E-mail:
Пароль:

экранирование заземлителей

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
спрошу
все мы знаем и даже понимаем, что заземлители экранируют как бы друг друга и поэтому нужно расстояние между ними. но вот есть теория другая - Зачем несколько заземлителей?
Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
09 июня 2023, 12:03

"Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м"
Откуда дровишки?
Из практики, два заземлителя на таком расстоянии работают, фактически, как один и дают снижение общего сопротивления заземления в пределах статистической погрешности.

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
09 июня 2023, 17:03

LightWay"Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м"
Откуда дровишки?
Из практики, два заземлителя на таком расстоянии работают, фактически, как один и дают снижение общего сопротивления заземления в пределах статистической погрешности.


это не из практики. это из статей которые переписывают друг у друга
из практики - совсем другое. два заземлителя не создают ни параллельную цепь и не последовательную.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить