E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>расстояния между электродами измерения

расстояния между электродами измерения

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
Расстояния между электродами при измерении сопротивления заземлителя (растеканиz тока в земле) определяется инструкцией изготовителя или есть регламентирующие законодательные нормы?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
20 ноября 2021, 23:19

Ну не законодательная, но вполне себе норма - РД 153-34.0-20.525-00 (если этот РД распространяется на ваши объекты).
В ГОСТ Р 50571.16-2019 приложение С (измерение сопротивления заземлителя) является справочным.
Но в любом случае, при использовании измерительного прибора его инструкция будет в приоритете.

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
21 ноября 2021, 19:00

спасибо. когда то мы разматывали десятки метров. потом, приобрел прибор с требованием 20 метров. а вот сейчас столкнулся 5 метров. поэтому и спросил

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
22 ноября 2021, 00:13

5 - это на всяких декоративных индикаторах типа "ЖГ". Результатам измерений верить не стоит.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить