Не сработала кнопка тест у Узо 63/30 серии Acti 9 .Сравнив по весу неработающий с действующим -разница составила 3 гр. Вопрос к инженерам, что может отсутствовать по весу в 3 гр. ? Каковы прогнозы , что это не повторится снова ?Всем спасибо , klein .
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 января 2013, 21:25

3гр. не показатель. Погрешности при производстве, погрешность весов и т.д. Прогноз - нагрузочный резистор не пропаян или отсутствует. И еще вопрос - в момент тестирования напряжение на УЗО присутствовало?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
20 января 2013, 21:04

Я использую ИЭК, они полегче, но неработающих ни разу не встречал.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
22 января 2013, 23:19

А вообще в "электричестве" два вида неисправности - отсутствие необходимого контакта и наличие ненужного контакта.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
23 января 2013, 15:38

Как-то в одной свеже построенной многоэтажке нажал кнопку "ТЕСТ" на диф. автомате - реакции нет. Напряжение проходит, в квартире свет горит.Нажал на соседнем - глухо. Следующий - опять мимо. В итоге из 40 дифов оказались рабочими процентов 30. Аппараты ДЭК. С тех пор данную марку не покупаю.

Электрик-наставник
Алексеевич2 (135)
0
27 января 2013, 11:28

В конце прошлого года и сейчас в январе столкнулся впервые с дефектными дифференциальными автоматами от ИЭК, типа АВДТ на 16 А. Тестовая кнопка работает, автомат оключается, но при этом на нижнем контакте нуля нагрузки появляется фаза, несколько раз нажмёшь ещё тестовую кнопку пропадает эта хитрая фаза. Ещё раз включаешь автомат и потом отключаешь причём хоть кнопкой тест, хоть рычажком появляется опять фаза на нуле нагрузки. Из 4 диффов 3 вот такие дефектные, поставил в итоге такой же аналог ТДМ, всё нормально. Теперь диффы ИЭК для меня под запрет.

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
27 января 2013, 17:40

shilton71В конце прошлого года и сейчас в январе столкнулся впервые с дефектными дифференциальными автоматами от ИЭК, типа АВДТ на 16 А. Тестовая кнопка работает, автомат оключается, но при этом на нижнем контакте нуля нагрузки появляется фаза, несколько раз нажмёшь ещё тестовую кнопку пропадает эта хитрая фаза. Ещё раз включаешь автомат и потом отключаешь причём хоть кнопкой тест, хоть рычажком появляется опять фаза на нуле нагрузки. Из 4 диффов 3 вот такие дефектные, поставил в итоге такой же аналог ТДМ, всё нормально. Теперь диффы ИЭК для меня под запрет.


Из бюджетных всегда ставлю TDM.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 января 2013, 20:05

Ну очень ОГРОМНАЯ разница в цене АВДТ от ИЭК, ТДМ (и т.д.) и SE (Легранд, АВВ)!!! Не смешно! При монтаже на квартиру нескольких штук даже уговаривать клиента не приходится...

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
02 февраля 2013, 14:07

ладно один, а когда 4 штуки? а когда 18 квартир?

Эксперт-электрик
Faza-M (54)
0
08 февраля 2013, 11:34

Аппараты ДЭК. тоже не беру много среди них брака. стараюсь покупать ИЭК а иногда сам заказчик покупает до найма электрика ему как правило консультанты советуют ту или иную марку купить.