E-mail:
Пароль:

PE под напряжением.

Эксперт клуба
KNX
(1304.00)
В частном доме металлические гребёнки водоснабжения бьют током при касании и при мытье рук лёгкое пощипывание. Думали на водонагреватель, его заменили на новый, но проблема осталась. Где может скрываться проблема?
Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
12 октября 2019, 16:31

Здравствуйте.
Возможно схема электроустановки собрана только на автоматах и представляет из себя TN-C-S или ТТ.
Если действительно так, то надо в распредкоробках соединять нейтральный N и Защитный РЕ проводники для уравнивания потенциалов.
Чем больше длина проводников без их соединения, тем больше потенциал.
Были случаи, когда потенциал достигал 19В. Щипало прилично. При касании нейтрального с защитным проводником в распредкоробке искрит прилично. При соединении потенциал исчезает.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
12 октября 2019, 17:19

Если у Вас, общая с соседями металлическая труба,
возможно, кто то из соседей использует её как - Ноль...

Газовую Магистральную трубу,
от Внутренней газовой трубы, разделяют - Диэлектрической Вставкой

Эксперт клуба
mike (2020)
0
15 октября 2019, 20:25

Звонить поставщику энергии и вопрос решат быстро, это же классика воровства электричества, когда трубы пользуют вместо ноля, при этом соседей начинает бить от труб на чем собственно и палятся.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
25 октября 2019, 17:40

Виктор Павлович! В каженный же раз на ентом же самом месте!!!
Ну низззя выполнять повторное соединение нуля и земли после деления.
Плохому людей учите.

По теме: собираете обычную местную (дополнительную) систему уравнивания потенциалов к которой прокладываете землю отдельным проводом от ГЗШ.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
25 октября 2019, 19:20

Андрей Александрович, добрый день!
Нельзя, если установлен УДТ, а если схема на автоматах(с чем и сейчас сталкиваюсь в не бедных домах) то можно. Запретов в НТД не видел.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
25 октября 2019, 19:33

В настоящих системах распределения бичем является единичность проводников N, РЕ, PEN.
Попробуйте в конце распредсети после разделения PEN на N и PE соединить последние снова в PEN и попробуйте оборвать любой из N или РЕ..... Все потребители будут работать в нормальносм режиме невзирая на этот обрыв.
Соедините их несколько раз на этом участке и можете рвать уже в нескольких местах и ничего не изменится. Все будет хорошо в ЭУ.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 октября 2019, 13:58

О необходимости использования в электроустановках потребителей устройств дифференциальной защиты "мы договоримся не вспоминать"? Или предлагаете рвать PEN?

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
28 октября 2019, 18:57

Решил проблему. На одной розетке фазный и земляной провода были перепутаны, а т. к. всё было только на автоматах, ничего соответственно говоря и не срабатывало. Всем спасибо!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 января 2020, 02:40

Мне подобная ситуация встречалась несколько лет назад. На экранах мониторов была неустранимая рябь. Пёс один раз попытался "пометить" железные ворота - больше не пробовал. Провод заземления 6 кв.мм обуглился, и вообще был горячим. Ток по нему шёл 60А.
Я стал разбирать щит, на котором был ввод. Оказалось, что изоляция медных проводов 25кв.мм нещадно располосована вдоль, и один из фазных проводников плотно прижимается к металлическому корпусу. Разбирал я это безобразие при замене воздушки от столба к щиту. Как меня не убило при первичном осмотре??? Кстати, нейтраль звонилась индикаторной отвёрткой.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
10 января 2020, 19:02

Все чаще убеждаюсь в том, что дифференциальные реле с сигнализатором безопасности для мониторинга утечек на землю для практически всякого ВРУ- насущная необходимость

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
15 января 2020, 23:12

LightWayВсе чаще убеждаюсь в том, что дифференциальные реле с сигнализатором безопасности для мониторинга утечек на землю для практически всякого ВРУ- насущная необходимость

У меня примерно такие-же мысли, только "отходящие" немного в сторону - а именно, о предпочтительности применения для таких ВРУ (навесные шкапчики для ИЖС, а не многопанельные напольные монстры для человейников), корпусов класса II, из непроводящих материалов. + усиленная изоляция ввода.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
16 января 2020, 03:35

Прохожий корпусов класса II, из непроводящих материалов.


Годных корпусов уличных в пластике, к сожалению, не так много(( 65-й мистраль - сплошное разочарование. Каедра.... Альтернативы Плексо, к сожалению, за разумные деньги не видать.

Для ИЖС предпочитаю ставить киоски на границе участка.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить