линия, от опоры до дома.

Опытный электрик
dinsons
(21.00)
Добрый день уважаемые коллеги ,подскажите пожалуйста допускается ли прокладка вводного кабеля от столба до дома под землей ,если да то как это правильно сделать? С за ранее всем спасибо...
Эксперт клуба
Bugor (357)
0
06 апреля 2012, 21:32

Если счётчик в щитке на опоре то вопросов быть не должно, если в доме (у нас в Самаре) подземлёй тянуть не дают.

Опытный электрик
dinsons (21)
0
06 апреля 2012, 21:45

счетчик будет расположен на опоре....и на его установку и подключение уже есть проект.... ( 30 000 руб.) совсем охренели!!!

Электрик-наставник
shefer (227)
0
06 апреля 2012, 22:20

 

Электрик-наставник
shefer (227)
0
06 апреля 2012, 22:27

у нас счетчики на столб ставят а дальше как хочешь так и веди воздушкои не красиво кабель затягиваем в водопроводную капроновую трубу .Трубу не режем если большое расстояние диаметр берем побольше . Закапываем на 0.5 метра

Опытный электрик
dinsons (21)
1
06 апреля 2012, 22:41

а если в ПНД ?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 апреля 2012, 22:41

sheferу нас счетчики на столб ставят а дальше как хочешь так и веди воздушкои не красиво кабель затягиваем в водопроводную капроновую трубу .Трубу не режем если большое расстояние диаметр берем побольше . Закапываем на 0.5 метра


После счетчика хоть потоп. При условии заземления нулевой жилы. Трубу с кабелем закапываем на глубину НЕ МЕНЕЕ 0,8 метра (См ПУЭ).
Кабель должен быть сечения не менее 3х10мм2 (5х10), чтоб потом не было мучительно обидно за жадность (приходилось перетягивать за допоплату).

Электрик-наставник
shefer (227)
0
06 апреля 2012, 22:45

кабель выбираем от нагрузки и наличия фаз а 0.5м все отсыпают еще землей тратуаку ложат и тд

Электрик-наставник
shefer (227)
0
06 апреля 2012, 22:48

я не помню как эта труба называется правильно её используют для воды черная такая довольно мягкая если на солнце полежит

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 апреля 2012, 22:48

sheferкабель выбираем от нагрузки и наличия фаз а 0.5м все отсыпают еще землей тратуаку ложат и тд

Внимательно читаем ПУЭ

Опытный электрик
dinsons (21)
0
06 апреля 2012, 22:52

sheferя не помню как эта труба называется правильно её используют для воды черная такая довольно мягкая если на солнце полежит


это и есть пнд

Опытный электрик
dinsons (21)
0
06 апреля 2012, 22:56

Кабель лучше ввг нг ,или можно нум, он все таки не рекомендуется для прокладки в грунте ,хотя тут речь идет видимо об открытом грунте...?

Опытный электрик
dinsons (21)
0
06 апреля 2012, 23:08

Горыныч
sheferу нас счетчики на столб ставят а дальше как хочешь так и веди воздушкои не красиво кабель затягиваем в водопроводную капроновую трубу .Трубу не режем если большое расстояние диаметр берем побольше . Закапываем на 0.5 метра


После счетчика хоть потоп. При условии заземления нулевой жилы. Трубу с кабелем закапываем на глубину НЕ МЕНЕЕ 0,8 метра (См ПУЭ).
Кабель должен быть сечения не менее 3х10мм2 (5х10), чтоб потом не было мучительно обидно за жадность (приходилось перетягивать за допоплату).


Заземление нулевой жилы.....Можно по подробнее...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 апреля 2012, 23:18

Нулевую жилу до счетчика через прокалывающий зажим присоединяем к заземляющему устройству, находящемуся в непосредственной близости (насколько возможно). И от узла учета тянем уже трех (пяти) проводную линию к дому. Возле дома (при большом желании) можно так-же устроить заземляющий контур, к которому присоединить РЕ жилу кабеля (желто-зеленую). И все проводники РЕ в доме, собрав на "земляную"шину, так-же к этому ЗУ.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2012, 18:43

Обязательно в ПНД. В зависимости от условий прокладки, дополнительно можно поместить в железную трубу (если под дорогой). А глубина - или глубоко, или у поверхности, но главное - не забудьте, где труба проходит, чтобы не долбануть лопатой. В начале подземной линии неплохо поставить УЗО и автомат на случай повреждения линии, стобы никого не убило. Успехов!

Опытный электрик
dinsons (21)
0
07 апреля 2012, 22:41

Всем СПАСИБО....

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2012, 23:27

Уважаемый dinsons! СПАСИБО - это ещё зелёненькая кнопочка "Благодарить". Ещё раз - успехов!

Электрик-наставник
blagostroim (109)
0
07 апреля 2012, 23:35

ВБбШнг кабель.Зачём мудрить?......

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
08 апреля 2012, 02:54

Всё равно лучше его засунуть в ПНД.