Стабилизатор напряжения

Рудик
(2.00)
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста не могу запустить 2-х клв. компрессор, в разетке стандартное напряжения 220в. При запуске понижается до от 105 до 110 в. Вызвал электрика он посоветовал поставить стабилизатор напряжения. Купил стаб Зорд АКН-1-9600. Пробую запустить компрессор через стабилизатор, сробатывает защита и на табло высвечивает латинскую букву H что означает привышенный вольтаж в сети. Что делать дальше? Как выровнять напряжения?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
18 декабря 2016, 21:19

Запускаешь через удлинитель длиной 50 м намотанный на катушке сечением 0,75?

0
18 декабря 2016, 21:29

Нет. Подключаю так, вход в стабилизатор с розетки провод с сечением 2.5 пол метра а выход с тем же сечением переноска тоже пол метра.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
18 декабря 2016, 21:45

От того, что воткнули подобие стаба, напряжение в питающей сети чудесным образом перестало просаживаться? Дык нет. А 110 за пределами предельных напряжений у этого стабилизатора. Срабатывает защита и усЁ.
Можно попробовать поиграться с устройствами плавного пуска, но лучше разобраться с причиной такой гнилости питающей сети. В первую очередь проверить состояние нуля...

0
18 декабря 2016, 22:10

Сеть скачет от190 до 230в. А при запуске компрессора падает до 110в. Скорее всего надо стаб брать с минимальным порогом от 70в. А у меня стаб с минимальным поргом от 120в.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 декабря 2016, 23:14

РудикА у меня стаб с минимальным поргом от 120в.


Тут не стаб нужен. а отдельная линия без кучки соединений и прочих пакостей. Ну соответсвенно линия в "честных" 2.5 квадрата как минимум должна быть.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
19 декабря 2016, 02:54

Тут нужно проверить линию питания в первую очередь. Напряжение просаживается на розетке или на вводе в дом. Если на вводе в дом, то какова длина линии до подстанции. Если длинная, то тут вряд ли что сделаешь, только устройство плавного пуска в паре со стабом. Если не слишком длинная, нужно смотреть где начинается проблема и искать плохое соединение. Общая нагрузка на линию тоже имеет значение. Кароче нужно полноценное исследование и начинать надо с ввода.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
19 декабря 2016, 21:07

РудикСкорее всего надо стаб брать с минимальным порогом от 70в.


Чудес не бывает.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
20 декабря 2016, 03:12

sudakovsky
Чудес не бывает.


Наверное разверну ответ :) Стаб с минимальным порогом вряд ли поможет.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
3
20 декабря 2016, 17:00

Василич1980Наверное разверну ответ Стаб с минимальным порогом вряд ли поможет.


Стабилизатор напряжения повышает напряжение за счёт тока. У нас ситуация, что линия просаживается на старте вдвое без дополнительной нагрузки. А стабилизатор просадит её ещё глубже.

Причину просадки искать надо, а не перепетум мобиле изобретать. Как верно заметил коллега, весьма возможна проблема с нейтралью. Либо есть очень слабое место, например, участок с очень тонким проводом, или плохим контактом.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
20 декабря 2016, 17:38

sudakovskyПричину просадки искать надо, а не перепетум мобиле изобретать.
Как верно заметил коллега, весьма возможна проблема с нейтралью.

Либо есть очень слабое место, например, участок с очень тонким проводом,
или плохим контактом.

Если сеть трёхфазная, и при поочерёдном включении нагрузки просадка на всех фазах,
однозначно проблема с нейтралью.
Причины названы выше.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
20 декабря 2016, 21:44

sudakovskyА стабилизатор просадит её ещё глубже.


Так об этом я и сказал :D Только не стал писать много букофф.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
22 декабря 2016, 01:22

Василич1980Стаб с минимальным порогом вряд ли поможет.


Скажу больше стаб в этом случае вообще не поможет.Компрессор исправен?????????????

0
24 декабря 2016, 23:18

Компрессор заводской сборки ?Двигатель родной?Он вообще,раньше работал?