схема на ПЭФ-301

Эксперт клуба
select
(4350.00)
Задача. ПЭФ-301 выбирает лучшую фазу, отправляет на стабилизатор. Нужно сделать так что бы в случае необходимости отключать эту автоматику.
Я нарисовал эскиз, не собирал ещё. Решил посоветоваться. Коллеги, что вы об этом думаете?
Эксперт клуба
select (4350)
0
05 октября 2013, 20:36

Вот эскиз:

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
05 октября 2013, 21:39

На сколько я помню, в самом ПЭФ-301 есть контроль залипания контактов, а у реле на выходе такого нет. Надо бы дополнить схему.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
06 октября 2013, 01:14

У К4 НЗ контакт очень слабенький, не выдержит нагрузку надо усилить силовым контактором.

Эксперт клуба
select (4350)
0
06 октября 2013, 13:35

MegavoltНа сколько я помню, в самом ПЭФ-301 есть контроль залипания контактов, а у реле на выходе такого нет. Надо бы дополнить схему.


Да, при наличии напряжения на 6 клемме не переключится. А как попроще это сделать? Ещё один пускатель добавить? Пускатель опишу ниже.

libertaselectroУ К4 НЗ контакт очень слабенький, не выдержит нагрузку надо усилить силовым контактором.


Да. Не зря сомневался, не учёл. АВВ контактор, 230V 63А, под Дин рейку, марку не посмотрел. По 4 контакта с обоих сторон + катушка. Посчитал 3 НО и 1 НЗ. Посмотреть не смогу, далеко.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
06 октября 2013, 15:47

selectДа, при наличии напряжения на 6 клемме не переключится. А как попроще это сделать?

Надо бы по схеме, рекомендуемой изготовителем, из паспорта реле. Ссылка на паспорт:
http://lib.chipdip.ru/259/DOC000259126.pdf
На Вашей схеме красной линией дорисовал
-

-
select АВВ контактор, 230V 63А, под Дин рейку, марку не посмотрел. По 4 контакта с обоих сторон + катушка. Посчитал 3 НО и 1 НЗ.

Контакторы АВВ, модульные, называются ESB. У ESB 63 рабочий ток н.о. контактов 63 А, н.з. контакта 30 А.
У ESB 40, соответственно, 40 А и 30 А.
У ESB 24 оба по 24 А.
ESB 20 бывает только двухполюсный, ток контактов по 20 А.
У вспомогательного контактного блока ЕН 04 (ставится сбоку) ток контактов 4 А.
Контакторы ESB 4040 и ESB 6340 имеют по 4 н.о. контакта. Контактор ESB 2431 имеет 3 н.о. и 1 н.з. Контактор ESB 2422 имеет 2 н. о. и 2 н. з. Другие стандартные варианты этой серии не подойдут.
Есть варианты ESB 6331, или ESB 6322, 4031 и 4022, но это только под заказ на АВВ.

Эксперт клуба
select (4350)
0
06 октября 2013, 16:59

Белый_КотНадо бы по схеме, рекомендуемой изготовителем, из паспорта реле. Ссылка на паспорт:
http://lib.chipdip.ru/259/DOC000259126.pdf
На Вашей схеме красной линией дорисовал


Спасибо, спешка и невнимательность. С паспорта срисовывал и сразу подгонял под выключение. Вот и упустил. За характеристики спасибо. Придётся ещё пускатель добавить. Потом нарисую окончательный вариант.

Эксперт клуба
select (4350)
0
07 октября 2013, 08:18

Набросал эскиз изменённой силовой части схемы. Попутно возник вопрос. Байпас автоматы есть в продаже? Я кулибинствую, соединяю механически. Не есть хорошо. А что делать?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 октября 2013, 12:52

selectНабросал эскиз изменённой силовой части схемы. Попутно возник вопрос. Байпас автоматы есть в продаже?

Байпас автоматов у приличных фирм нет. Можно купить китайцев типа ВА47-ХХ, вроде бы на Украине продают. У нас не видел А надо ли?
Вот так не хотите сделать? Дешево и сердито.
-

SA1 это кулачковый переключатель, только обязательно с нулевым средним положением, чтобы при переключении контакторы гарантированно успевали отваливаться. КМ4 и КМ5 - контакторы ESB 6340.

Эксперт клуба
select (4350)
0
07 октября 2013, 13:12

Белый_КотВот так не хотите сделать? Дешево и сердито.


Спасибо. Если бы сразу, то да.
Дело в том, что работа начата. Тормоз не по моей вине. Всё это далеко от дома. Вариант бюджетный на ИЭК. Пускатели только получше. Всё собирается в Щите ЩМП-16-.6.4-0.36(1600*600*400). Под автоматику выделена линия (ДИН-рейка 0,5м с небольшим). Закуплены 3 пускателя, 4-й заказан.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
09 октября 2013, 00:05

Какие будут пускатели?

Эксперт клуба
select (4350)
0
09 октября 2013, 07:45

МастерКакие будут пускатели?


Белый_КотКонтакторы АВВ, модульные, называются ESB. У ESB 63 рабочий ток н.о. контактов 63 А, н.з. контакта 30 А.


Скорее всего эти. Закупал не я. Данные в спешке не записал. С этими , раньше не работал. Позвонить и спрашивать бесполезно. Не скажут, позже поеду туда доделывать. Вот и собираю всю информацию. Интернета не будет. Там на месте мозговой штурм устрою. :[] 8[] :( >[