Объект по Дмитровскому шоссе, примерно 10 км от МКД.
Задача. Подключение СИП на столбах. Высота 6-7 метров.
В общем так.
Есть поселок примерно 60-80 домов. в данный момент, идет подключение щитов учета.
На столбах магистрали СИП.
Со столба спускается два СИП в щит (вход и выход).
Пока монтируем щиты и развешиваемся на столбы.
Дома в данный момент подключены на прямую.
и так.
Задача.
1.На столбе откусить отходные концы. (ввод в дом)
2. Подключится на ПРОКАЛЫВАЮЩИХ зажимах ВВОД в щит.
3. Подключить на орехах от щита ввод в дом.
Итого подключение 8-мь концов.
Оплата 1000 руб.
Есть лестница. Инструмент на вашей стороне.

Задача 2 (для тех кто не ленив и хочет заработать)
Растяжка СИП между столбом и щитом.
1. Два проводника на крепящих зажимах, прикрепить к столбу.
2. Два проводника так же закрепить на столбе крепления щитов.
3. Завести СИП в щит.
4 подключение к автомату и счетчику.
Оплата 1000 руб.
пока работаем по щитам на 380.
Потом будут щиты на 220 (оплата чуть меньше)

Себе % не оставляю. На прямую вывожу на заказчика.
Про проблемы и косяки с которыми придется столкнуться честно расскажу.

В выходные, был пробный заезд и монтаж.
Смонтировали два щита , без подключения на столбе.
В общем не сложно, но не май месяц.
Объект большой, по этому нужны толковые ребята , готовые немного подзаработать.

в общем кому интересно. пишите.
spcenter@mail.ru






Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
06 декабря 2016, 08:55

hohlachov
lexavasilievПо ПУЭ соединение с заземлителем не менее 10 кв.мм. по меди и не менее 16 кв.мм. по алюминию.


Это требования к PENу ;)


ПУЭ п. 1.7.117. Требования именно к заземляющему проводнику.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 декабря 2016, 07:51

Serg1981ПУЭ п. 1.7.117


Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Рабочее заземление - это не PE это N

Электрик-наставник
bruus2008 (239)
0
15 декабря 2016, 23:42

Насколько ещё актуально предложение?

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
18 декабря 2016, 02:45

bruus2008Насколько ещё актуально предложение?


Вполне актуально.