E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)

Помогите с выбором сечения кабеля (на кухню для плиты)

Эксперт клуба
Мегавольт
(2109.00)
Чё-то я после болезни туплю, и таблички под рукой нет, а те что есть - противоречат одна другой!

У меня варочная поверхность - 7,1 кВт, Духовой шкаф - 3,3 кВт.
Вопрос, хватит ли на это всё 1 кабеля 6мм2? Или лучше прокинуть 4 на варочную, и 2,5 на духовку?
Или как вообще? Я пол недели проболел, так что простите за дурацкий вопрос!

PS: духовка находится не под варочной панелью ,а в другом месте, и они не включаются друг в друга, так что как-то ещё всё это надо подключить, либо у каждого своя розетка, либо как-то соединить в клеммник.
Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
20 апреля 2013, 17:06

Кидай 6 кв. на варочную и 2,5 кв. на духовку.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
20 апреля 2013, 17:24

MegavoltКидай 6 кв. на варочную и 2,5 кв. на духовку.

Однозначно. И каждый прибор в свою розетку.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 17:26

Белый_КотОднозначно. И каждый прибор в свою розетку.


окей, спс.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 17:40

MegavoltКидай 6 кв. на варочную и 2,5 кв. на духовку.


а 4 квадрат не хватит? на варочную!

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
20 апреля 2013, 17:49

Мегавольта 4 квадрат не хватит? на варочную!


Как сказал герой одного из мультфильмов - "маловато будет". Хотя слышал о панелях, которые на всю мощность не включишь.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:02

вот мои данные:
Духовой шкаф 3,3 кВт

Варочная панель http://www.gorenje.co.uk/cooking/hobs?c=389602

Подключение 7,1 кВт

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 апреля 2013, 18:09

На варочную хватит и 4мм2 за глаза, УЗО 40/30, на духовку 2,5 мм2, узо 16/30.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:12

ГорынычНа варочную хватит и 4мм2 за глаза, УЗО 40/30, на духовку 2,5 мм2, узо 16/30.

может проще дифы поставить?
или Одно УЗО и 2 автомата?

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
20 апреля 2013, 18:15

Схема кухни - один из вариантов. АВ показаны условно..Естественно ставятся ВДТ или АВДТ.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 апреля 2013, 18:17

МегавольтОдно УЗО и 2 автомата?

Можно, лучше чем два дифа.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:17

ну схема кухни это понятно! Делаю проект УМНЫЙ ДОМ! и используем трубы от строителей и затягиваем туда кабеля по длиньше, и ведём куда надо!

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:18

ГорынычМожно, лучше чем два дифа.


чём? какие доводы?
Экономические, или другие?

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:18

ГорынычМожно, лучше чем два дифа.


чём? какие доводы?
Экономические, или другие?

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
20 апреля 2013, 18:22

Подобная тема здесь...http://www.volt-m.ru/articles-view-16-rozetka-bytovay-tehnika-kuhny-planirovka.html

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:26

Дмитрийhttp://www.volt-m.ru/articles-view-16-rozetka-bytovay-tehnika-kuhny-planirovka.html


спасибо что напомнили, эту тему я читал и даже нашёл там свои комментарии

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
20 апреля 2013, 18:35

ГорынычНа варочную хватит и 4мм2 за глаза.


Это смотря за чьи. За мои например не хватает.

МегавольтДелаю проект УМНЫЙ ДОМ!


Круто. А к чему тогда такая экономия?

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 18:44

MegavoltКруто. А к чему тогда такая экономия?


меньше штробить! да и зачем, если есть готовые тунели?!
Megavolt
Это смотря за чьи. За мои например не хватает.


мне на мою 7,1 кВт 4мм2 хватит или 6 кидать полюбому?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 апреля 2013, 18:47

Программа по току выдает вообще 2,5, а по потерям 4 при длине 25м

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
20 апреля 2013, 19:08

Да, и сам пересчитал, получил следующее:
что на 7,1 кв, ставим автомат 32 ампера, сечение 4мм2 - если запас по мощности от 0 до 15%, если запас от 20 до 40% - то тогда 6ку закладывать надо!
Если на 1 кабель ложить вар +дух.ш. = 10 мм.кв. это 47 ампер! Понятное дело что на 1 группу столько не дашь! Поэтому спасибо за совет, делаем две!
Вернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 апреля 2013, 19:11

МегавольтВернее три: 1) вар.пов., 2) дух шкаф, 3) розетки кухни.

Еще вернее пять - +1 - посудомойка через УЗО, +2 - холодильник.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить