E-mail:
Пароль:

Подключение СИП к автомату

Эксперт клуба
Белый_Кот
(6838.00)
Для подключения СИП к автомату можно использовать специальные клеммы KE12.12 и KE12.20 производства компании "ENSTO".
Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
24 февраля 2019, 23:52

hohlachovВ закрытых помещения НГ - LS

...Что гофра даёт?

Формально правильно, а по существу:
Если не сработает автомат, последствия будут аналогичные...
Разве что с разной задымлённостью.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
25 февраля 2019, 11:21

AC DCпоследствия будут аналогичные...


меньше отравление. больше шансов выжить.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
25 февраля 2019, 11:56

AC DCЕсли не сработает автомат, последствия будут аналогичные...
Разве что с разной задымлённостью.

Для вас нет разницы между кабелем с изоляцией, не поддерживающей горение, и с поддерживающей (даже более - с весело горящей)? Если так, то вопросов больше не имеется...

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 февраля 2019, 18:30

AC DCЕсли не сработает автомат, последствия будут аналогичные...
Разве что с разной задымлённостью.


ПрохожийДля вас нет разницы между кабелем с изоляцией, не поддерживающей горение,
и с поддерживающей (даже более - с весело горящей)?
Если так, то вопросов больше не имеется...


Если они проложены в гофре, Большой разницы - не вижу

По поводу последствий - "Если не сработает автомат..."
как я понял - вопросов нет.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
25 февраля 2019, 21:22

AC DCЕсли они проложены в гофре, Большой разницы - не вижу


А что гофра даёт?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
25 февраля 2019, 21:55

hohlachovА что гофра даёт?


Цитата:
Технические характеристики:

I. Материал - самозатухающая структура ПВХ

II. Степень защиты - IP55

III. Прочность - свыше 350 Н на 5 см при 20 °С

IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С

V. Электрическое сопротивление - не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

VI. Огнестойкость - не поддается к возгоранию

VII. Цвет - серый RAL 7035

Источник: http://www.elektro-portal.com/series/show/truba-gofrirovannaya-pvh


Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
26 февраля 2019, 12:03

AC DCОгнестойкость - не поддается к возгоранию

????
«Всё смешалось в доме Облонских…»

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
26 февраля 2019, 14:49

VI. Огнестойкость - не поддается к возгоранию

LightWay????
«Всё смешалось в доме Облонских…»

Во первых, это - Цитата (источник приведён)
Во вторых - Официальный Термин
Пример:
СП 2.13130.2012
Системы противопожарной защиты
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
Systems of fire protection. Firе-rеsistance security of protecting units

Цитата:
Степень огнестойкости – это показатель, определяющий возможное сопротивления, чего либо, прямому воздействию огня.
Это общее определение, позволяющее оценить установленный уровень безопасности любого по назначению материала.

Если Вы не согласны с Формулировкой,
или с оценкой уровня безопасности,
адрес сайта (источник информации) имеется.
Можете указать автору, на его ошибки.

P.S. Немного юмора:
Доблестно и отважно, зла сокрушая рать, рыцарю очень важно шпоры не обосрать
Игорь Губерман



Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
26 февраля 2019, 17:57

AC DCадрес сайта (источник информации) имеется.
Можете указать автору, на его ошибки.


Сюда "это" принесли вы. Объяснять по всем просторам и-нета неведомым копирайтерам что они дятлы - занятие неблагодарное. Одной картинкой о том, почему цитаты не нужно собирать где попало - так мона и "намотать": в одном предложении свалены в кучу показатель огнестойкости (имеет числовое выражение) и некая фантазия на тему показателей пожарной опасности...

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
26 февраля 2019, 21:10

LightWayОбъяснять по всем просторам и-нета неведомым копирайтерам что они дятлы - занятие неблагодарное

))) Абсолютно с Вами согласен!

По сведениям Сертификата, гофру испытывают согласно:

ГОСТ Р 53313-2009
Изделия погонажные электромонтажные.
Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Методы испытаний
Electrical mounting appliances. Requirements of fire safety. Test methods

3 Термины и определения
3.2 стойкость к зажиганию нагретой проволокой:
Способность электроизоляционного материала выдерживать воздействие нагретой проволоки.
3.3 стойкость к воздействию открытого пламени:
Способность электроизоляционного материала выдерживать воздействие пламени от горелки Бунзена.

5 Методы испытаний
5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени
.........................

Согласно требованиям ГОСТа и данным Производителя,
Гофру испытывают – открытым пламенем.
Фактически, на стойкость к воздействию - огня

Следовательно, это - параметр технической характеристики изделия.
Если кратко - огнестойкость,
Впрочем, это вопрос - терминологии...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 февраля 2019, 21:21

AC DCМатериал - самозатухающая структура ПВХ


Это не делает из СИПа НГ кабель.

Всё прекрасно горит, проверенно жизнью., на моем объекте единственное соединение от энергосбыта в водном щите.

Так же спорил/объяснял клиенту что нельзя и нужно выносить щит учёта на улицу, но кто бы слушал., все умные СИП в гофре всё круто. Зачем деньги тратить.

Хорошо отделались легким испугом, щит и десяток не дорогих АВ серии DX/ТХ потеряли, да производство сутки отдыхало. В пяти шагах спаб на 100 кВт стоял его пожарники не залили как то.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
26 февраля 2019, 21:52

hohlachov
Это не делает из СИПа НГ кабель.

Класс НГ (любому проводнику) придаёт - Оболочка.

hohlachovТак же спорил/объяснял клиенту что нельзя и нужно выносить щит учёта на улицу, но кто бы слушал., все умные СИП в гофре всё круто. Зачем деньги тратить.

Хорошо отделались легким испугом, щит и десяток не дорогих АВ серии DX/ТХ потеряли


Если возгорание произошло от Вводного Провода (СИП),
предположу, что сечение кабеля не соответствовало нагрузке,
в следствии чего он нагрелся до критической температуры...
Либо плохой контакт...

Или - пиролиз ?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 февраля 2019, 22:28

AC DCКласс НГ (любому проводнику) придаёт - Оболочка.


Я считал Вас реальным практиком, а не теоретиком.
Оболочка НГ она не остановит горение, гофра просто сама по себе его не поддерживает, но и не тушит.

AC DCЛибо плохой контакт...


Вовремя не протянули, там и опечатано и под напряжением. Единственный контакт не мой и не моя зона ответственности.
После чего оплавилась изоляция, внутри гофры ни кто и не заметил этого и замкнуло. Защита в подстанции так и не отработала.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
26 февраля 2019, 23:18

hohlachovОболочка НГ она не остановит горение,
гофра просто сама по себе его не поддерживает, но и не тушит.

Согласен с Вами.
Но, то же самое, можно сказать и о кабеле с оболочкой - НГ


Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
26 февраля 2019, 23:28

hohlachovВовремя не протянули, т
не моя зона ответственности.
После чего оплавилась изоляция, внутри гофры... и замкнуло.
Защита в подстанции так и не отработала.

Полагаю, дело не в гофре и не в проводе (СИП)
Заметьте, возгорание кабеля - Следствие
Причина - Защита в подстанции так и не отработала

При таких обстоятельствах (защита не сработала), предположу, что возгорелся бы и кабель...

Опора - СИП - Щит на улице - Кабель - Щит распр. в доме
При плохом контакте на Вводе в Щите распр. в доме,
если не сработает защита, сгорит и Кабель...

К сожалению каждый автомат и каждый контакт - Слабое звено...
Плюс - Человеческий фактор


Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 февраля 2019, 19:17

AC DCНо, то же самое, можно сказать и о кабеле с оболочкой - НГ


Не совсем. НГ кабель целиком не поддерживает горение. С гофрой не так. Сам кабель горит, гофра не припятсвует доступу кислорода и не тушит.
Получается всё равно горючий кабель, но в гофре.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
27 февраля 2019, 22:06

hohlachovПолучается всё равно горючий кабель, но в гофре.

Который прожжёт эту гофру (т.к. "нг" не значит "негорючая" и тем более "устойчивая к воздействию пламени") на раз, и будет дальше весело гореть.
Но разницы человек не видит..

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
28 февраля 2019, 00:23

hohlachovНе совсем. НГ кабель целиком не поддерживает горение.
С гофрой не так. Сам кабель горит, гофра не припятсвует доступу кислорода и не тушит.
Получается всё равно горючий кабель, но в гофре.


Прохожий...Но разницы человек не видит..


)) Я вижу то, что Вы, Упорно Не желаете рассмотреть,
что случиться с Кабелем НГ:
1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал
2. при длительном КЗ - автомат не сработал

Кабель силовой медный ВВГ нг LS - https://www.es-komplekt.ru/guide/cable/cable-vvgng-ls/
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с
Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей
по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С

..........................................

Изоляция кабеля выдерживает Температуру = 400°С
Предполагаю, что Температура провода при КЗ, - более высокая

Цитата:
При отсутствии открытого пламени и искр
воспламенение может произойти при быстром (1-2 минуты) нагревании древесины до температуры свыше 330°С.
При длительном воздействии теплоты температура воспламенения древесины снижается до 150-170°С.

Температура пламени = 750°С и выше

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 февраля 2019, 00:25

AC DCГофру испытывают – открытым пламенем.
Фактически, на стойкость к воздействию - огня

Следовательно, это - параметр технической характеристики изделия.
Если кратко - огнестойкость,


Вроде пошли читать правильные источники, но в результате опять.... "угадал все буквы, но не смог прочитать слово" ((
Ну не нормируется для обычной гофры её огнестойкость.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
28 февраля 2019, 00:49

LightWayНу не нормируется для обычной гофры её огнестойкость.


))) Понимаю Ваше Возмущение и Негодование...

Это Производитель, в Сертификате Соответствия,
исключительно для потехи над Вами, указал на соответствие Гофры:

ГОСТ Р 53313-2009
Изделия погонажные электромонтажные.
Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний

5 Методы испытаний
5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени
..............................

Сертификат пожарной безопасности на трубы гибкие гофрированные из ПВХ пластиката
на соответствие ГОСТ Р 53313-2009, является - Обязательной Сертификацией
https://www.dkc.ru/ru/catalog/86/
................................

И на кабель осмелились:

ГОСТ 31996-2012
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.
Общие технические условия

3.9 огнестойкость: Способность кабеля функционировать при воздействии пламени в течение заданного времени.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить