Наружный щит учета на фасаде

Электрик
VV88
(5.00)
Здравствуйте уважаемые коллеги! Дело в следующем; необходимо установить щит учета на фасаде дома. Последнее время стало очень "здорово" выносить счетчики на столбы, фасады и т.д. Уверен, всем Вам это известно. Тут дело не оказалось исключением. Так вот вопрос: какой щит порекомендуете? Имеется в виду щит учета на фасаде, но какого производителя? Понятное дело что тут не ниже IP 54, а лучше 66 и выше. Но производством занимаются многие фирмы, а вот каковы гарантии, что щит не даст течь внутрь.... И какой лучше однодверный, или 2-х дверный? Заранее спасибо за ответы, предложения, поправки, рекомендации!
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тэсла___ТТ (2215)
0
20 февраля 2017, 12:39

Хм....Сей час почти все ОБОЛОЧКИ вполне сделаны не плохо. Да ip66 гораздо предпочтительнее.
А в остальном как подскажет фантазия и смекалка.
Опять же... что за оборудование вы туда вставлять будете.
Ну то что счетчик это понятно.....
А автоматов СКОЛЬКО?
ГЗШ (шина заземления будет?
Ввод чем?? СИП?
А выход?

а самое лучшее...это взять щит со съемной платой. Очень упрощает сборку и монтаж.

Поймите правильно.....Слепить и за колхозить можно что угодно из чего угодно.....Работать будет....может даже долго.
Все зависит от финансовых возможностей, и желания сделать хорошо.
Электрика - это же КОНСТРУКТОР (сделай сам)...для мальчишек, которые в детстве не наигрались в железячки и тумблерочки. :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (1292)
0
26 февраля 2017, 17:27

Тэсла___ТТ.Слепить и за колхозить можно что угодно из чего угодно.....Работать будет....может даже долго.


Тэсла___ТТА автоматов СКОЛЬКО?
ГЗШ (шина заземления будет?

Это почти твой случай, Паш! :D
Тэсла___ТТВсе зависит от финансовых возможностей, и желания сделать хорошо.


А еще зависит от того, что кто-то хочет хапнуть, причем за счет других. Поэтому начинается экономия на всем.

Кстати, вы закончили счетчики выносить?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тэсла___ТТ (2215)
0
27 февраля 2017, 18:41

Serg1981[

Кстати, вы закончили счетчики выносить?


Я пока забил болт на объект. Оставил там одного товарища....а сам занялся другими делами. Не хай подмастерье руку набивает на СИПах. А там ...с приходом весны видно будет. Чувствую халтуры будет море. учитывая что там полный пипец что творится. Народ, как вы правильно заметили , сильно сэкономил на электрике в котеджах. А теперь будет огребать по полной.
то , что я там видел в частном секторе....не в какие ворота не лезет. Звиздец полный.
Одного не могу понять....
Люди строят коттеджи стоимостью на в один "мульт"....а экономят даже на автоматах за 300 рублей.
Это что?
Патологическая ТУПОСТЬ?....или природная ЖАДНОСТЬ?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5955)
1
27 февраля 2017, 20:12

Тэсла___ТТЭто что?
Патологическая ТУПОСТЬ?....или природная ЖАДНОСТЬ?


Автоматы и провода это то что другие не видят...значит не стоит за их платить) Перед гостями же не будешь понты колотить что у тебя проложена полтора км. фрлса по дому, а не как у соседа двести метров швпины)))

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (1292)
0
28 февраля 2017, 07:09

Тэсла___ТТ Народ, как вы правильно заметили , сильно сэкономил на электрике в котеджах




Тэсла___ТТэкономят даже на автоматах за 300 рублей


Но когда в 3этажном коттедже щит всего с 8 автоматами, то вот это по-моему


Тэсла___ТТПатологическая ТУПОСТЬ?....или природная ЖАДНОСТЬ?


Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (1292)
0
28 февраля 2017, 07:13

Тэсла___ТТ Народ, как вы правильно заметили , сильно сэкономил на электрике в котеджах. А теперь будет огребать по полной.


Вряд ли. Жили же они до этого как то с этим?


Тэсла___ТТ.с приходом весны видно будет. Чувствую халтуры будет море.

Возможно

Эксперт клуба «Вольтмастер»
web-rr (372)
0
01 марта 2017, 13:56

Экономят на всём, и экономят по тупому.
Мне один предложил "ради экономии" что он сам розетки поставит и сам щит соберёт. Но ему нужен человек "провода развесить".

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1483)
1
02 марта 2017, 21:28

web-rr...Мне один предложил "ради экономии" что он сам розетки поставит...

В принципе, никогда не возражаю.
Но объясняю, что гарантии не будет
и заставляю поставить при мне несколько розеток и выключателей.
Проходные выключатели подключаю сам (минимум 50%), устанавливает заказчик

Щиты собираю сам.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер-Электрик (2197)
0
18 марта 2017, 20:12

Вот клиент купил Легранд без комплекта зажимов N и RE (это маркетинговый ход Легранда, щит без комплекта...с головняком...) интересно как клиент сам бы выкрутился 8-)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер-Электрик (2197)
0
18 марта 2017, 20:24

КМПн, IP66 поставте и не парьтесь. Крепление прибора учёта R5 !

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9507)
1
08 сентября 2017, 04:29

Тэсла___ТТПатологическая ТУПОСТЬ?....или природная ЖАДНОСТЬ?


Как выразилась одна знакомая: "жмуда"

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9507)
1
08 сентября 2017, 04:33

В щите на столбе надо ставить минимум: выключатель нагрузки, УЗИП В или С, счётчик, автомат и УЗО. Для этого достаточно однодверного ящика с двумя рядами. 30х30 или 30х40.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (1990)
0
05 ноября 2018, 22:32

Да иэковские ящики с двумя дверями в основном ставят. Но поскольку это щит учёта, то основная проблема узнать требования местные, чтобы приняли, а они бывают весьма причудливы. Мне недавно мозг выносили по поводу щита, то им сип надо в счётчик, причём без гильз, то входной автомат в щите в коробку под пломбировку, хотя там дверь под пломбой.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8770)
0
23 декабря 2018, 13:45

Все чаще сталкиваюсь с такими

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5955)
0
30 декабря 2018, 00:55

LightWayВсе чаще сталкиваюсь с такими


Пластиковые щиты с счетчиками энергомера, ради интереса с десяток нахлабучили дачникам. Время покажет как они себя проявят на морозоустойчивость и пр.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6656)
0
01 января 2019, 15:36

LightWay с такими

Заставили весной счётчик на даче поменять, - поставил себе бокс на столбе такой, как временный. А там - посмотрим.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Игорь608675 (3241)
0
08 января 2019, 11:49

LightWay с такими


Их использование зависит от того какая зима. У нас в Сибири при морозах их нельзя открыть что бы они не сломались. Дверцы отлитают на ура, да и корпус при малейших ударах ломается.