ИБП Makelsan Boxer 20kVA
olegychnsk (1.00) |
Купили этот ИБП - подключили. При нажатии и удерживании кнопки главного запуска периодично мерцает дисплей и светодиоды на платах (верхних). При включении входного переключателя в задней нижней части ИБП происходит вспышка и идет дым. В нашем городе спецов нет. Может кто подскажет где копать?
|
|
Это посмотреть надо, а так, на расстоянии, Вам никто не подскажет. Могу предположить, что подключение внешних цепей выполнено некачественно, и что-то коротит. Ведь сзади, внизу расположены клеммы, не так-ли?
И не поверю, что в Новосибирске нет спецов.
Официального сц по Makelsan у нас нет. Вот видео процесса.
http://dropmefiles.com/zokJE
Посмотрел. Могу ошибаться, до Новосибирска далеко, но судя по всему, Вы неправильно пускаете преобразователь.
Перед запуском надо бы сначала ... RTFM.
Попробуйте пустить преобразователь так, как показано на картинках.
Ну и еще могу предположить, что чередование фаз неправильное. Это важно.
Есть подозрение, что вы допустили очень типичную ошибку - подключили АКБ до предзаряда конденсаторов DC-шины.
Если так - цена вопроса до 20% стоимости ИБП.