Форум электриков и энергетиков>Прочее>Сгорели шины в сборке РУ-0.4 кВ

Сгорели шины в сборке РУ-0.4 кВ

Эксперт клуба
Serg1981
(1279.00)
Вчера был аварийный выезд в Снт. В ТП в сборке РУ-0.4 кВ сгорели шины, приходящие на автоматы с главного рубильника. Шины и автоматы заменили. Вопрос в следубшем: почему могло такое произойти. Перед этим в опору, на которой стоит линейник, оключающий кабель на ТП попала молния. Линейник заменили силами АВБ РЭС. В подстанции все цело, кроме данных автоматов.
Эксперт клуба
LightWay (9378)
2
22 августа 2016, 10:57

На фото хорошо видны следы дуги между шинами и корпусом.
Возможно, было неслабое наведенное перенапряжение на отходящих линиях, приведшее к пробою на корпус с неизолированных шин.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
22 августа 2016, 15:52

LightWay неслабое наведенное перенапряжение на отходящих линиях. .


А откуда оно могло взяться?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
22 августа 2016, 17:55

Молния.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
22 августа 2016, 18:05

Сгорели только три автомата, сверху на фото видно еще два, они целые, хотя питаются с одних и тех же шин. как и нижние автоматы. Да и молния ударила в линию 10 кВ.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 августа 2016, 22:39

У вас СНТ на подземке сидит? На двух автоматах одна и та же фаза накрылась....я бы еще и отходящие кабеля крутанул мегометром Такое ощущение что шины повело от нагрева и случился КЗ на корпус

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 августа 2016, 01:04

Serg1981А откуда оно могло взяться?


завтра с рабочего компа закину несколько свежих фоток последствий наведенного перенапряжения. Особо порадовала обычная витая пара, проложенная в ПНД-гофре по забору из профлиста, испарившаяся со взрывом. Дугой при пробое сварило стальные листы.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
23 августа 2016, 02:26

Serg1981Да и молния ударила в линию 10 кВ.


Молнии даже не обязательно попадать на провода чтобы навести в них ток.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
23 августа 2016, 10:02

ЭСАУ вас СНТ на подземке сидит?


Из ТП отходят кабели до опор, дальше СИП.

ЭСА....я бы еще и отходящие кабеля крутанул мегометром


Прораб, который обслуживает эту ТП х... положил наэту проверку. Сказал и так сойдет.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 августа 2016, 14:40

Витуха метрах в 200 от "эпицентра":

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 августа 2016, 14:41

Патч-панель на которую приходил один кабель от уличной камеры. Метрах в 300 от места удара молнии:

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
23 августа 2016, 15:29

LightWayВитуха

LightWayПатч-панель

:shock: :cry:

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
23 августа 2016, 20:15

LightWayВитуха метрах в 200 от "эпицентра":


На фото место повреждения нашли? Или на фото уже результат молнии?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 августа 2016, 21:12

Результат. Витуха испарилась вместе с гофрой.