Подключение водонагревателя

Кузьма
(12.00)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел водонагреватель, у которого в питающем шнуре имеется УЗО. В магазине сказали, что можно подключать к сети только через автомат. Нужно ли ставить дополнительное УЗО на водонагреватель или нет?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
6
27 июля 2016, 10:55

Нет не нужно.

0
27 июля 2016, 15:58

LightWayНет не нужно.


Спасибо большое

0
27 июля 2016, 16:01

А как быть, если в эту же розетку придется включать также стиральную машину. Или лучше протянуть две отдельные линии?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 июля 2016, 16:15

Кузьмалучше протянуть две отдельные линии


Именно. Тем более, два достаточно мощных потребителя.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
27 июля 2016, 19:49

КузьмаА как быть, если в эту же розетку придется включать также стиральную машину. Или лучше протянуть две отдельные линии?


На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.

Эксперт клуба
mike (2020)
3
27 июля 2016, 21:33

lionarh

На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.
Ну да, зачем горячая вода днём, днём и холодной сойдёт, будем экономить

:D

Эксперт клуба
AC DC (1578)
1
27 июля 2016, 21:44

lionarhчтобы только в ночном тарифе включался.


mikeНу да, зачем горячая вода днём, днём и холодной сойдёт, будем экономить


К тому же, двух тарифный счётчик, днём - абсолютно невыгоден )))...

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
-1
28 июля 2016, 09:45

mike
lionarh

На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.
Ну да, зачем горячая вода днём, днём и холодной сойдёт, будем экономить

:D


Экономика долдна быть экономной

0
28 июля 2016, 10:00

Скажите пожалуйста, можно ли проложить кабель большего сечения поставить двойную розетку(для водогрея и стиралки) и поставить УЗО или дифавтомат на эту линию?

0
28 июля 2016, 10:02

lionarh

На линию с водогреем ещё программируемый таймер времени установите, чтобы только в ночном тарифе включался.


Горячая вода нужна в основном днем, т.к. маленькие дети в семье.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
28 июля 2016, 10:03

В/н - мах 2кВт, ст/маш. порядка 1,5 кВт (в момент нагрева воды) итого 3,5кВт, принципе можно, криминала не будет.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
28 июля 2016, 10:55

Кузьма ... можно ли проложить кабель большего сечения поставить двойную розетку(для водогрея и стиралки) и поставить УЗО или дифавтомат на эту линию?

Electric Str ... можно, криминала не будет.

Добавлю только, что автомат или диф. автомат всё равно надо С16. А провод 4 кв. мм будет проблематично засунуть в коробку и подключить к обычной розетке на 16 А.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
28 июля 2016, 11:35

Белый_КотС16. А провод 4 кв. мм будет проблематично засунуть в коробку и подключить к обычной розетке на 16 А.


:D Слово-в-слово концовка моего поста :D, тока почему то не отразившаяся, спасибо что дополнили. И-нет сегодня тупит страшно, а сайт обновляется с большой задержкой :(

0
28 июля 2016, 15:37

Белый_Кот
Кузьма
Добавлю только, что автомат или диф. автомат всё равно надо С16. А провод 4 кв. мм будет проблематично засунуть в коробку и подключить к обычной розетке на 16 А.


Т.е. лучше всего ставить дифавтомат? А на какой ток утечки? А УЗО можно поставить? Если да, то какое?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
28 июля 2016, 15:56

КузьмаТ.е. лучше всего ставить дифавтомат? А на какой ток утечки? А УЗО можно поставить? Если да, то какое?


Дифавтомат - это УЗО + автомат в одном флаконе. Не имеет значение что ставить ДИФ или УЗО+АВ.

Достаточно 30 мА, но 10 будет лучше.
Кузьма

Скажите пожалуйста, можно ли проложить кабель большего сечения поставить двойную розетку(для водогрея и стиралки) и поставить УЗО или дифавтомат на эту линию?

Вы должны защищать не линию (кабель), а потребитель (розетку/водогрейку)
Поэтому нужно проложить 2 линии в идеале поставить номиналы АВ исходя из мощности ваших потребителей( стиралки и водогрейки) но можно и поставить по 16 А.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
1
28 июля 2016, 19:14

hohlachov
Вы должны защищать не линию (кабель), а потребитель (розетку/водогрейку)






Автоматические выключатели защищают линии электросети (попросту — провода) от перегрузок, вызванных подключением к ним большого числа нагрузок (например, бытовых приборов).

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
28 июля 2016, 19:47


Если водонагреватель и стиралка будут стоять во влажном помещении, конечно, лучше использовать на 10 мА. Правда, при таком токе утечке возможны ложные срабатывания УЗО.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
28 июля 2016, 21:18

mikeНу да, зачем горячая вода днём, днём и холодной сойдёт, будем экономить



Сарказм тут излишен. 100л горячей воды вполне хватит на целый день, да и у таймера несколько временных зон, можно настроить чтобы днем происходил подогрев

Эксперт клуба
mike (2020)
0
29 июля 2016, 01:33

lionarh

Сарказм тут излишен. 100л горячей воды вполне хватит на целый день, да и у таймера несколько временных зон, можно настроить чтобы днем происходил подогрев
Это кому как хватит, на одного хватит, а больше уже вопрос. И есть смысл посчитать срок окупаемости таймера исходя из конкретных реалий, а это можно сделать лишь экспериментально. С арифметикой то в стране беда, собственые деньги очень мало кто считает умеет

:D

0
29 июля 2016, 12:40

Всем спасибо за советы и пояснения