E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение элсчетчика Матрица

Подключение элсчетчика Матрица

электрочайник
(1.00)
В садоводстве принято решение для контроля эл/энергии вынести эл/счетчики на столбы. ЩУ установили на столб, на высоте около 6 метров от земли. Доступа к счетчику у меня нет. Показания элсч. мне присылают эл/почтой. Проверить корректность показаний у меня нет. В ЩУ (со слов электрика) находится эл/счетчик "Матрица" и входной автомат. Полагаю, что в случае возникновения пожара, при размещении ЩУ в "зоне доступа" можно было бы легко отключить подачу электричества. В дом приходит 4 жилы: 3 фазы+нейтраль. Заземляющий контур делал сам..При подключении электричества в РЩ электрик соединил входящую нейтраль с шиной "земли". Вопрос: 1. соответствует ли такое подключение ЩУ требованиям ПЭУ, в частности 1.5.27? 2. соответствует ли требованиям ПЭУ соединение "земли" и нейтрали?
Эксперт клуба
Прохожий (1421)
1
14 февраля 2017, 14:37

1. Не ПЭУ, а ПУЭ. Не соответствует. Впрочем, оно де-факто везде не соответствует, где счётчики вынесены на улицу. Нигде ещё лично я не видел шкафов учёта, утеплённых и с подогревом (в идеале ещё и сертифицированных для уличной установки).
Потому как они стоят, как самолётово крыло. И ещё больно надо, чтобы тот обогреватель всю зиму на этот самый счётчик накручивал киловатты...
Правда, судя по инфе из паспортов счётчиков, они рассчитаны на работу и при отрицательных температурах (за абсолютно все не поручусь - но многие - точно. В т.ч. и шматрица).
2. Соответствует. Если конечно, не хотите себе систему ТТ организовать.

0
14 февраля 2017, 15:08

СПАСИБО!
Конечно ПУЭ)
По паспорту NP73E.1-11-1 по паспорту эксплуатируется от -40 до +70
1. Согласно 1.5.27 ПУЭ высота размещения ЩУ на столбе от 0,8 до 1,7 м?
2. При соединении нейтрали с землей может каким-либо образом
повлиять на эксплуатацию электроприборов?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
14 февраля 2017, 15:44

электрочайник 1.5.27 ПУЭ


1. Согласно 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

Допускается размещение счетчиков ... в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С

А про высоту указано в п. 1.5.29.

2. Повлияет, в лучшую сторону :)

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
1
14 февраля 2017, 18:16

электрочайник...Доступа к счетчику у меня нет. Показания элсч. мне присылают эл/почтой. Проверить корректность показаний у меня нет. В ЩУ (со слов электрика) находится эл/счетчик "Матрица" и входной автомат.

Чтобы проверить показания счетчика вы можете
1. подняться на опору с помощью лестницы или на лапах. Ключ от ЩУ у вас должен быть
2. Можно приобрести специальное устройство для снятия показаний счетчика. Устройство подключается в розетку
3. Поскольку у вас садоводство, то спрашивайте у председателя пароль доступа к вашему счетчику через интернет.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
15 февраля 2017, 16:17

Поставьте в удобном для Вас месте свой электросчетчик для контроля. И заодно рубильник/автомат для отключения на случай пожара. Понятно, что после вводного электросчетчика.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
15 февраля 2017, 23:01

НАВОРОЧЕННЫЕ ЭТИ СЧЁТЧИКИ. ПОРЯДКА 24000₽.
В ЭТИХ СЧЁТЧИКАХ СТОИТ ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА .
ОНИ МОГУТ ДИСТАНЦИОННО ОГРАНИЧИВАТЬ ВАМ ПОДАЧУ ЭЛ. ЭНЕРГИИ

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
16 февраля 2017, 11:03

ПрохорНАВОРОЧЕННЫЕ ЭТИ СЧЁТЧИКИ...

Прохор, а зачем ОРАТЬ?!

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
18 февраля 2017, 11:08

sudakovsky
ПрохорНАВОРОЧЕННЫЕ ЭТИ СЧЁТЧИКИ...

Прохор, а зачем ОРАТЬ?!


Какие крики? Всего лишь капс лок был включён.))))

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
18 февраля 2017, 12:48

ПрохорКакие крики? Всего лишь капс лок был включён.))))

Так исторически сложилось, что текст CAPSом на форумах воспринимается как крик.

Электрик
Виталич (2)
0
01 марта 2017, 17:33

Всем доброго! Вспомнил случай - у соседей в СНТ после установки всем поголовно ШУ на столбах загорелся дом от камина (в доме дублирующих автомата и счетчика не было), результат таков - расплавленный счетчик Меркурий, и к.з. в питающей сети на нейтраль, которое держалось пока не отключили силовой трансформатор (предохранители которого были обмотаны проволокой). У людей погорело много приборов. Сам словил напряжение с земли, поливая и охлаждая свой дом. Да, и самое главное - в ШУ не было защитного автомата, делал дачный джамшут. А самое парадоксальное - хозяева заново отстроили дом, доверив всю электрику его коллегам (провода в гофре по кратчайшему пути в деревянном доме). Есть ли на столбе в ШУ теперь автомат - не знают. :shock:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
24 марта 2017, 13:13

Лет так 8 назад председатель ДНТ "Авиатор-1"(REDACTED) способом "принуждения к миру" установили всему обществу приборы учёта и радиомодемы, с целью ежесекундного контроля за расходом эл.энергии и ограничении в случае не уплаты. Мотивом было не согласие ответственного по электро хозяйству увеличить тарифы. Лозунгом стало" нам электрик не нужен мы сами на мониторе всё видим".....с каждого двора отжалии по 25 килорублей за ноу-хау)))( так что "Матрица"- отдыхает!!!) ...итог спустя 8 лет председатель хочет электро хозяйство перевести на баланс Горсети...выводы делайте сами...з/п электрика была 600 р. в месяц.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
25 марта 2017, 22:12

Мастер-Электрик.з/п электрика была 600 р. в месяц.

Что это за зряплата такая? Цэ даже не миска риса в день.. :lol:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
25 марта 2017, 23:12

Пришлось навести порядок, отключений не было, недостачи не было, тариф не завышали. За пять лет практики число абонентов выросло с 7-ми до 45-ти. Потом люди расслабились и кончилось рейдерским захватом власти.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
26 марта 2017, 07:04

Прохожий
Мастер-Электрик.з/п электрика была 600 р. в месяц.

Что это за зряплата такая? Цэ даже не миска риса в день.. :lol:


Какая миска риса? Пачка Роллтона? И кусочек хлеба! :o Как показывает практика члены всяких СНТ, ДНП и т.д., очень часто жмут деньги на всякие нужды. А уж на электрика тем более ("он же ничего не делает" - за что ему платить?)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
26 марта 2017, 09:43

Печаль в другом. Цены на жильё в городе не каждый осилить, вот и селятся люди на дачах. На подключение газа тоже уходит время и деньги, не всегда они есть, приходится топить дровами. Есть люди стараются для коллектива, есть пытаются нажиться. Суть вот в чем, если группа лиц искренне желает, благодарна одному (к примеру электрику) , то это влияет как минимум на здоровье этого человека. Хуже когда на оборот(к примеру не честный председатель). Этот закон жизни работает для всех. Косается он и нас с вами коллеги, фактически мы живём за счёт коллектива своей базы клиентов....имеет смысл быть честным и аккуратным во всём господа!!!

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
26 марта 2017, 10:01

Имхо, мышление такими категориями в вышеозначенном контексте давно себя изжило. Как минимум, с тех пор, как СССР почил в бозе. Причём тут какая-то "благодарность", и прочее?
Есть работа, которую нужно выполнять.
С одной стороны от неё есть заработная плата, которую нужно за неё платить.
С другой - работа должна выполняться добросовестно (в оговоренных объёмах).
Точка. Всё остальное - есть ненужная лирика.
600 руб. в месяц (??) - это даже не "на сигареты".
За такую, блин, оплату, электрик имеет право ограничиться только лишь, скажем, осмотром одной опоры ВЛ-0,4 в месяц (причём, без устранения обнаруженных дефектов :lol:) ))))
Надеюсь, что вы нулём ошиблись и она составляла по крайней мене 6000р./месяц (хотя и это не зарплата - но всё же, хотя бы, дотягивает до уровня определения "за миску риса в день" :twisted: )

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
26 марта 2017, 10:38

Павел...- забейте))), я там жил и был этим электриком, мне было это нужно и интересно. Лирикой обзывать чужой опыт, наработки и выводы....как минимум не вежливо. А если ещё уйти глубже в изжившее себя время и идеи, то можно прийти к выводу , дуэлянт Вы ...не очень)))

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
26 марта 2017, 14:34

Во как... Как-то так оказалось, что сразу и кого-то/что-то обозвал, и слово "лирика" - обзывательное, да ещё и в дуэлянты записали.. :twisted: Действительно - лучше забить... :lol:

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
26 марта 2017, 15:12

Мастер-Электрик дуэлянт Вы


Прохожий в дуэлянты записали..


Евгений. Вы еще стреляться предложите!
Мастер-Электрикспустя 8 лет председатель хочет электро хозяйство перевести на баланс Горсети

сейчас повсеместно подобные товарищества хотят перейти на баланс сетей

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
26 марта 2017, 18:40


"Сейчас повсеместно подобные товарищества хотят перейти на баланс сетей"
Как правило в коллективе завышенный тариф и нет хорошего электрика, денежки оставшиеся в кассе закончились ...царювать нет смысла, народ уже не верит...поэтому и пытаются вручить электро хозяйство Горсетям. Только Горсети грамотные и давным давно отгородились общим счётчиком и расцепителем)))

8-)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить