Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>совместная прокладка кабеля высокого и низкого напряжения

совместная прокладка кабеля высокого и низкого напряжения

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
добрый день знатоки
возможна ли (разрешена ли) прокладка кабелей 35 кв и 0.4 кв в общей траншее? кабели в трубах, но проходят через колодцы тоже общие
Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
15 ноября 2021, 23:43

два разных вопроса: прокладка в траншее и в кабельных сооружениях.
Если по первому все предельно просто - см ПУЭ, п. 2.3.86. В зависимости от того, эксплуатируются кабели НН и СН одной организацией или разными в общем случае (без отдельных согласований) нужно выдержать расстояние между кабелями не менее 250/500мм.
по второму внимательно изучаем раздел 2.3 ПУЭ. Основной упор - на предел огнестойкости перегородок между кабелями.