Электромагнитное реле в УЗО

Электрик-наставник
СпецЭлектро
(121.00)
Всем известно что при утечки тока в цепи срабатывает электромагнитное реле, причем ток утечки 30мА. Неужели этого тока хватает для того что бы отсеч контакт или оно работает по другому принципу?
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
07 марта 2016, 15:37

Есть и электронные УЗО... И 10 мА хватает...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 марта 2016, 21:51

Непонятен вопрос. Посмотрите Вэбинар от АВВ, мозможно вопрос отпадёт сам собой.

https://www.youtube.com/watch?v=zA1_N1uLil8&index=1&list=PLDUy7pnUIiEfaM1CFS0IaIkFpfW3MvV89

или от ИЕК

http://www.iek-edu.com/webinar/archivewatch/269/e346cbff1

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
4
07 марта 2016, 22:23

СпецЭлектро ... срабатывает электромагнитное реле, причем ток утечки 30мА. Неужели этого тока хватает для того что бы отсеч контакт или оно работает по другому принципу?

В состав механического УЗО входит не совсем обычное реле: это поляризованное реле. Кроме катушки, там имеется маленький, но довольно мощный постоянный магнит. Этот магнит создаёт постоянное магнитное поле в сердечнике катушки, и тем самым, удерживает подпружиненное подвижное ярмо. При прохождении даже очень маленького тока через катушку реле, возникает магнитное поле, которое уменьшает магнитное поле постоянного магнита. Ярмо, под действием пружины, отходит от сердечника, и воздействует на спусковой механизм УЗО.