Выбор вводного автомата

IliaBkmz
(1.00)
Строю дом в СНТ.
СНТ установило следующие технические требования:
Автомат 25А, счетчик Меркурий и все в мет ящике ip54 на столбе - все что после - не их забота, но в этом щите без самодеятельности.
Сейчас подключен напрямую, измерял Iкз- 220 А
Вопрос - какой автомат выбрать, на столб, чтобы потом соблюсти селективность и что бы не выбивало...
Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1557)
0
27 марта 2018, 15:04

Вообще, в России всё доводят до Абсурда.

Смысл автомата на 25А на столбе в СНТ,
ограничить потребление Эл. Энергии членами СНТ.
Но Летом, такой проблемы - нет.
Холодильник, насос, телевизор, освещение, да хоть и Инвертор (сварка),
5кВт вполне достаточно...

А Зимой, в СНТ, живёт максимум 20%...



Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2016)
0
27 марта 2018, 18:00

Ограничение скорее завязано на подводящие линии и тп, много где воздушка с полусгнившим алюминием годов 50-60х прошлого века и трансы из расчёта 1кВт на дом

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1253)
0
28 марта 2018, 09:27

Т.е. если новые ВЛИ, и КТП с трансами подходящей мощности, то можно ничего не ставить и ничего не ограничивать? :twisted:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2016)
0
28 марта 2018, 17:51

ПрохожийТ.е. если новые ВЛИ, и КТП с трансами подходящей мощности, то можно ничего не ставить и ничего не ограничивать? :twisted:


Каждый понимает это по своему :mrgreen:
Ограничение на линию ввода всё равно есть