному)

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 11:01

Sniperкак то так,если питание трехфазное соотвественно подключение аналогично трехфазному)


в чем вы так шустро рисуете?)

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 11:05

Sniperкак то так,если питание трехфазное соотвественно подключение аналогично трехфазному)


Это получается что N идет у нас на A2 контактора и A2 реле, а фаза идет с вводного(или питающего автомата, до контактора) через контакт 1 реле и на контакт A1 пускателя? и из под того же автомата до пускателя на питание выключателя с которого потом вторым проводом на контакт A1 реле . При этом будет работать и Вкл и выкл?

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 ноября 2015, 11:16

Electrik71
Sniperкак то так,если питание трехфазное соотвественно подключение аналогично трехфазному)


Это получается что N идет у нас на A2 контактора и A2 реле, а фаза идет с вводного(или питающего автомата, до контактора) через контакт 1 реле и на контакт A1 пускателя? и из под того же автомата до пускателя на питание выключателя с которого потом вторым проводом на контакт A1 реле . При этом будет работать и Вкл и выкл?


Ну это ж реле такое, что ему не нужен замкнутый контакт,называются бистабильными,на включение выключение нужен просто импульс,и оно будет включаться и выключаться просто по нажатию хоть обычной кнопки,не выключателя,такое практикуется с выключателями если их просто много и используются как проходные)

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 ноября 2015, 11:18

у вас что инструкции нет,там же есть схема подключения? если бы была под рукой,разобраться вообще 5 секунд если разбираетесь)

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 ноября 2015, 11:22

http://www.electricline.ru/catalog/SE/ITL/iTL%20примеры%20использования.pdf
вот там все понятно

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 11:30

Sniperу вас что инструкции нет


нет. есть все что перечислили, и даже не шнайдер а ABB см.выше, и хотелка заказчика.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 ноября 2015, 11:47

Electrik71 ABB см.выш


Пардон,я так понял что шнайдер будет,щас посмотрю что там за абб

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 ноября 2015, 12:35

Вам нужно 251 реле.

Подключается также как и на картинке Шнайдеровское.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 12:46

hohlachovВам нужно 251 реле.


сут в том, что уже есть то что указано выше и плясать надо от него.