Закон по ГОСТ кабель

Эксперт клуба
Kondor
(1830.00)
Вчера с ЭТМ мне все уши манагеры прожужжали, что с первого июля вступил в действие закон, по которому ни производить кабель по ТУ ни продавать кабель ТУ нельзя. В инете порылся - не нашел ничего. Кто что знает по этой теме?
Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
23 июля 2016, 00:42

Electric StrСегодня заходил в магазин по электро-техники, неплохая региональная сеть, "Урал-Энерго" (центральный город кажется Ижевск), спросил на счет ТУ кабеля (в списке я их не нашел), менеджеры сказали что они с ТУ теперь тоже не работают, теперь у них есть кабель только: "ГОСТ и ОБЫЧНЫЙ" , а раньше был соответственно: "ГОСТ, ТУ и обычный"

Похоже, Вам сказали неправду. Вот страница этой сети - http://goo.gl/K7ySuJ Кабель NYM в продаже, не на остатках. NYM не производится по ГОСТ.

Эксперт клуба
Kondor (1830)
0
23 июля 2016, 08:21

Имхо, очередной дебилизм, чтобы срубить бабло, как же, заботятся они о потребителе угу ага, нуну

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
23 июля 2016, 10:28

Один знакомый торгует на рынке электротехнической продукцией. Так вот. у него в наличии есть кабель, на котором написано следующее: ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА. На вопрос, кто заказчик, он затруднился ответить:"По-моему Дмитров-кабель" был его ответ.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 июля 2016, 16:44

sudakovskyNYM не производится по ГОСТ.


У нормальных производителей NYM производится по лицензии VDE и DIN VDE 0250 ч. 204-660В.
Однако, они соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012. Например.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
23 июля 2016, 23:17

LightWayУ нормальных производителей NYM производится по лицензии VDE и DIN VDE 0250 ч. 204-660В.
Однако, они соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012. Например.


Я этот например знаю, его и имел ввиду, он производится по ТУ 3521-057-05755714-2010. Этот ТУ как раз и соответствует VDE.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
24 июля 2016, 13:18

NYM у продавцов особняком стоит (дорого, наверное качественно, не для всех), и приведенные договоренности распространяются походу лишь на ВВГ.

LightWayУ нормальных производителей NYM производится по лицензии VDE и DIN VDE 0250 ч. 204-660В.
Однако, они соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012. Например


Тем не менее ГОСТа на NYM нет, производится он по ТУ, а соответствует он нашим ГОСТам и/или европейским DIN, это только на совести производителя.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
24 июля 2016, 13:20

Serg1981ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА


Вот это конечно круто!!! Эксклюзив, изготовлен по индивидуальному заказу,....блин, дорогой наверное :mrgreen:

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
24 июля 2016, 13:23

Kondorочередной дебилизм, чтобы срубить бабло, как же, заботятся они о потребителе


В целом, согласен, но по факту, клиента одного в магазин отправлять уже не так страшно ТУшного г..на на купит, это все таки положительный момент.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
24 июля 2016, 13:51

Electric Str
Serg1981ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА


Вот это конечно круто!!! Эксклюзив, изготовлен по индивидуальному заказу,....блин, дорогой наверное :mrgreen:


3000 рубликов за бухту 100м. Если берешь много, отдаст еще дешевле. И ведь берут, клюют на такую дешевизну. При чем не только те, кто далек от всего этого и не разбирается, но также те, кто на монтаже собаку съел за много лет работы. И уверяют, что отличный кабель.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
16 августа 2016, 22:00

Serg1981Один знакомый торгует на рынке электротехнической продукцией. Так вот. у него в наличии есть кабель, на котором написано следующее: ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА. На вопрос, кто заказчик, он затруднился ответить:"По-моему Дмитров-кабель" был его ответ.


Вот он этот коварный тип непонятной наружности, вернее внутренности. :D. Поиск в инете показал, кабельного завода КабЭксп не существует. Есть только КабЭкс в Екатеринбурге.

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
16 августа 2016, 23:06

Electric Str
Kondorочередной дебилизм, чтобы срубить бабло, как же, заботятся они о потребителе


В целом, согласен, но по факту, клиента одного в магазин отправлять уже не так страшно ТУшного г..на на купит, это все таки положительный момент.


Продавцы в знакомом магазине сказали, что кабель идет тот же что и ТУ, но с маркировкой ГОСТ. Возможно указан ГОСТ на изоляцию). Сторонний от электромонтажа человек и не разберется.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
17 августа 2016, 21:59

Serg1981Один знакомый торгует на рынке электротехнической продукцией. Так вот. у него в наличии есть кабель...


Вот еще один товар сомнительного производства и качества, который произведен непонятно где и кем. К сведению, ООО "КабельПро" занимается поставками кабельной продукции разных производителей, а не производит эту продукцию. http://www.cabelpro.ru

Электрик
mihail-kholodckov (1)
0
17 сентября 2016, 22:28

ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
04 декабря 2016, 15:30

Недавно встретил данный экземпляр у одного отделочника-универсала, с его слов "...это лучшее что есть на рынке - ЕВРОСТАНДАРТ!!!..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
04 декабря 2016, 15:34

Встречайте!!! Кабель "НЮМ" - теперь по ГОСТу!!!"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
04 декабря 2016, 17:03

Electric StrВстречайте!!! Кабель "НЮМ" - теперь по ГОСТу!!!"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Да, маркировка странная. Завод «БРЭКС» - это Брянск, кабель делает относительно неплохой.

На самом деле указанный ГОСТ - общий , которому нормальный кабель должен соответствовать - ГОСТ IEC 60227-4-2011 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки".
Кабели NYM и NYMнг(A)-LS, производства Севкабель тоже соответствует этому ГОСТу, а вот кабель NYM-J соответствует только DIN VDE 0250 ч.204

1
08 января 2017, 16:22

Готов пролить свет на всё это недоразумение относительно ГОСТа и ТУ. Весной 2016 "сборище" производителей КПП само так решило. Информацию можно посмотреть здесь: http://xn--80aiavfogt5a.xn--p1ai/news/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D1%89%D1%91-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
08 января 2017, 23:10

Nosok...В процессе приобретения кабеля мы советуем вам обращать внимание на производителя.
Если этот кабель изготовлен по ТУ, но производителем является крупное авторитетное предприятие,
то качество кабеля будет хорошее.
В любом случае выбор остается за вами.

Политика "верхнего эшелона" предприятий - воплощается "низовым звеном".
которое зачастую слабо контролируется, низко оплачивается и возможно работает на изношенном оборудовании.

А по сему, какая часть кабеля (жила или изоляция) и насколько %, имеет отступления от ГОСТа - не указывает ни одно авторитетное предприятие.

0
09 января 2017, 12:02

AC DC
Nosok...В процессе приобретения кабеля мы советуем вам обращать внимание на производителя.
Если этот кабель изготовлен по ТУ, но производителем является крупное авторитетное предприятие,
то качество кабеля будет хорошее.
В любом случае выбор остается за вами.

Политика "верхнего эшелона" предприятий - воплощается "низовым звеном".
которое зачастую слабо контролируется, низко оплачивается и возможно работает на изношенном оборудовании.

А по сему, какая часть кабеля (жила или изоляция) и насколько %, имеет отступления от ГОСТа - не указывает ни одно авторитетное предприятие.


Изначально тема была не о том какие отступления от ГОСТа имеет кабельная продукция и по каким параметрам!
Для освежения памяти:
(Вчера с ЭТМ мне все уши манагеры прожужжали, что с первого июля вступил в действие закон, по которому ни производить кабель по ТУ ни продавать кабель ТУ нельзя. В инете порылся - не нашел ничего. Кто что знает по этой теме?)
Ответ понятен?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
09 января 2017, 13:51

Nosok...Ответ понятен?

))) Это не ответ, это реплика на мою реплику относительно Вашего Утверждения -

Nosok...Если этот кабель изготовлен по ТУ, но производителем является крупное авторитетное предприятие,
то качество кабеля будет хорошее.