Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Очень часто перегорают лампочки!

Очень часто перегорают лампочки!

Электрик-наставник
serega52
(161.00)
Знакомый попросил посмотреть почему у него в магазине часто перегорают лампочки. Лампочки вроде как китайские от каких-то китайских светильников и европейских аналогов нет, напряжение по фазам L1-238V, L2-240V, L3-244V. Может из-за повышенной напруги перегорают или еще из-за чего, и что делать.
Электрик-наставник
serega52 (161)
0
16 июля 2013, 22:21

хотел фото вставить, неполучилось. на лампочке написана такая инфа: feron model No:ESB70 230V/50Hz 20W 4000K F11A168-1.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 июля 2013, 23:02

serega52 230V/50Hz

Сам и ответил - "... L1-238V, L2-240V, L3-244V..."

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
17 июля 2013, 09:22

А если поставить стабилизатор, то будут перегорать?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 июля 2013, 13:26

Если хороший стабилизатор, то не будут. Если китайское г...но, то попадешь еще на деньги (стоимость стабилизатора)

Опытный электрик
electric2 (18)
0
17 июля 2013, 14:27

240V это нормальное напряжение. Посмотрите о, и сделать PEN

Мастер-электрик
petersime (35)
0
17 июля 2013, 15:49

chocer240V это нормальное напряжение. Посмотрите о, и сделать PEN

Я думаю если на самой лампе написано напряжение 230в. А в сети больше я думаю именно из за этого лампы и горят.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
17 июля 2013, 16:55

1. покупайте хорошие лампы - Филипс например
2. На лампы накаливания ставьте блок защиты. Гранит, Вжик, Навигатор - выбор есть.
3. Ну и стабилизатор и реле защиты желательно.

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
0
18 июля 2013, 00:00

гуглопоиск говорит, что это клл-ка в корпусе с цоколем gx70, лампа не редкая, однако не дешевая хоть и бессмысленная. можно воткнуть светодиоды в том же цоколе, но лучше сразу поменять светильники на те, которые предназначены для освещения.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
20 июля 2013, 01:59

Скорее всего, что-то искрит. Проверьте соединения и автоматические выключатели.

Эксперт клуба
Валерий_Яшин (426)
0
22 июля 2013, 16:30

Надо поставить блок защиты ламп.

Электрик-наставник
Dickinson (147)
0
28 июля 2013, 16:38

chocer240V это нормальное напряжение. Посмотрите о, и сделать PEN

240 вольт , практически все лампы горят , и светодиодные, и галогенки

Эксперт клуба
ЯковNЧград (314)
0
04 августа 2013, 22:51

Тут дело не в вольтаже! у меня на одном объекте горели лампы максимальная работа способность 20-24 часа! стали разбираться напряжение L1 218 L2 221 L3 222 лампы 230V все описывать не буду но после замены китайских автоматов на шнайдер и соединение не через клеммы а на скрутку с пайкой все стало работь как "часы"! :[]

Электрик-наставник
Guringreen (174)
0
04 августа 2013, 23:05

Брат смени лампы, и все.

Эксперт клуба
ЯковNЧград (314)
0
04 августа 2013, 23:08


GuringreenБрат смени лампы, и все.


У меня в помещении стояло около 20 лемп я за 2 недели 173!!!!!!!!! лампы сменил и за свой счет!!!!!!! а мне работать там еще недели 2 надо было деньги то они ведь на дороге не валяются!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
04 августа 2013, 23:10

ЯковNЧгради соединение не через клеммы а на скрутку с пайкой все стало работь как "часы"

Есть такое понятие - дребезг контакта. Его можно, с натяжкой конечно, применить и здесь. Скрутка с пайкой (сваркой) дает гарантированный контакт, по сути - отсутствие разрыва.Соединение на поджимных клеммах этого не дает, всевозможные ВАГО и призваны уменьшить срок службы электроприборов. Все в интересах производящих компаний. Я не адепт старины, но новое нужно пропускать через фильтр проб и ошибок. У меня есть лампочка, которой уже минимум 27 лет (столько при мне она работает) Напряжение 215-225В. Древний выключатель, в коробку ни разу не заглядывал. Работает, и хорошо работает, а это главное.

Эксперт клуба
ЯковNЧград (314)
0
04 августа 2013, 23:12


ГорынычСоединение на поджимных клеммах этого не дает, всевозможные ВАГО и призваны уменьшить срок службы электроприборов. Все в интересах производящих компаний[/quo
Спасибо учту на будущее!! +1!

Эксперт клуба
ЯковNЧград (314)
0
04 августа 2013, 23:13

Горыныч.Соединение на поджимных клеммах этого не дает, всевозможные ВАГО и призваны уменьшить срок службы электроприборов. Все в интересах производящих компаний




Спасибо учту на будущее!! +1!

Электрик-наставник
Guringreen (174)
0
04 августа 2013, 23:16

Зайди на сайт производителя, смотри характеристики, сравнивай с другими производителями, 210V-235V или заявлено чисто 230V, сертификат качества нужно спрашивать, Китая очень много но есть качество производство европейское но и цена практически такая.

Эксперт клуба
ЯковNЧград (314)
0
04 августа 2013, 23:18

у меня совковые накалки 100w стояли дело было в контакте как уже горыныч и сказал!!!

Электрик-наставник
Guringreen (174)
0
04 августа 2013, 23:42

Ну так сделал?