E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>розетки для сварочных аппаратов

розетки для сварочных аппаратов

Электрик-наставник
_АЛЕКС_
(157.00)
Парни подскажите!!!
На одном обьекте все сварочные обьекты подключены через пускатель. Обьясните, прописано ли это в это каких-нибудь правилах или это просто прихоть заказчика???
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 апреля 2012, 21:42

Поподробнее можно?
Иногда пускатель используется для так называемой "нулевой" защиты. Может это как раз такой случай?

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
21 апреля 2012, 12:00

Схему сюда, плиз...

Электрик-наставник
shefer (227)
0
22 апреля 2012, 20:00

Может для дистанционного включения и одновременной защиты от пропадания ноля или фазы

Электрик-наставник
_АЛЕКС_ (157)
0
22 апреля 2012, 21:20

Схема проста как 3 копейки. Автомат - пускатель - розетка. Кнопочный пост установлен возле розетки. Мое мнение, что это сделано для того чтоблы исключить возможность отключения вилки под нагрузкой, т.к. при большом токе может потянуть дугу во время отключения вилки. В результате могут быть такие последствия как: КЗ, ожог руки ну и зайчики в глазах. И теперь вопросы уважаемые знатаки:
1. Верно ли мое рассуждение?
2. Если да, то упомянуто ли это в каких-нибудь правилах?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
23 апреля 2012, 09:38

1. Отчасти верно, но современные розетки позволяют без этих последствий отключать соответствующие токи. Сварочный тр-р на холостом ходу потребляет мизерный ток (ток намагничивания).
2. В правилах указано, что подключение-отключение сварочного тр-ра должен производить электромонтер с группой не ниже III. И достаточно рубильника (автомата) до розетки.
В данной схеме реализована "нулевая" защита. При исчезновении и последующем появлении напряжения в сети, сварочник останется без напряжения, пока не включишь кнопкой пускатель. Исключается работа тр-ра на К.З. Все мы знаем как бросают сварщики держак.

Электрик-наставник
_АЛЕКС_ (157)
0
23 апреля 2012, 10:59

Спасибо за исчерпывающий ответ

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить