Сборка электрощита

Эксперт клуба
Белый_Кот
(6838.00)
Здравствуйте, коллеги!
Есть собранный сторонними монтажниками квартирный щит, в него заведены коротко обрезанные и кабели, длины которых не хватает для подключения к автоматам.
Каким способом можно нарастить жилы, не нарушая нормативы? Я считаю, что можно только через клеммники.
Дайте ссылку на пункт регламентирующего документа, пожалуйста.
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 октября 2020, 12:55

Обязательных к применению норм, регламентирующих запас кабеля/проводов в щите не встречал.
Как нарастить короткие провода? Либо через клеммные соединения, либо сваркой/опрессовкой. Чем соединения в щите отличаются от прочих других? Исключение - подводящие провода/кабели до приборов учета.

Эксперт клуба
mike (2020)
1
06 октября 2020, 16:33

Для себя наверное скрутка с пропайкой или опрессовка в гильзе и сверху термоусадку. А так клеммник наборный на рейку

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
2
06 октября 2020, 16:44

mikeА так клеммник наборный на рейку

Кстати, если есть место в шкафу, со стороны ввода кабелей, поставить рейку и организовать такой клеммник, то это очень неплохое решение! Можно даже сказать заказчику, что это не баг, а фича ))) - типа как вывод цепей на клеммные ряды, в шкафах автоматики (ну и не только в них).
Если так сделать нельзя, то я - за опрессовку в гильзах + термоусадка (лучше с клеем).

PS. Была похожая ситуация в шкафу учёта технологического присоединения со стороны отходящей линии - нарастил абонентский СИП 4х16 проводом ПуГВ 1х10 через ГАМ-ы 16/10, + ТТК 3:1. Получилось на мой взгляд, неплохо, думаю, хрен чего когда, будет тому соединению.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
06 октября 2020, 21:47

Место на DIN-рейке для наборного клеммника в щите есть, но, как всегда, хотят сэкономить: нарастить скруткой и пропаять. :?
В принципе, ничего в этом плохого не вижу, если сделать аккуратно, но по поводу скрутки, пайки, и т. д ., именно в щите, помню, здесь когда-то давно уже была тема, и была ссылка на документ, запрещающий каких-либо соединения проводов в щите, кроме клеммных. Возможно, это уже устаревшее требование, вот никак не могу ту тему найти.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
06 октября 2020, 22:17

Коллеги, ещё есть проблема на том же объекте. Новостройка. На фото - этажный щит от застройщика. Нормальный щит. В нём: рубильник на 100 А, счётчик, селективный диф. автомат С50/100 мА, после него - автомат В20.
Но никак не удаётся объяснить местному электрику из Управляющей Компании, что В20 - это временный автомат, для строителей, и его надо удалить совсем. Электрик требует заменить его на С50, причём двухполюсный, - лишний элемент, а в квартирном щите, на вводе, установить УЗО на 30 мА. В квартирном щите уже есть четыре штуки групповых УЗО на 30 мА.
И не хочет человек понимать, что УЗО на вводе будет гасить всю квартиру от любого чиха. Вот как ему растолковать, что он не прав? :?

Эксперт клуба
AC DC (1578)
1
06 октября 2020, 22:49

Белый_Кот ...Но никак не удаётся объяснить местному электрику из Управляющей Компании, что В20 - это временный автомат, для строителей, и его надо удалить совсем...


Согласно Нормативным Документам

Зона Ответственности Упр.Компании / ТСЖ,
Заканчивается, на Вводном Автомате в Квартиру.
Всё что после, Зона Ответственности Жильца.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»

п. 7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения от внешней границы, До Индивидуальных, Общих (квартирных) Приборов Учета электрической энергии.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
06 октября 2020, 22:58

...

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
2
07 октября 2020, 09:18

Белый_Котпомню, здесь когда-то давно уже была тема, и была ссылка на документ, запрещающий каких-либо соединения проводов в щите, кроме клеммных

Насколько я помню, это касается только внутренних соединений НКУ.
Белый_КотНа фото - этажный щит от застройщика.

Мерзкий ТДМ )) Правильно говорил мой бывший начальник, что природа не зря красит всё опасное, в яркие, броские цвета - мол, "держись подальше".. )))

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 октября 2020, 01:03

Белый_КотЭлектрик требует заменить его на С50, причём двухполюсный, - лишний элемент, а в квартирном щите, на вводе, установить УЗО на 30 мА.

Заменить в этажном все рыжее на один двухполюсный С50 - не самое вредное пожелание.
Все, что находится в квартирном щите его мало должно беспокоить.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
10 октября 2020, 22:29

ПрохожийНасколько я помню, это касается только внутренних соединений НКУ.
Да, правильно, нашёл: ГОСТ 32395-2013, п. 6.7.4.

LightWayЗаменить в этажном все рыжее на один двухполюсный С50 - не самое вредное пожелание.
Нет, электрик хочет поставить С50 2п после дифа С50. :shock: Не понимаю зачем ему это надо, но раз уж он очень хочет - решили с ним согласиться, дабы не раздувать конфликт. А то, что автоматы рыжие - всех устраивает. :)

LightWayВсе, что находится в квартирном щите его мало должно беспокоить.
Это уже электрику объяснили, но он всё равно не согласен. Сказали ему, что после поставим, только чтобы он ушёл и отстал.
В доме все щиты заперты на замки, и без местного электрика недоступны. А были бы открыты - кто бы его спрашивать стал... :)

ПрохожийМерзкий ТДМ ))
Впервые взял ТДМ, для себя, на дачу, модульный перекидной рубильник на 63 А, для переключения сеть - генератор. Сломался после трёх переключений. :( :cry:

Коллеги, всем спасибо! :D

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
11 октября 2020, 19:54

LightWay...Все, что находится в квартирном щите его мало должно беспокоить.

Белый_КотЭто уже электрику объяснили, но он всё равно не согласен. Сказали ему, что после поставим, только чтобы он ушёл и отстал.

Позвонить в Управляющую Компанию и довести до их сведения,
что у местного электрика, слишком много свободного времени
и пользуясь этим, он занимается не работой,
а частными проблемами собственников квартир.
И - Возможно С Целью Вымазживания Денег - вынуждает жильцов на непредусмотренные Техническими Нормами работы.

Белый_КотВ доме все щиты заперты на замки, и без местного электрика недоступны. А были бы открыты - кто бы его спрашивать стал..

Всё Эл. Оборудование, является Общедомовой Собственностью Жильцов.
Упр. Компания, лишь обслуживает это оборудование.

Как минимум Один Ключ, должен находиться, у кого либо из жильцов подъезда.
На случай Аварийной Ситуации...

Если не согласятся, пообещать, вечером, затрахать звонками Аварийку,
из за возможного запаха гари из щита, или чего либо другого...