Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:
Эксперт Клуба Вольтмастер:
Куряев Игорь Васильевич
Рейтинг: 3260
Улан-Удэ
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику> Кабель ВВГ нг LS при КЗ и Нагревании...

Кабель ВВГ нг LS при КЗ и Нагревании...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC
(1560.00)
что случиться с Кабелем НГ:
1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал
2. при длительном КЗ - автомат не сработал

Кабель силовой медный ВВГ нг LS -
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с
Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей
по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1560)
0
28 февраля 2019, 10:32

Изоляция кабеля выдерживает Температуру = 400°С

Предполагаю, что Температура провода при КЗ, - более высокая

Изоляция гофры выдерживает Температуру = 600°С

Температура пламени = 750°С и выше

Если не прав - поправьте...

? Какие будут последствия при:
1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал
2. при длительном КЗ - автомат не сработал

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2965)
0
28 февраля 2019, 10:44

Хорошего ничего не будет!
Видимо ролики ждете, чтобы снято было с 4К.
Проведите сами эксперимент. Видео сюда выложите. Ну и конечно, как без этого!!!, на ютуб.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1560)
0
28 февраля 2019, 11:05

Из_РоссииВидимо ролики ждете, чтобы снято было с 4К.


))) Какие ролики...
Жду Объективной оценки последствий...

Про СИП в гофре выяснили, при КЗ - автомат не сработал - возгорается...

Теперь. хотелось бы узнать - что будет при КЗ - автомат не сработал - с кабелем НГ

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8891)
0
28 февраля 2019, 12:02

Давайте сразу определимся где КЗ.
В кабеле? Прогорит немного в сторону источника (подстанции) и самозатухнет. Вот ни разу нам еще не удавалось добиться на нг-LS кабелях эффекта бикфордова шнура как ни игрались с токами (точнее, получалось только на постоянном токе - дуга другая). В сторону потребителя горение кабеля не распространится.
Вне кабеля?
Пыхнет - отгорит - дуга самозатухнет. Кабель даже толком не прогреется.

Длительный нагрев (плохой контакт):
изоляция жил, примыкающих к плохому контакту, а затем и оболочка кабеля под воздействием повышенной температуры ускоренно деградирует, теряет эластичность, форму, целостность, осыпается...
А дальше одно из двух - что раньше - плохой контакт становится "совсем плохим" и перестает греться или ранее рассмотренный случай КЗ. Уж на что там будет за КЗ - межфазное или на землю рояля не играет - лишь бы оболочка аппарата в котором плохой контакт обладала достаточной локализационной способностью...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1560)
0
28 февраля 2019, 19:39

LightWay ...1. Пыхнет - отгорит - дуга самозатухнет. Кабель даже толком не прогреется
...2. А дальше одно из двух - что раньше - плохой контакт становится "совсем плохим" и перестает греться или ранее рассмотренный случай КЗ. .

Если я Вас правильно понял - Возгорание кабеля исключено

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1560)
0
28 февраля 2019, 19:49

Согласно источнику - https://607070.ru/statyi/48-korotkie-zamykaniya-peregruzki-perekhodnye-soprotivleniya-mery-protivopozharnoj-bezopasnosti
Дубль - http://elektrica.info/korotkie-zamy-kaniya-peregruzki-perehodny-e-soprotivleniya-mery-protivopozharnoj-bezopasnosti/

- При коротком замыкании ток увеличится в 20 раз,
выделяющееся при этом количество тепла возрастет примерно в 400 раз.

При определенных обстоятельствах
перегрузка проводов и кабелей в связи с большей длительностью аварийного режима
более пожароопасна, чем короткое замыкание.
.....................................

Сравнение показателей пожарной опасности проводов марок АПВ и ПВ,
полученных при испытаниях в режиме перегрузки, показывает, что
вероятность воспламенения изоляции в проводах с медными токопроводящими жилами выше, чем у алюминиевых.

При коротком замыкании наблюдается та же закономерность.

Прожигающая способность дуговых разрядов
в цепях с медными токопроводящими жилами более высокая, чем с жилами из алюминия.

Например, стальная труба с толщиной стенки 2,8 мм прожигается
(или воспламеняется горючий материал на ее поверхности)
при сечении жилы из алюминия 16 мм2, а с медной жилой — при сечении 6 мм2

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2016)
0
28 февраля 2019, 23:18

При правильно подобраном сечении и защите, не стоит заморачиваться с прогоранием стальных труб.
Кто мешает проверить автомат на ток срабатывания перед установкой? Если такая фобия что не сработает.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8891)
0
01 марта 2019, 00:03

AC DCЕсли я Вас правильно понял - Возгорание кабеля исключено

Нет, не правильно. Кабель может загореться. Но быстро самозатухнет.

AC DCвероятность воспламенения изоляции в проводах с медными токопроводящими жилами выше, чем у алюминиевых.

истинная правда. т.к. теплопроводность и плотность люминя ниже, жила отгорает быстрее, тепловыделение существенно меньше.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1560)
0
02 марта 2019, 11:38

mikeПри правильно подобраном сечении и защите,
не стоит заморачиваться с прогоранием стальных труб.
Кто мешает проверить автомат на ток срабатывания перед установкой?
Если такая фобия что не сработает.


Рассматривается гипотетическая - Аварийная ситуация:
Защита не сработала - КЗ (длительное)
Плохой контакт - нагрев (длительный)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2016)
0
02 марта 2019, 20:18

Плохой контакт приведёт к отгоранию в месте контакта, проводу дальше ничего не будет.
А с несработавшей защитой гипотетически есть масса факторов определяющих дальнейшее развитие событий. Таких как внутреннее сопротивление источника, длина линии до места замыкания, сечение линии или если точнее её сопротивление. И это всё можно определить только в конкретных имеющихся условиях, сценарии могут быть различные в зависимости от этих параметров.
Ну и если есть сомнения, то кто мешает поставить плавкую вставку, а не автомат. Несработавших при кз плавких вставок нужного номинала не попадалось, если конечно очумелые ручки не воткнули вместо неё болт

Электрик-наставник
bruus2008 (241)
0
04 марта 2019, 16:28

AC DCчто случиться с Кабелем НГ:
1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал
2. при длительном КЗ - автомат не сработал

Кабель силовой медный ВВГ нг LS -
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с
Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей
по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С



AC DCчто случиться с Кабелем НГ:
1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал
2. при длительном КЗ - автомат не сработал

Кабель силовой медный ВВГ нг LS -
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с
Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей
по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С



Непонятно какой кабель 1,5-2,5-4 ... какой автомат? Какая буква на автомате С или В... подробней можно?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1560)
0
04 марта 2019, 22:59

bruus2008Непонятно какой кабель 1,5-2,5-4 ... какой автомат?
Какая буква на автомате С или В... подробней можно?


Рассматривается Гипотетическая - Аварийная ситуация:
Защита не сработала - КЗ (длительное)
Плохой контакт - нагрев (длительный)

Вопрос, в принципе касался Изоляции Кабеля (Извините, вопрос - некорректно поставлен)
1. Возможно ли возгорание Изоляции кабеля
2. Если - да, как долго будет продолжаться горение изоляции кабеля


LightWay ...Кабель может загореться. Но быстро самозатухнет.


Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить