E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).

система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).

Эксперт клуба
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
(2218.00)
вообщем мной был придуман вариант дать гарантию на электропроводку -7 лет. без нарушения декоративной отделки помещений. что в наше время при стремлении заказчика к дорогим покрытиям востребовано. считаю раз человек вложился в отделку то как бы неисправность в проводке его не устраивает и к тому же после отделки нового особняка человек никого из строителей ближайшие лет десять видеть не желает. вариант возможен : если на объекте нет ещё стяжки. работа стоит не дёшево. система проводки в результате полностью доступна для обслуживания. любую из линий можно заменить.открыв максимум крышку щита ,сняв механизм розетки или выключателя.
для работы зимой в закрытом помещении требуется штроборез с проф.пылесосом.

из нашего коммерческого предложения - Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком);

может кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
01 декабря 2013, 21:36

какое мнение по защите линии ПВ3 -2,5 ( шлейф 3-4 розетки) прокладка в ПНД не много ли 20А автомата ?
20А -IEK.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
01 декабря 2013, 23:36

На розетки вообще 20а ставить нельзя.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
01 декабря 2013, 23:40

не исчерпывающий ответ.(ну не в Вашем это стиле)

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
01 декабря 2013, 23:41

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКне исчерпывающий ответ.(ну не в Вашем это стиле)


Большинство розеток рассчитаны на 16А. Ставить автомат больше номиналом уже нельзя. Здесь получается это самое узкое место.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 декабря 2013, 23:57

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКне исчерпывающий ответ.(ну не в Вашем это стиле)


Большинство розеток рассчитаны на 16А. Ставить автомат больше номиналом уже нельзя. Здесь получается это самое узкое место.


Нормально, был случай, один заказчик просил подъехать по поводу прокладки СИП по участку. У его был СИП от столба заведен в сарай на щит он хотел от сарая пробросить дальше до дома. Я ему предложил СИП (варианты с кабелем его не устраивали) завести в щит и после вводного автомата пустить дальше на дом. Он сказал зачем такие сложности у его в углу стоит розетка! На которую подан 4 квадрата ВВГнг! Вот от ее он и предложил подключить СИП! Поняв что по клиенту явно соскучились в палате №6 и проблем с ним еще хлебну. Я ему обозначил такой ценник что он был вынужден отказаться :D

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
02 декабря 2013, 00:02

а если учитывать что " что только наши граждане не включают в эти розетки" да ещё есть такая волшебная вещь - "тройничёк". вообще жуть берёт.
ладно шлейф 3-4 розетки думаю при IEK - 20 А само то что надо. Китай всё таки.
некоторые клиенты говорят "мы за брендами не гонимся" и выбирают - Китай.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 декабря 2013, 00:08

Да причем тут Китай или не Китай? Вы неправильно выбираете номинал аппарата защиты и все.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
02 декабря 2013, 00:14

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа если учитывать что " что только наши граждане не включают в эти розетки" да ещё есть такая волшебная вещь - "тройничёк". вообще жуть берёт.
ладно шлейф 3-4 розетки думаю при IEK - 20 А само то что надо. Китай всё таки.
некоторые клиенты говорят "мы за брендами не гонимся" и выбирают - Китай.


ИЕК все равно отщелкнет на 20А, хотя есть и вариант что и на большем токе когда розетка сама отвалится.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 декабря 2013, 00:15

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа если учитывать что " что только наши граждане не включают в эти розетки" да ещё есть такая волшебная вещь - "тройничёк". вообще жуть берёт.


У одного заказчика я увидел 2-проводную линию 4 квадрата через 32А, к которой был подключен шлейф розеток. В первой розетке было три удлинителя. Далее шёл провод 2х2.5

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 декабря 2013, 00:17

А удлинители были сечением по 0,75. Обычно так и горят. В Казани так горело на АТЭСе.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 декабря 2013, 00:30

ГеополисА удлинители были сечением по 0,75. Обычно так и горят. В Казани так горело на АТЭСе.


Пардон - не удлинители, а тройники!!!

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
02 декабря 2013, 00:31

ГеополисДа причем тут Китай или не Китай? Вы неправильно выбираете номинал аппарата защиты и все.


всё мы правильно выбираем с учётом менталитета населения.
вот по телефону попробуйте ему объяснить почему ВА падает.
они требуют через одного - "может автомат побольше поставить".
одно спасает - пункт гарантийного письма.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
02 декабря 2013, 00:34

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот по телефону попробуйте ему объяснить почему ВА падает.
они требуют через одного - "может автомат побольше поставить".


Обычная логика - все хотят устранить симптом, а на причину наплевать. Когда загорится что-нибудь..... :shock:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
02 декабря 2013, 00:39

для этого и существует второй экземпляр с подписью. чтобы в щиты не лазили.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 декабря 2013, 09:41

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ГеополисДа причем тут Китай или не Китай? Вы неправильно выбираете номинал аппарата защиты и все.


всё мы правильно выбираем с учётом менталитета населения.
вот по телефону попробуйте ему объяснить почему ВА падает.
они требуют через одного - "может автомат побольше поставить".
одно спасает - пункт гарантийного письма.


Какой же вы тогда электрик? Если в таких вопросах ориентируетесь на менталитет....

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
0
02 декабря 2013, 19:53

ГеополисБольшинство розеток рассчитаны на 16А. Ставить автомат больше номиналом уже нельзя. Здесь получается это самое узкое место.


Интересно, значит вы выбираете автомат защиты по наминалу розетки, а если розетка окажется на 25 А значить и автомат ставить надо по номиналу 25 А. :shock:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
02 декабря 2013, 21:23

SERGEY65
ГеополисБольшинство розеток рассчитаны на 16А. Ставить автомат больше номиналом уже нельзя. Здесь получается это самое узкое место.


Интересно, значит вы выбираете автомат защиты по наминалу розетки, а если розетка окажется на 25 А значить и автомат ставить надо по номиналу 25 А. :shock:

ну а если глянуть на то что всовывают в розетку тогда надо и розетку искать по всему дому по амперам и с автоматом таким же.
короче зашли в тупик !
кто завёл ?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
02 декабря 2013, 21:29

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ГеополисДа причем тут Китай или не Китай? Вы неправильно выбираете номинал аппарата защиты и все.


всё мы правильно выбираем с учётом менталитета населения.
вот по телефону попробуйте ему объяснить почему ВА падает.
они требуют через одного - "может автомат побольше поставить".
одно спасает - пункт гарантийного письма.


Какой же вы тогда электрик? Если в таких вопросах ориентируетесь на менталитет....

прогуляли мы эту тему походу. как теперь жить?


Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 декабря 2013, 21:55

SERGEY65
ГеополисБольшинство розеток рассчитаны на 16А. Ставить автомат больше номиналом уже нельзя. Здесь получается это самое узкое место.


Интересно, значит вы выбираете автомат защиты по наминалу розетки, а если розетка окажется на 25 А значить и автомат ставить надо по номиналу 25 А. :shock:

Шок у меня... Эти электрики лазают в щиты людям. Ужас.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
02 декабря 2013, 22:01

Юрий Михаилович ! научите нас, а то лазаем в щиты людям.
и у Вас шок и ужас!!!!!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить