|
Снова о Wago
![](/img/avatara/forum/7153.png) Эксперт клуба sudakovsky (7753.00) |
Приветствую, коллеги,
Снова, в 100500 раз о плоскопружинных клеммах.
Рынок наводнили и "аналоги-клоны" и откровенные подделки "один в один" с серией 221 (на Ozon продаются за полцены от настоящих).
Но проблема не только в подделках и клонах. Электрики сами делают с ними откровенно опасные вещи. На фотографиях - два примера моих последних находок. Объект - 70-этажная новостройка с отделкой премиум-класса от застройщика. Т.е.можно умножить обнаруженные косяки примерно на 60 жилых этажей х 4 квартиры на площадке х 3 корпуса = около 720 квартир...
Пятижильный кабель, для питания варочной поверхности, удлинили с помощью клемм Stekker (очередной китайский клон Wago 222) и спрятали в стене, за установочной коробкой.
При подключении точечных светильников в двухконтактные Wago 221 всунули три провода, третий конечно не вставился как следует, просто касается. И это первый светильник в большой группе...
Ну из не криминального, но сомнительного решения - розеточные группы выполнены так - шлейфом через Wago 2273, причем не внутри, а позади установочных коробок.
Что скажете?
|
|
Вспомнилось откуда-то:
"...если выбросить из его речи все нецензурные выражения, то можно сказать, что он был нем как рыба".
Круглое толкаем, квадратное катим...
Два светильника рядом, средний в ряду подключили двухконтактными Wago 221, всунув по три провода, зато последний светильник группы подключен трёхконтактными клеммами.
Легких путей не ищут.
Кста, не все «подделки» оказались одинаково плохи.
А главное, по параллельному начали везти оригиналы дешевле чем «до» у официалов. Однако, грузят коробками.
Так что при реальных объемах потребления себестоимость даже снизилась.
Сейчас кмтайцы выпускают огромный ассортимент таких разъёмов с проходным включением и с ответвлением. Я стал искать вариант для подключения выключателя - пока не нашёл. А так представьте - идёт пара фаза-ноль, ноль разрывается и втыкается в проходной разъём. Фаза разрывается, втыкается в Г-образный разъём с двух сторон, а с выхода выключателя тоже через такой же Г-образный разъём к светильнику. Красота!
К сожалению, на начало июня, поиски такой конфигурации в одном корпусе ни к чему не привели. Хотя наши китайские товарищи уже близки к этому - уже встречаются Т-образные конфигурации, но не разрывные, а ответвительные.
К вопросу об алюминии. Штатно зажимные разъёмы предназначены для меди. Во всяком случае, надпись Cu-Al я пока в описаниях и на упаковках не видел. А с другой стороны, кто мешает окунуть концы проводов в силиконовую или специальную электропроводящую смазку? Может быть дойдут руки поэкспериментировать...
Например:
Достаточно давно есть такой вариант:
Родная паста для клемм Wago вовсе не электропроводящая, состоит из технического вазелина и кристаллов кремнезема (диоксид кремния). Задача - в момент присоединения алюминиевого провода снять оксидную плёнку и не дать ей снова образоваться
Родная паста для клемм Wago вовсе не электропроводящая, состоит из технического вазелина и кристаллов кремнезема (диоксид кремния). Задача - в момент присоединения алюминиевого провода снять оксидную плёнку и не дать ей снова образоваться
Родная паста для клемм Wago вовсе не электропроводящая, состоит из технического вазелина и кристаллов кремнезема (диоксид кремния). Задача - в момент присоединения алюминиевого провода снять оксидную плёнку и не дать ей снова образоваться
Спасибо! Ценная информация, особенно в связи со стремлением заказчиков к экономии.
Я знаю. Но хотелось бы чего-то Т-образного
Например, уложить Т-образненько))
Как вариант!