Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Сколько проводов под один зажим?

Сколько проводов под один зажим?

mig29
(35.00)
Возник спор по поводу вот такого способа подсоединения проводов к УЗО.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2947)
0
15 января 2019, 14:30

А 8 мм.кв. откуда взялось?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9507)
0
15 января 2019, 18:46

Из_РоссииА 8 мм.кв. откуда взялось?


Купил, как ПВ-3. Измерил фактическое сечение, получилось около 8 кв.мм. Я его использую, исходя из этой цифры.

Электрик-наставник
Elektron_8 (212)
0
19 января 2019, 09:58

В любом случае согласно ПУЭ на один контакт можно не более 2-х проводов N.
А у Вас там косичка. Брак. однозначно. Даже если скрутка паяная или обжатая всё равно нельзя. :!:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохор (1511)
0
20 января 2019, 17:20

Игорь608675Да профилактику народ не любит.


:roll:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5956)
0
22 января 2019, 18:28

По мне два провода, более это если их скрутить наглухо и то стремно

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Игорь608675 (3256)
0
23 января 2019, 06:20

ЭСАПо мне два провода, более это если их скрутить наглухо и то стремно


А если делать так.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2947)
0
23 января 2019, 10:37

А как отключать при надобности? Нет возможности отключать по отдельности.
Или кусачки в умелых руках решают проблему?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Игорь608675 (3256)
0
23 января 2019, 16:23

Из_РоссииИли кусачки в умелых руках решают проблему?


Куда же без них. :)

0
02 февраля 2019, 22:13

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключать ноль к телевизору, а фазу разомкнуть выключателем? Для телевизора не будет губительным постоянное подключение к нулю?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1253)
0
02 февраля 2019, 23:31

Конечно, будет!
Скажу вам по секрету - телевизор даже без фазы и нуля, подвергается вредным воздействиям. Ведь к нему постоянно подключена антенна, и через неё он получает энергию Эфира из Космоса, губительную для него!
Так что, непременно надо рвать и антенну. Лучше всего использовать для этого, выключатели ВВД-220.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6693)
0
03 февраля 2019, 01:07

petr2000можно ли подключать ноль к телевизору, а фазу разомкнуть выключателем?

Можно.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8854)
0
04 февраля 2019, 01:27

ПрохожийЛучше всего использовать для этого, выключатели ВВД-220.


Доброта ваша безмерна и беспощадна! ))