ребята помогите советом

Эксперт клуба
Миссури
(663.00)
Суть такая делал монтаж спального корпуса поддоны в ванных комнатах заземлил проводом ПВ3 -6,МНЕ ГОВОРЯТ ЧТО НЕ СООТВЕТСТУЕТ ,по цвету!!!,блин понимаю в щитовой,но в ванных комнатах,цвет имеет роль?,сколько видел мойки,поддоны заземляют проводом любого цвета,заранее спасибо за толковую информацию
Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
1
03 марта 2017, 06:53

ПУЭ 1.1.29.
Проводникизащитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитныепроводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовоеобозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковойширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
4
03 марта 2017, 10:32

Миссури...заземляют проводом любого цвета...


...если он желто-зеленый ))

Ваша ситуация поправима при помощи обычной желто-зеленой изоленты:
см. ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)"Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений"

5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой
комбинации.
...
Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного
проводника.
...
Если для цветовой идентификации используют липкую ленту, то должна быть применена только двухцветная желто-зеленая лента.
Примечание 3 - В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован
посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не
выполнять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть
идентифицированы
графическим символом или желто-зеленой двухцветной комбинацией..."
....
5.3.6 Защитные проводники уравнивания потенциалов
Защитные проводники уравнивания потенциалов должны быть идентифицированы посредством
желто-зеленой двухцветной комбинации, которая определена в 5.3.2.



Эксперт клуба
Миссури (663)
0
04 марта 2017, 05:24

Примечание 3 - В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован
посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не
выполнять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть
идентифицированы графическим символом или желто-зеленой двухцветной комбинацией...",т. е.достаточно промотать концы

Эксперт клуба
Миссури (663)
0
04 марта 2017, 05:29

11.4. Электроустановка

Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, распределения электроэнергии и преобразования ее в другой вид энергии А поддон металлический для ванных комнат это - электроустановка?

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
1
04 марта 2017, 08:55

Миссури А поддон металлический для ванных комнат это - электроустановка


Ванные и душевые помещения - места, где повышен риск поражения человека электрическим током.
ГОСТ Р 50571.11-96. Ванные и душевые помещения

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
05 марта 2017, 19:25

Миссури11.4. Электроустановка

Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, распределения электроэнергии и преобразования ее в другой вид энергии А поддон металлический для ванных комнат это - электроустановка?


Электроустановка - совокупность машин, аппаратов,линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Так что поддон это не электроустановка - он не производит, не преобразует, не трансформирует, не передает, и не распределяет электроэнергию. Он вообще может не относится к электрооборудованию, но должен быть заземлен, как металлическая конструкция.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
3
05 марта 2017, 22:37

Подматни полосатой изолентой с двух сторон, либо меняй на Ж/З