E-mail:
Пароль:

Критикуем Господа!!!

Эксперт клуба
МахКZ
(470.00)
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0133.jpg
Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
10 мая 2013, 21:52

Как же Эти фотки вставлять с компа???

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
10 мая 2013, 22:50

С компьютера никак, Их надо сначала на яндекс-фотки загрузить, а потом в письме вставить ссылку

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
10 мая 2013, 22:56

shaban83С компьютера никак, Их надо сначала на яндекс-фотки загрузить, а потом в письме вставить ссылку


на яндексе надо почту иметь???

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 мая 2013, 02:06

МахКZКак же Эти фотки вставлять с компа?

Попробую немного помочь Вольтмастеру.

Сначала входим в личный кабинет, где выбираем закладку "Блог", и нажимаем на иконку, которая на картинке помечена красной стрелкой. Блог создавать и публиковать не нужно!!! Только загрузить фотки.


-
Открывается окно, в нем выбираем закладку "Закачать"


-
На закладке "Закачать" нажимаем "Обзор".

-
В открывшемся окне "Выгрузка файла" выбираем нужный файл на вашем компьютере, нажимаем "Открыть". Окно "Выгрузка файла" закрывается.
-

-
Закладка "Закачать" теперь выглядит так:

-
Нажимаем "Послать на сервер"

Появляется следующее окно, в нем нажимаем "ОК". Файл загружен на сервер volt-m.ru.


-
Окно изменяет вид, в поле "URL" появляется ссылка на загруженный файл, обведено красной линией.

-
Копируем эту ссылку в буфер обмена, чтобы не потерять, на всякий случай лучше временно вставить в блокнот.

Окно закрываем, ничего не сохраняя!!!

-
Переходим в Форум.
-

-
Пишем, как изображено на фото ниже: перед сохраненной ссылкой добавляем http://www.volt-m.ru
-

и нажимаем "Комментировать". Все.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:10

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:11

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:13

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:14

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:17

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:19

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:20

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:21

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:22

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:23

 

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 08:25

Большое спасибо Кот. Я все делал так же, только img не ставил.

Критикуем теперь господа Специалисты. По дереву монтаж делал первый раз.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
11 мая 2013, 09:46

А почему IEK?
А что за объект? По внешнему виду непонятно, но явно не жилой дом, похоже на какую-то почти закрытую беседку для шашлыка.
По верхнему венцу идёт кабель в металлорукаве. Через стропило он проходит тоже в металлорукаве. Вопросы: Поверх этого кабеля ещё что-то будет или эта изящная щель в полметра так и останется? Почему сквозь дерево (сквозь стропило) не в стальной трубе?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 мая 2013, 11:58

Металлорукав уже давно не применяю. Считаю, что это прошлый век.
Щит металлический только на "заводах" ставлю. Людям пластик. Обычно АББ.
Щит, похоже, должен быть "утоплен".
Провода одножильные. Термостойкие?
На третьей фото - балку я бы обошел. Просто снизу, под ней. Сверлить бы поленился.
На последнем фото. Полоса сверху вниз. Заземление? С таким не сталкивался...

То, что СДЕЛАЛИ впечатляет. Видно, что сделано "как себе". Даже металлорукав (6 фото) подключили на шину в щите.
Труда вложили в этот объект - много.
Заказчик - главный критик!!!

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 мая 2013, 12:00

МахКZ
[/img]http://www.volt-m.ru//userfiles/4678/image/Фото0133(1).jpg[/img]

Здесь в начале после квадратной скобки нужно слэш убрать, тогда фото будет отображаться.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 15:48

web-rrА почему IEK?
А что за объект? По внешнему виду непонятно, но явно не жилой дом, похоже на какую-то почти закрытую беседку для шашлыка.
По верхнему венцу идёт кабель в металлорукаве. Через стропило он проходит тоже в металлорукаве. Вопросы: Поверх этого кабеля ещё что-то будет или эта изящная щель в полметра так и останется? Почему сквозь дерево (сквозь стропило) не в стальной трубе?


Это будет типа салона звукозаписи прикольных клипов. Бюджет не позволил поставить дорогостоящее оборудование
Поверх кабеля ни чаго не будет. пол метра щели там нет макс 20см. отвертка не влазиет. Коротышом пришлось пользоваться. Про трубу не подумал. при дальнейшей работе учту.
Спаибо за замечание!!!

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
11 мая 2013, 16:00

Из_РоссииМеталлорукав уже давно не применяю. Считаю, что это прошлый век.
Щит металлический только на "заводах" ставлю. Людям пластик. Обычно АББ.
Щит, похоже, должен быть "утоплен".
Провода одножильные. Термостойкие?
На третьей фото - балку я бы обошел. Просто снизу, под ней. Сверлить бы поленился.
На последнем фото. Полоса сверху вниз. Заземление? С таким не сталкивался...

То, что СДЕЛАЛИ впечатляет. Видно, что сделано "как себе". Даже металлорукав (6 фото) подключили на шину в щите.
Труда вложили в этот объект - много.
Заказчик - главный критик!!!


Металической трубой волокиты много и на спусках пришлось бы переходить на металлорукав.
Щит металлический, дешевый платиковый не решился ставить. Что бы более обезопасить. А пластиковый в материала не поддерживающий горение не нашел да и он наверное по стоимости дороже. Не утопил так как там клееный брус, он 10-12 см
Балку не стал обходить, так как выглядеть будет не очень. Делал так чтоб и с наружи и с внутри смотрелось хорошо.

В лоток заходить полоса заземления и анкерным болтом засверлена в бетон. крепя и одновременно заземляя лоток. Внутри приварены болты куда крепится провод заземления щита.

Я всегда стараюсь делать как себе. Дабы не обрасти плохим именем.

Все это сделано за 3,5 дня в одного человека, я делал один.
Провод использован РКГМ 1х2,5, на освещение взял ВВГнг 3х1,5
Заказчик вроде доволен.

Благодарю за комментарии и замечарния!!!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить