Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Схема АВР на 2 ввода с разрывом не только фаз но и нолей.

Схема АВР на 2 ввода с разрывом не только фаз но и нолей.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Электро-Владивосток
(853.00)
Здравствуйте!
Нужна схема АВР на два ввода, 1 от сети 2 от ДЭС. Нужно чтобы разрывались не только 3фазы но и ноль. АВР на контакторах 63А 3НО силовых полюса с механической блокировкой.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Электро-Владивосток (853)
0
24 марта 2019, 07:34

Контакторы уже есть , думаю добавить модульный контактор 4НО на 1 из вводов чтобы разрывать ноль и фазы одного ввода, а дальше контакторы 3НО с механической блокировкой, только куда этот контактор лучше "врезать" в цепь. Может у кого есть схема ? Собирал кто-то подобное?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2947)
0
24 марта 2019, 10:10

А в инете блокировка?
Тогда смотрите у АББ. У них есть готовые блоки.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1253)
0
24 марта 2019, 10:38

Электро-Владивостокдумаю добавить модульный контактор 4НО на 1 из вводов чтобы разрывать ноль и фазы одного ввода, а дальше контакторы 3НО с механической блокировкой

А смысл этого действа, если при работе этого ввода, оба ноля будут присутствовать?
Значит, не очень надо ноль рвать?
А если надо - берите 4Р контакторы, 4Р автоматы с моторными приводами, либо 4Р реверсивный моторизованный рубильник.
Теоретически, конечно, можно навесить на контакторы верхние блоки контактов 4НО, и, запараллелив их, сделать себе псевдочетвёртый полюс (а для схемы управления прицепить боковые блоки - если модель контактора это позволяет), но у этих блоков категория применения вообще для вторички, и подобное кроилово может привести к попадалову.
Какие ожидаются реальные токи нагрузки, что за нагрузка, насколько равномерно по фазам раскидана...
Электро-Владивостокмодульный контактор

.. помимо прочего, имеет категорию применения АС-1 (впрочем, как и "немодульные" 4Р контакторы).
Точно подойдёт?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Электро-Владивосток (853)
0
24 марта 2019, 10:58

Из_РоссииА в инете блокировка?
Тогда смотрите у АББ. У них есть готовые блоки.


Дело в том что материал ещё полгода назад закуплен вот под такую простую схему, т.к планировалось просто два ввода от электросети, но что-то несрослось и сейчас будет один ввод от электросети и один от ДЭС, и просят придумать как собрать АВР на закупленном материале (с минимальными доп затратами) с условием чтобы ноль от ДЭС при питании от неё не взаимодействовал с нолём электросети и естественно наоборот .

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Электро-Владивосток (853)
0
24 марта 2019, 11:34



.. помимо прочего, имеет категорию применения АС-1 (впрочем, как и "немодульные" 4Р контакторы).
Точно подойдёт?



У модульных нет механической блокировки ,поэтому не подходит.
А насчет модульного контактора как я планировал Вы правы это нечего не даст.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1557)
0
24 марта 2019, 23:11

Электро-Владивостокпросят придумать как собрать АВР на закупленном материале


Эта схема, подойдёт, если доработать?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1253)
0
25 марта 2019, 00:16

Основная проблема, как я понимаю, "сделать из ежа ужа" (приспособить 3Р контакторы под схему, где нужны 4Р). А уж схем ЩАП в инете навалом.
В вашей схеме, кстати, непонятно зачем катушки ПМ1 и РКН, подключают на одноимённую фазу, логичнее подключать на разные (а лучше взять катушку ПМ1 на 400В и подключить на линейное между Ж-З, тогда все три фазы будут под условным контролем).

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1557)
0
25 марта 2019, 20:26

ПрохожийВ вашей схеме, кстати, непонятно зачем катушки ПМ1 и РКН, подключают на одноимённую фазу,
логичнее подключать на разные
(а лучше взять катушку ПМ1 на 400В и подключить на линейное между Ж-З, тогда все три фазы будут под условным контролем).

) Эта схема (с интернета), просто более наглядная.
РКН / РКФ можно и ЕЛ-11Е 380.

Если будет Автозапуск генератора, нужен будет ещё один контакт...



Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохор (1511)
0
26 марта 2019, 18:10

Замените контакторы на 4 р.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.