E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>концевая разделка кабеля силового 4 на 240 квадрат

концевая разделка кабеля силового 4 на 240 квадрат

levit_2008
(9.00)
Подскажите пожалуйста как правильно разделать кабель 4 на 240 алюминиевый , бронированный, верхняя оболочка ПВХ. Если есть у кого можно видео или скиньте ссылку на видео.Заранее спасибо!
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 мая 2013, 19:59

Жилы в бумажной изоляции?

0
05 мая 2013, 20:18

Наверное да

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
05 мая 2013, 20:47

Разрезаете изоляцию, отматываете бронь не отрезая, чтобы заземлить. Жилы термоусадкой обжариваете.если я не прав Горыныч исправит

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 мая 2013, 22:38

Конец разделываемого кабеля распрямляют на длине 1-1,5 м. В холодное время года его необходимо прогревать «бегающим» огнем горелки для исключения излома изоляции и оболочки.
Удаление наружного покрова. Изоляцию снимают до первого бандажа, т. е. на размер А.
Удаление брони. Накладывают второй бандаж на расстоянии 60 мм от первого. Ленты брони надрезают у второго бандажа и удаляют со всей длины кабеля.
Удаление покрова над оболочкой. Ленты покрова удаляют, разматывая от концов кабеля. Битумный состав смывают ветошью, смоченной в бензине. Для снятия лент покрова допускается прогрев их «беглым» огнем горелки. Для снятия шланга выполняют кольцевой надрез на расстоянии А от конца кабеля, затем на нем выполняют продольный надрез.
Снятие оболочки. От среза брони на расстоянии 70 мм выполняют первый кольцевой надрез, а на расстоянии 30 мм от первого – второй надрез. От второго кольцевого надреза до конца кабеля по свинцовой оболочке выполняют два продольных надреза на расстоянии 10 мм друг от друга. Удаляют полоску до второго кольцевого надреза и снимают всю оболочку. Алюминиевую оболочку удаляют от второго кольца после выполнения надреза по винтовой линии под углом 45° к оси кабеля с помощью специального ножа.
Удаление поясной изоляции. Полупроводящую бумагу и ленты поясной изоляции обрывают на всем протяжении до края оболочки.
Испытание изоляции на влажность. Сухим пинцетом обрывают ленты бумажной изоляции, прилегающие к оболочке и к жилам, заполнители и погружают их в парафин, нагретый до 150 °С. Признаком влаги является потрескивание и появление пены. Так же проверяют на отсутствие влаги и проволоки жилы.
Изгибание жил. Жилы выгибают с помощью шаблона, соответствующего сечению кабеля (радиус изгиба жил равен 10…12 диаметрам жилы, или высотам сектора). Жилы выгибают вручную, постепенно передвигая пальцы рук по их длине.
Соединение или оконцевание жил. С концов жил снимают изоляцию в зависимости от способа соединения или оконцевания. Чтобы оставшаяся изоляция не разматывалась, ее перевязывают суровыми нитками. Производят соединение или оконцевание жил по принятому способу.
Удаление оболочки между кольцевыми надрезами. После изгиба жил и их соединения удаляют участок металлической оболочки между кольцевыми надрезами и накладывают бандажи из суровых ниток на край поясной изоляции. Торцы оболочки обрабатывают, удаляя заусенцы. Выполняют разбортовку металли-ческой оболочки с помощью разбортовок под соответствующее сечение кабеля.
Удаление полупроводящей бумаги. На полупроводящую бумагу в 5 мм от края металлической оболочки накладывают бандаж из суровых ниток. Удаляют полупроводящую бумагу до бандажа, оставляя бандаж на краю поясной изоляции.
Наложение заземляющего проводника. Провод заземления накладывают на металлическую оболочку и ленты брони, укрепляют его двумя-тремя витками бандажа из оцинкованной проволоки. Алюминиевую оболочку предварительно обслуживают припоем марки А, затем оловянно-свинцовым припоем. Пайку проводников заземления выполняют оловянно-свинцовым припоем. Проводник выбирают длиной, достаточной для присоединения к металлическим корпусам муфт и опорным конструкциям. Свободный конец провода заземления оконцовывают наконечником, присоединяемым способом сварки, опрессовки или пайкой.
Удаление расцветочных лент на фазах. Удаление производят непосредственно перед установкой муфт для защиты бумажной изоляции от загрязнения в процессе разделки кабеля.
А рисунок не вставляется....


Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
05 мая 2013, 22:42

ГорынычКонец разделываемого кабеля распрямляют на длине 1-1,5 м. В холодное время года его необходимо прогревать «бегающим» огнем горелки для исключения излома изоляции и оболочки.
Удаление наружного покрова. Изоляцию снимают до первого бандажа, т. е. на размер А.
Удаление брони. Накладывают второй бандаж на расстоянии 60 мм от первого. Ленты брони надрезают у второго бандажа и удаляют со всей длины кабеля.
Удаление покрова над оболочкой. Ленты покрова удаляют, разматывая от концов кабеля. Битумный состав смывают ветошью, смоченной в бензине. Для снятия лент покрова допускается прогрев их «беглым» огнем горелки. Для снятия шланга выполняют кольцевой надрез на расстоянии А от конца кабеля, затем на нем выполняют продольный надрез.
Снятие оболочки. От среза брони на расстоянии 70 мм выполняют первый кольцевой надрез, а на расстоянии 30 мм от первого – второй надрез. От второго кольцевого надреза до конца кабеля по свинцовой оболочке выполняют два продольных надреза на расстоянии 10 мм друг от друга. Удаляют полоску до второго кольцевого надреза и снимают всю оболочку. Алюминиевую оболочку удаляют от второго кольца после выполнения надреза по винтовой линии под углом 45° к оси кабеля с помощью специального ножа.
Удаление поясной изоляции. Полупроводящую бумагу и ленты поясной изоляции обрывают на всем протяжении до края оболочки.
Испытание изоляции на влажность. Сухим пинцетом обрывают ленты бумажной изоляции, прилегающие к оболочке и к жилам, заполнители и погружают их в парафин, нагретый до 150 °С. Признаком влаги является потрескивание и появление пены. Так же проверяют на отсутствие влаги и проволоки жилы.
Изгибание жил. Жилы выгибают с помощью шаблона, соответствующего сечению кабеля (радиус изгиба жил равен 10…12 диаметрам жилы, или высотам сектора). Жилы выгибают вручную, постепенно передвигая пальцы рук по их длине.
Соединение или оконцевание жил. С концов жил снимают изоляцию в зависимости от способа соединения или оконцевания. Чтобы оставшаяся изоляция не разматывалась, ее перевязывают суровыми нитками. Производят соединение или оконцевание жил по принятому способу.
Удаление оболочки между кольцевыми надрезами. После изгиба жил и их соединения удаляют участок металлической оболочки между кольцевыми надрезами и накладывают бандажи из суровых ниток на край поясной изоляции. Торцы оболочки обрабатывают, удаляя заусенцы. Выполняют разбортовку металли-ческой оболочки с помощью разбортовок под соответствующее сечение кабеля.
Удаление полупроводящей бумаги. На полупроводящую бумагу в 5 мм от края металлической оболочки накладывают бандаж из суровых ниток. Удаляют полупроводящую бумагу до бандажа, оставляя бандаж на краю поясной изоляции.
Наложение заземляющего проводника. Провод заземления накладывают на металлическую оболочку и ленты брони, укрепляют его двумя-тремя витками бандажа из оцинкованной проволоки. Алюминиевую оболочку предварительно обслуживают припоем марки А, затем оловянно-свинцовым припоем. Пайку проводников заземления выполняют оловянно-свинцовым припоем. Проводник выбирают длиной, достаточной для присоединения к металлическим корпусам муфт и опорным конструкциям. Свободный конец провода заземления оконцовывают наконечником, присоединяемым способом сварки, опрессовки или пайкой.
Удаление расцветочных лент на фазах. Удаление производят непосредственно перед установкой муфт для защиты бумажной изоляции от загрязнения в процессе разделки кабеля.
А рисунок не вставляется....




Горыныч Это написал как должно быть :[]. но не разу не видел чтоб кто то так делал

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 мая 2013, 22:49

Приезжай, покажу мастер-класс.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
05 мая 2013, 22:57

ГорынычПриезжай, покажу мастер-класс.


шо у вас каждый день такая работа???

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 мая 2013, 23:07

Раз в год, иногда в два..., меня этому учили в 1971 году. НИЧЕГО с того времени не изменилось при работе с бумажными кабелями. Другое дело шитый полиэтилен.
А это идея - как будет такая работа - запишу на видео-фото.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
05 мая 2013, 23:10

ГорынычРаз в год, иногда в два...


ну вот а я уже собрался за билетами... на мастер-класс :[] :[] :[]

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 мая 2013, 23:13

Мастер-класс не обязателен на настоящей работе - можно и на обрезках кабелей сделать, их всегда есть наличие..., вопрос в стоимости материалов...
Кстати - 4х240 это кабель на 0,4кВ. внутренняя изоляция может быть и виниловая. Тогда совсем другой баян. Ложил Патриарху Всея РУСИ на летней резиднции 5х240 медь. Пять кабелей от блока ТП с ДГУ. :[] :[] :[]

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
05 мая 2013, 23:18

сколько стоит материал??? с Краснодара же Горыныч???

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 мая 2013, 23:19

МахКZсколько стоит материал??? с Краснодара же Горыныч???

Если очень интересны такие работы - в личку.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
06 мая 2013, 21:53

Горынычв личку.


написал в личку

0
07 мая 2013, 15:29

А если изоляция на кабеле 4 на 240 алюминий виниловая, тогда как происходит разделка?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить