E-mail:
Пароль:

повторное зануление

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
обратил внимание, что почти не обсуждается и не освещается такая неприятная тема как двойное (или повторное) зануление. не путать с повторным заземлением
а дело еще усугубляется тем, что делая все по ПУЭ, не решает и не избавляет от этой неприятности

у меня, не бывает месяца, что бы не пришли жалобы из за этого
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 мая 2024, 10:08

Поясните, плс, что вы понимаете под повторным. Соединение через нетоковедущие части электроустановки нулей различных источников или...?

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
23 мая 2024, 19:28

как самое простое, это соединение вновь PE и N после из разделения на вводе здания (TNC-S) или просто соединение в TNS
но это как бы примитивно. а где скрытое зло: это два соседа построили свои дома на едином фундаменте. а фундамент (как заземлитель) соединен у каждого соседа с его СУП
в случае аварии у одного, ток попадает сразу к другому (кстати по этой причине, авария может быть годами невостребованная

но еще более классический случай, это забор между соседями

но нам мешает всегда, особенно как повышение магнитных полей, это трубопроводы идущие от здания к здаеию и вовлеченные в зануление в каждом из них

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 мая 2024, 20:27

последний пример меня лично ни разу не напрягает: фактически, естественный заземлитель, участвующий в повторном заземлении нейтрали на различных электроустановках. Единственное, чем грозит - ускоренной коррозией из-за блуждающих токов.

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
01 июня 2024, 09:00

Постараюсь не утомлять
Поэтому напишу может быть сумбурно
И так рассказ
blinding RCDs
если прочтете то не совсем это то, но похоже
что такое повторное или двойное зануление
что это за явление
мы имеет трансформатор с глухо заземленной нейтралью
три фазы и PEN идут вдоль улицы и запитывают 1 дом. В этом доме сделано правильно и классически зануление. И как следствие PEN соединен и тут с землей
в следующем доме 2 сделано то же самое
давайте представим, что как то их заземлители (дом 1 и 2) соединены
что бы произошло. Ток что попадет на шину нуля будет иметь два пути. Первый это по проводнику PEN вернуться к трансформатору. Но есть и опция вторая – спуститься к заземлителю и по проводнику (мы сказали, что предположим он есть) перейти ко второму заземлителю, к точке зануления второго здания и по PEN вернуться к трансформатору (к тому же трансформатору)
какой ток потечет по первому варианту и какой по второму мы не знаем. Все зависит от сопротивлений
но если и там и там медь, то это будет похоже (половина – половине)
а ситуация она жизненная как результат проектирования или монтажа


Так откуда может взяться этот проводник соединяющий заземлители? На картинке можем видеть что два дома построены на общем фундаменте, он же идеальный и рекомендуемый заземлитель


На этом фото мы видим водопроводную трубу, которую используют все дома как отличный заземлитель
Может быть и просто два дома близки друг к другу или имеют общий заземленный забор и так далее

И вот ситуация. На вводе в один из домов есть обрыв нуля (PEN(. Как в этом доме ощутят это? Ответ – никак. Ток пойдет по проводнику соединяющему зануления к соседу и далее к трансформатору. И так может быть годами
И это опасно. Кстати, если мы даже выключим электропитание в доме 1, то ток будет продолжать следовать через него по PEN проводнику (а контур будет замкнут)
В чем опасность:
Если придет электрик работать в этот электрощит, то он не может знать, что есть такая беда. Даже если он воспользуется тестером, то не определит напряжения (речь идет о нуле) . но как только он отключит ноль, он будет поражен током и может закончиться плачевно. Т.е. это смертельная опасность.



Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить