Форум электриков и энергетиков>Прочее>Датчик движения со светодиодными светильниками

Датчик движения со светодиодными светильниками

Опытный электрик
Егорыч
(10.00)
Подключили светодиодные светильники через датчики движения. Светильники начали попеременно включаться и выключаться. Провели отдельные линии на каждый светильник, теперь работают, то на минимуме чувствительности. При увеличении чувствительности начинают самлопроизвольно включаться и выключаться. Потолок металлическая сетка растровая. Кто встречался с такой проблемой?.
Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
27 марта 2016, 07:20

Поподробнее можно. Где и как установлены датчики движения, марка, расположение светильников и их марка?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
27 марта 2016, 10:16

Люди, возможно, ходят. И дд срабатывает. Бывает и через окно берет.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 марта 2016, 12:55

Конструкция потолка пока непонятно зачем описана. Присоединяюсь к вопросам от Игорь608675.

Попробуйте подключить вместо LED-светильника лампочку Ильича и посмотреть результат.

Опытный электрик
Егорыч (10)
0
27 марта 2016, 15:48

Коридор без окон, потолог Амстронг, но вместо наполнителя стоят металлические сетки. Светильники ликовские, датчики движения ставили разных марок, но работают только Фероновские. Думаю ложные срабатывания за счет отрожения от металла. Завтра попробую светильник заменить, но чувствую это не поможет, поэксперементирую еще отдельно с каждым светильником, с такой ерундой встречаюсь впервые. Принимаются любые советы и теории. Датчикрядом со светильником включения, между светильниками 10 метров.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
27 марта 2016, 18:41

Запитывайте светильники не напрямую от датчиков, а через контакторы. Датчики пусть будут как управление.